消防验收规范 建筑内部装修设计防火规范

消防验收规范之建筑内部装修设计防火规范: Code for fire prevention in design of interior decoration of building 主编部门:中华人民共和国公安部 批准部门:中华人民共和国建设部

施行日期:1995年10月1日 关于发布国家标准《建筑内部装修设计防火规范》的通知

建标(1995) 181号国务院各有关部门,各省、自治区、直辖市建委(建设厅)、有关计委,各计划单列市建委: 根据国家计委计综合(1990) 160号文的要求,由公安部会同有关部门共同编制的《建筑内部装修设计防火规范》,已经有关部门会审。现批准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-95为强制性国家标准,自一九九五年十月一日起施行。 本规范由公安部负责管理,其具体解释等工作由中国建筑科学研究院负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。中华人民共和国建设部 1995年3月29日 1总 则

1.0.1 为保障建筑内部装修的消防安全,贯彻“预防为主、 防消结合”的消防工作方针,防止和减少建筑物火灾的危害,特制定本规范。

1.0.2 本规范适用于民用途筑和工业厂房的内部装修设计。 本规范不适用于古建筑和木结构建筑的内部装修设计。

1.0.3 建筑内新(装修设计应妥善处理装修效果和使用安全的矛盾, 积极采用不燃性材料和难燃性材料,尽量避免采用在燃烧时产生大量浓烟或有毒气体的材料,做到安全适用技术先进,经济合理。 1.0.4 本规范规定的建筑内部装修设计,在民用建筑中包括顶棚、墙面、地面、隔断的装修,以及固定家具、窗帘、帷幕、床罩、家具包布、固定饰物等;在工业厂房中包括顶棚、墙面、地面和隔断的装修。

注:(1)隔断系指不到顶的隔断。 到顶的固定隔断装修应与墙面的规定相同; (2)柱面的装修应与墙面的规定相同。

1.0.5 建筑内部装修设计,除执行本规范的规定外。 尚应符合现行的有关国家标准、规范的规定。 2 装修材料的分类和分级

2.0.1 装修材料按其使用部位和功能,可划分为顶棚装修材料 墙面装修材料、地面装修材料、隔断装修材料、固定家具、装饰织物及其他装饰材料七类。 注:(1)装饰织物系指窗帘、帷幕、床罩、家具包布等。

(2)其它装饰材料系指楼梯扶手、挂镜线、踢脚板、窗帘盒、暖气罩等。

2.0.2 装修材料按其燃烧性能应分为四级,并应符合表2.0.2的规定装修材料燃烧性能等级 表2.0.2 等级 A B1 B2 B3 装修材料燃烧性能 不燃性 难燃性 可燃性 易燃性 2. 0. 3 装修材料的燃烧性能等级,应按本规范附录A的规定,由专业检测机构检测确定。B3装修材料可不进行检测。

2. 0. 4 安装在钢龙骨上的纸面石膏板,可做为A级装修材料使用。

2. 0. 5 当胶合板表面涂覆一级饰面型防火材料时, 可做为B1级装修材料使用。

注:饰面型防火材料的等级应符合现行国家标准《防火涂料防火性能试验方法及分级标准》的有关规定。

2. 0. 6 单位重量小于300g/m^2的纸质、布质壁纸, 当直接粘贴在A 级基材上时,可做为B1级装修材料使用。

2. 0. 7 施涂于A级基材上的无机装饰涂料,可做为A级装修材料使用; 施涂于A级基材上,湿涂覆比小于1. 5Kg/m^2的有机装饰涂料,可做为B1 级装修使用。涂料施涂于B1、B2级基材上时,应将涂料连同基材一起按本规范附录A 的规定确定其燃烧性能等级。

2.0.8 当采用不同装修材料进行分层装修时, 各层装修材料的燃烧性能等级均应符合本规范的规定。复合型装修材料应由专业检测机构进行整体测试并划分其燃烧性能等级。

2.0.9 常用建筑内部装修材料燃烧性能等级划分,可按本规范附录8的举例确定。

补充回答:

3、 民用建筑 3.1 一般规定

3.1. 1 当顶棚或墙面表面局部采用多孔或泡沫状塑料时, 其厚度不应大于15mm,面积不得超过该房间顶棚或墙面积的10%。

3.1.2 除地下建筑外,无窗房间的内部装修材料的燃烧性能等级,除A级外,应在本章规定的基础上提高一级。

3.1.3 图书室、资料室、档案室和存放文物的房间,其顶棚、墙面采用A级装修材料,地面应采用不低于B1级的装修材料。

3.1.4 大中型电子计算机房、中央控制室、 电话总机房等放置特殊贵重设备的房间,其顶棚和墙面应采用A级装修材料, 地面及其他装修应使用不低于B1级的装修材料。

3.1.5 消防水泵房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、 变压器室、通风和空调机房等,其内部所有装修均应采用A级装修材料。 3.1.6 无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、 墙面和地面均应使用八级装修材料。

