3 4 压缩强度 不大于% 吸水率 胶粘剂技术指标 项目 性能指标 ≥ ≥ ≥,破坏在聚合聚苯板内 ≥,破坏在聚合聚苯板内 ~ 性能指标 试验方法 拉伸粘结强度(与水泥砂浆),MPa 拉伸粘结强度(与聚合聚苯板),MPa 常温常态 耐水 常温常态 耐水 可操作时间,h JGJ 144 抹面胶浆技术指标 项目 拉伸粘结强度(与聚合聚苯板),MPa 压折比 抗冲击性 吸水量,g/m 可操作时间,h 2试验方法 JGJ 144 GB/T 17671 JC/T 993 JGJ 144 试验方法 GB/ 常温常态 耐水 耐冻融 ≥,破坏在聚合聚苯板内 ≥,破坏在聚合聚苯板内 ≥,破坏在聚合聚苯板内 ≤ 3J级 ≤500 ~ 玻纤网技术指标 项目 单位面积质量,g/m 耐碱断裂强力(经、纬向),N/50mm 耐碱断裂强力保留率(经、纬向),% 断裂伸长率(经、纬向),% 2性能指标 ≥130 ≥750 ≥50 ≤ GB/ 锚栓塑料圆盘直径应不小于55mm,金属螺钉应采用不锈钢或经过表面防腐处理的金属制品,塑料钉和带圆盘的塑料钢钉应采用聚合物材料制作,其技术指标应符合下表的要求。

锚栓技术指标 性能指标 项目 抗拉承载力标准值,kN A类基层墙体 ≥ B类基层墙体 ≥ C类基层墙体 ≥ D类基层墙体 ≥ E类基层墙体 ≥ 试验方法 JG/T 366

注:当锚栓不适用于某类基层墙体时,可不做相应的抗拉承载力标准值检测; A类:普通混凝土基层墙体; B类:实心砌体基层墙体,包括烧结普通砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体以及轻骨料混凝土墙体; C类:多孔砖砌体基层墙体,包括烧结多孔砖、蒸压灰砂多孔砖砌体墙体; D类:空心砌块基层墙体,包括普通混凝土小型空心砌块、轻集料混凝土小型空心砌块墙体; E类:蒸压加气混凝土基层墙体。 与外墙外保温系统配套的柔性腻子和建筑涂料等饰面材料应符合相应标准的要求,还应与外墙外保温系统相容。

严寒和寒冷地区外保温使用的粘结材料,其冻融试验结果应符合该地区最低环境温度的使用要求,检验方法为核查质量证明文件。

现场工长要熟悉施工图纸、加工订货单,了解各种材料的使用部位、用量,以便根据工程进展情况及时申请材料进场。材料进场计划列表示例如下:

材料进场计划

名称(规格) 粘接砂浆 聚合聚苯板 保温钉 数量 计划进场时间 名称(规格) 网格布 抗裂砂浆 耐水腻子 数量 1000平 10T 5T 计划进场时间 56方 4500个 10T 根据材料进场计划,材料部门做好材料的订购、运输、存放保管等工作,按计划时间、分批进场,满足施工需要。 试验准备

针对本工程具体情况和地域气候等特点进行各项试验准备工作并应包括如下主要内容,由技术负责人对材料员、质量员、试验员等相关人员进行试验交底。

聚合聚苯板的技术性能 试验项目 规格(长*宽*厚) 导热系数 单位 mm W/(m·K) 性能指标 500*300*(50-100) ≤ 表观密度 抗压强度 吸水率 kg/m MPa % 370~100 ≥ ≤6 ≥,破坏面在聚合聚苯板上 原强度 垂直于板面方向的抗拉强度 耐水 MPa ≥,破坏面在聚合聚苯板上

燃烧性能A级(A2级) / 燃烧性能A2级 粘结砂浆的技术性能 试验项目 拉伸粘结强度(与水泥砂浆), 拉伸粘结强度(与聚合聚苯板) 常温常态 耐水 常温常态 耐水 可操作时间 试验项目 拉伸粘结强度(与聚合聚苯板),MPa 可操作时间,h 抗压强度/抗折强度 试验项目 单位面积质量,g/m 网孔规格,mm 断裂强力(经、纬向),N/50mm 耐碱断裂强力保留率(经、纬向),% 断裂应变(经、纬向),% 2单位 MPa MPa 性能指标 ≥ ≥ ≥,破坏面在聚合聚苯板上 ≥,破坏面在聚合聚苯板上 h ~ 性能指标 抹面砂浆的技术性能 原强度 耐水 ≥,破坏面在聚合聚苯板上 ≥,破坏面在聚合聚苯板上 ~ - ≤ 性能指标 ≥160 4×4 750 ≥50 ≤ 网布技术性能 柔性耐水腻子技术性能 试验项目 容器中状态 施工性 耐水性(96h) 粘结强度 柔韧性 标准状态 动容循环(5次) 性能指标 无结块、均匀 刮涂无障碍 无异常 ≥600 ≥40 直径50mm,无裂痕 5 主要施工方法及工艺要求 施工流水段划分

