5.1.5 楼梯的设置应符合下列要求:

1 楼梯的位置应同时符合防火、疏散和功能分区的要求; 2 主楼梯宽度不得小于1.65m,踏步宽度不应小于0.28m,高度不应大于0.16m。

5.1.6 通行推床的通道,净宽不应小于2.40m。有高差者应用坡道相接,坡道坡度应按无障碍坡道设计。

5.1.7 50%以上的病房日照应符合现行国家标准《民用建筑设计通则》GB 50352的有关规定。 ▼ 展开条文说明

5.1.8 门诊、急诊和病房应充分利用自然通风和天然采光。 ▼ 展开条文说明

5.1.9 室内净高应符合下列要求: 1 诊查室不宜低于2.60m; 2 病房不宜低于2.80m; 3 公共走道不宜低于2.30m; 4 医技科室宜根据需要确定。

5.1.10 医院建筑的热工要求应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的有关规定。 ▼ 展开条文说明

如有你有帮助,请购买下载,谢谢!

5.1.11 病房的允许噪声级和隔声,应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定。 ▼ 展开条文说明

5.1.12 室内装修和防护宜符合下列要求:

1 医疗用房的地面、踢脚板、墙裙、墙面、顶棚应便于清扫或冲洗,其阴阳角宜做成圆角。踢脚板、墙裙应与墙面平。

2 手术室、检验科、中心实验室和病理科等医院卫生学要求高的用房,其室内装修应满足易清洁、耐腐蚀的要求。

3 检验科、中心实验室和病理科的操作台面应采用耐腐蚀、易冲洗、耐燃烧的面层。相关的洗涤池和排水管亦应采用耐腐蚀材料。

4 药剂科的配方室、贮药室、中心药房、药库均应采取防潮、防虫、防鼠等措施。

5 太平间、病理解剖室均应采取防虫、防雀、防鼠以及防其他动物侵入的措施。

5.1.13 卫生间的设置应符合下列要求:

1 患者使用的卫生间隔间的平面尺寸,不应小于1.10m×1.40m,门应朝外开,门闩应能里外开启。卫生间隔间内应设输液吊钩。

2 患者使用的坐式大便器坐圈宜采用不易被污染、易消毒的类型,进入蹲式大便器隔间不应有高差。大便器旁应装置安全抓杆。 3 卫生间应设前室,并应设非手动开关的洗手设施。 4 采用室外卫生间时,宜用连廊与门诊、病房楼相接。 5 宜设置无性别、无障碍患者专用卫生间。

6 无障碍专用卫生间和公共卫生间的无障碍设施与设计,应符合现行标准《无障碍设计规范》GB 50763的有关规定。

5.1.14 医疗废物和生活垃圾应分别处置。

如有你有帮助,请购买下载,谢谢!

5.2 门诊部用房

5.2 门诊部用房

5.2.1 门诊部应设在靠近医院交通入口处,应与医技用房邻近,并应处理好门诊内各部门的相互关系,流线应合理并避免院内感染。 ▼ 展开条文说明

5.2.2 门诊用房设置应符合下列要求:

1 公共部分应设置门厅、挂号、问讯、病历、预检分诊、记账、收费、药房、候诊、采血、检验、输液、注射、门诊办公、卫生间等用房和为患者服务的公共设施;

2 各科应设置诊查室、治疗室、护士站、污洗室等;

3 可设置换药室、处置室、清创室、X线检查室、功能检查室、值班更衣室、杂物贮藏室、卫生间等。

5.2.3 候诊用房设置应符合下列要求:

1 门诊宜分科候诊,门诊量小时可合科候诊;

2 利用走道单侧候诊时,走道净宽不应小于2.40m,两侧候诊时,走道净宽不应小于3.00m;

3 可采用医患通道分设、电子叫号、预约挂号、分层挂号收费等方式。

▼ 展开条文说明

5.2.4 诊查用房设置应符合下列要求:

1 双人诊查室的开间净尺寸不应小于3.00m,使用面积不应小于12.00m2;

如有你有帮助,请购买下载,谢谢!

2 单人诊查室的开间净尺寸不应小于2.50m,使用面积不应小于 8.00m2。 ▼ 展开条文说明

5.2.5 妇科、产科和计划生育用房设置应符合下列要求: 1 应自成一区,可设单独出入口。

2 妇科应增设隔离诊室、妇科检查室及专用卫生间,宜采用不多于2个诊室合用1个妇科检查室的组合方式。

3 产科和计划生育应增设休息室及专用卫生间。

4 妇科可增设手术室、休息室;产科可增设人流手术室、咨询室。 5 各室应有阻隔外界视线的措施。 ▼ 展开条文说明

5.2.6 儿科用房设置应符合下列要求: 1 应自成一区,可设单独出入口。

2 应增设预检、候诊、儿科专用卫生间、隔离诊查和隔离卫生间等用房。隔离区宜有单独对外出口。

3 可单独设置挂号、药房、注射、检验和输液等用房。 4 候诊处面积每患儿不应小于1.50m2。 ▼ 展开条文说明

5.2.7 耳鼻喉科用房设置应符合下列要求:

1 应增设内镜检查(包括食道镜等)、治疗的用房;

2 可设置手术、测听、前庭功能、内镜检查(包括气管镜、食道镜等)等用房。

如有你有帮助,请购买下载,谢谢!

5.2.8 眼科用房设置应符合下列要求:

1 应增设初检(视力、眼压、屈光)、诊查、治疗、检查、暗室等用房;

2 初检室和诊查室宜具备明暗转换装置; 3 宜设置专用手术室。

5.2.9 口腔科用房设置应符合下列要求:

1 应增设X线检查、镶复、消毒洗涤、矫形等用房; 2 诊查单元每椅中距不应小于1.80m,椅中心距墙不应小于1.20m;

3 镶复室宜考虑有良好的通风; 4 可设资料室。 ▼ 展开条文说明

5.2.10 门诊手术用房设置应符合下列要求: 1 门诊手术用房可与手术部合并设置;

2 门诊手术用房应由手术室、准备室、更衣室、术后休息室和污物室组成。手术室平面尺寸不宜小于3.60m×4.80m。 ▼ 展开条文说明

5.2.11 门诊卫生间设置应符合下列要求:

1 卫生间宜按日门诊量计算,男女患者比例宜为1:1;

2 男厕每100人次设大便器不应小于1个、小便器不应小于1个; 3 女厕每100人次设大便器不应小于3个;