论如何提高变电站倒闸操作中的检查效果
摘要:变电站倒闸操作中的检查效果好坏直接影响到电气设备健康运行和操作人员的人身安全,通过采取提高检查能力、增加检查手段、改进检查方法、完善检查项目等措施,确保变电站倒闸操作中的检查到位有效,达到变电站安全运行目的。
关键词:变电站;倒闸操作;检查效果
0前言
变电站中倒闸操作正确率必须达到100%,是一项很重要的考核指标,而倒闸操作到位率和倒闸操作正确率是截然不同的两个概念。倒闸操作正确率是指倒闸操作过程正确程度,而倒闸操作到位率是指倒闸操作十一个步骤执行到位程度。检查变电站倒闸操作的到位执行情况是倒闸操作步骤中的重要环节,检查效果的高低直接影响倒闸操作的质量以及操作人员、电气设备安全。
1变电站倒闸操作中的检查不到位后果
倒闸操作是变电所运行的基础工作之一,是保证电网安全、稳定运行的重要环节。变电站倒闸操作十一个操作步骤严格执行,近几年由于操作不到位,如合闸保险接触不良、刀闸一相未合到位等人员检查不到位而造成重新检查设备,
重新进行二次操作,致使延长了操作时间等问题已成为电力工作中比较突出的问题。由于这些问题给安全生产带来的隐患非常严重,会导致送电时间延后,用户迟迟不能用电。会导致检修的有效工作时间缩短,不能按时完成工作。会导致延误事故处理时间,电网事故扩大,造成严重损失。通过倒闸操作后的检查工作,可发现人为的错漏、外界的影响或设备的缺陷,班长、操作人、监护人都要认真对待这项工作,以便及时发现问题,避免盲目指挥、操作。因此,提高倒闸操作后的检查效果已成为了变电站迫切需要解决的问题之一。
2影响变电所倒闸操作后检查效果的原因
2.1人员原因
(1)操作人员操作时态度不认真,值班人员精力不集中或者是没有意识到操作后检查的重要性;
(2)操作任务多或操作过程中遇其他突发情况时,为尽快完成操作,抢时间、争速度;
(3)缺乏操作经验。操作人员对专业知识一知半解,不会把理论运用到实际工作中去。
2.2设备原因
(1)变电站中的电气设备存在倒闸操作中难以检查实际操作位置情况,操作人员检查电气设备点少,倒闸操作的效果特征不明显;
(2)电气设备在倒闸操作过程中,反应操作效果的检查手段和检查方法有限,并且大多都是通过间接条件反应倒闸操作的效果;
(3)电气设备操作传动的快慢、大小、松紧等因素同样影响倒闸操作中检查效果的真实性;
(4)电气设备在倒闸操作过程中,前后操作间的操作效果检查之间独立,关联性差。
2.3管理原因
(1)变电站倒闸操作管理目标失衡,注重了操作正确度忽视了操作执行到位率,倒闸操作执行的到位最有效的管理就是操作中的检查;
(2)变电站倒闸操作管理重头轻尾,倒闸操作中的检查管理以及操作到位效果评估往往都是轻描淡写执行过去,忽视影响倒闸操作结果的重要性。
3提高变电所倒闸操作中检查效果的措施
3.1加强安全思想教育,提高职工安全责任心。
主管领导进行现场检查指导,要引导职工结合本班组实际情况,对照存在的问题,制订措施加以改进,做到坚持不懈、警钟长鸣、居安思危,进一步提高职工安全责任心和自我安全保护意识。
3.2提醒职工操作不到位,或者检查效果不到位造成的严重后果。
开展事故预想、倒闸操作事故推演等工作,认真分析倒闸操作不到位,或者检查效果不到位造成的严重后果,比如:操作刀闸一相未合到位,也没检查出来,在全部送完电后接触不良发热后,轻则重新停电处理,重则停母线处理,不仅花费了人员大量的时间和精力,而且延长了设备停电时间,扩大了停电范围。
3.3做好操作人员的技术培训工作。
定期开展倒闸操作培训,不定期组织倒闸操作技术比赛、考核达标等工作,组织典型倒闸操作事故分析会,剖析倒闸操作过程中检查的问题,加强实训中倒闸操作演练,进行标准化操作检查项目制定,特别是副职和转岗过来人员的技术培训。
3.4切实做到倒闸操作中的三检查。
(1)、检查操作质量。充分利用电气设备运行特征、操作人员各个感官能力、可以借助的检查器具、完善的检查方法手段、充足的检查票据等措施进行倒闸操作质量的检查;