3.1.7 建筑物内没有上下层相连通的中庭、走马廊、开敝楼梯、 自动扶梯时.其连通部位的顶棚、墙面应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于 B1级的装修材料。 3.1.8 防烟分区的挡烟垂壁,其装修材料应使用A级装修材料。

3.1.9 建筑内部的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、 抗震缝等)两侧的基层应采用A级材料,表面装

修应采用不低于B。级的装修材料。 3.1.10 建筑内部的配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上。

3.1.11 照明灯具的高温部位,当靠近非八级装修材料时.应采取隔热、散热等防火保护措施。灯饰所用材料的燃烧性能等级不应低于B1级。

3.1.12 公共建筑内部不宜设置采用B3级装饰材料制成的壁挂、雕塑、模型、标本,当需要设置时,不应靠近火源或热源。

3.1.13 地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚装饰材料应采用A 级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料。 3.1.l4 建筑内部消火栓的门不应被装饰物遮掩, 消火栓门四周的装修材料颜色应与消火栓门的颜色有明显区别。

3.1.15 建筑内部装修不应遮挡消防设施和疏散指示标志及出口,并且不仅妨碍消防设施和疏散走道的正常使用。

3.1.16 建筑物内的厨房,其顶棚、墙面、地面均应采用A级装修材料。

3.1.17 经常使用明火器具的餐厅,科研试验室,装修材料的燃烧性能等级,除A 级外,应在本章规定的基础上提高一级。

3.2 单层、多层民用建筑

3.2.1 单层、多层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级, 不应低于表3.2.1的规定。 建筑物及场所 建筑规模、性质 装修材料燃烧性能等级 顶棚 墙面 地面 隔断 固定家装饰织物 具 候机楼的候机大建筑面积>10000m^2的A 厅、商店、厅、候机楼 贵宾候机室售票建筑面积≤10000m^2的A 厅等 候机楼 A B1 B1 B2 B2 B2 B1 B1 B1 B1 B2 B2 A B1 B1 B1 窗帘 B1 其他装饰帷幕 材料 B1 汽车站、火车站、建筑面积>10000m^2的A 轮船客运站的候车站、码头 车(船)室、餐建筑面积≤10000m^2的B1 厅、商场等 车站、码头 A A A A B1 B1 B2 B2 B2 B2 影院、会堂、礼>800座位 堂、剧院、音乐≤800座位 厅 体育馆 >3000座位 ≤3000座位 商场营业厅 A B1 A B1 B1 B1 B1 A B1 A B1 B1 B1 B1 A B1 B2 B1 B2 B1 B1 B1 B2 B2 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B2 B2 B2 B2 每层建筑面积>3000m^2A 或总建筑面积>9000m^2的营业厅 每层建筑面积1000~3000m^2或总建筑面积为3000~9000m^2的营业厅 每层建筑面积<1000m^2B1 或总建筑 A B1 B1 B1 B2 B1 B1 B1 B1 B2 B2 饭店、旅馆的客设有中央空调系统的饭A 房及公共活动用店,旅馆 房等 其他饭店、旅馆 B1 A B1 B1 B1 B2 B2 B2 B2 B1 B1 B1 B1 B2 B1 B1 B1 B1 B2 B1 B1 B2 B2 B2 B2 B2 B1 B1 B1 B2 B2 B2 歌舞厅、餐馆等营业面积>100m^2 娱乐、餐饮建筑 营业面积≤100m^2 幼儿园托儿所、面积<3000m^2营业厅 A 医院病房楼、疗养院养老院 纪念馆、展览馆、国家级、省级 博物馆、图书馆、省级以下 档案馆、资 料馆等 办公楼、综合楼 设有中央空调系统的办A 公楼综合楼 其他办公楼、综合楼 住宅 高级住宅 普通住宅 B1 B1 B1 A B1 B1 B1 B1 B2 B1 B2 B2 B2 B1 B2 B2 B2 B1 B1 B1 B2 B2 B2 B1 B1 B2 B2 B1 B2 B2 B1 B2 B2 B2 B2 B2 B2 3.2.2 单层、多层民用建筑内面积小于100m^2的房间, 当采用防火墙和耐火极限不低于1.2h的

防火门窗与其他部位分隔时, 其装修材料的燃烧性能等级可在表3.2.1的基础上降低一级。

3.2.3 当单层、多层民用建筑内装有自动灭火系统时除顶棚外, 其内部装修材料的燃烧性能等级可在表3.2.1规定的基础上降低一级; 当同时装有火灾自动报警装置和自动灭火系统时,其顶棚装修材料的燃烧性能等级可在表3.2.1规定的基础上降低一级,其他装修材料的燃烧性能等级可不限制。