本工程体量较小,划分研发办公楼及质检楼两段施工。 工艺流程

基层处理 吊垂直、 弹控制线 安装起步托架 材料准备

配制胶粘剂 粘贴翻包玻纤网 粘贴保温板 安装锚栓 抹底层抹面胶浆 铺设玻纤网 抹面层抹面胶浆 刮外墙柔性腻子

外饰面作业 验收。 施工方法

针对本分项工程的重、难点,分步骤、分部位描述本分项工程做法要点和重点操作工艺,针对每个节点的施工难点和重点明确施工措施。

基层处理

进行基层处理,基层表面应清洁,无油污、脱模剂等妨碍粘接的附着物,凸起、空鼓和疏松部位应剔除并找平,螺栓孔洞应采用发泡胶嵌补密实,外部采用聚合物水泥封补。

吊垂直、弹控制线

根据建筑立面设计和外墙外保温系统的技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直及伸缩缝、装饰缝线等。在建筑外墙大角(阳角、阴角)及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制保温板的垂直度和平整度。

保温层施工 1. 粘贴聚合聚苯板方式为点框法,应保证粘结面积大于60%。 2. 排板时按水平顺序移动,上下错缝粘贴,阴阳角处应做错茬处理。具体做法参见图2。 阳角 门窗洞口 3. 粘板应用专用工具轻柔、均匀挤压保温板,随时用2m靠尺和托线板检查平整度和垂直度。粘板时注意清除板边溢出的胶粘剂,使板与板之间无“碰头灰”。 4. 锚栓安装应在胶粘剂凝固至少24h后进行,用电锤(冲击钻)在聚合聚苯板表门窗洞口面向内打孔,孔径视锚栓直径而定,进墙有效锚固深度不小于55mm,拧入或敲入锚固钉,钉头不超出板面,数量与型号根据设计要求确定。 保护层施工 2001. 聚合聚苯板的抹面胶浆防护层厚度宜为3mm~5mm。拼缝处的抹面胶浆防护层厚度3mm。 2. 在抹面胶浆可操作时间内,将玻纤网绷紧后贴于底层抹面胶浆上,用抹子由中间向四周把玻纤网压入胶浆中,要平整压实,严禁玻纤网褶皱。铺贴遇有搭接时,搭接长度不得少于100mm。 3. 在底层抹面胶浆凝结前抹面层抹面胶浆,厚度1mm~2mm,以覆盖玻纤网、微见玻纤网轮廓为宜。抹面胶浆切忌不停揉搓,以免形成空鼓。 特殊部位的要求

散水以下冻土范围内(室外地坪以下)的外墙保温做法要随地上外墙保温做法或能达到同等效果的防水性保温材料,聚合聚苯板与HG保温砌块衔接位置做法见下:

≥200

新风机房洞口翻包网格布做法

雨季施工要求

雨天不宜进行外墙保温施工,雨后应待基层表面基本晾干后方可继续施工。

外墙保温材料应保证不被雨淋,施工安排合理安排,保温层施工后尽快安排施工罩面层施工。

若遇到天气临时变化,应用塑料布遮盖、或搭设防雨棚。 6 质量要求 验收程序

根据GB50300、GB50411等规范、规程及建设、监理单位的专门要求,外墙外保温系统施工应在基层处理、复合板粘贴、锚固件固定、玻纤网铺设和墙体热桥部位等每项处理完后进行隐蔽工程验收,抹灰完成后进行验收。饰面层工程施工质量应符合GB 50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》的有关规定。

各项目检查数量应符合以下要求:以每500~1000㎡划分为一个检验批,不足500㎡也应划分为一个检验批;每个检验批每100㎡应至少抽查一处,每处不得小于10㎡。检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则,由施工单位与监理(建设)单位共同商定。 施工质量标准

主控项目

外墙外保温系统性能及所用材料的品种、规格、性能必须符合设计和相关标准的要求。

检验方法:核查系统型式检验报告、产品合格证、出厂检验报告和抽样复验报告。 1. 保温板与基层墙体必须粘结牢固,无松动和虚粘现象,实际粘结面积率应不小于60%且符合设计要求,粘结强度应不小于; 检验方法:

1)现场实测基层墙体粘贴复合板样板的粘结强度; 2)扒开粘贴的复合板观察检查和用手推拉检查。

2. 锚栓数量、锚固深度、锚固力应符合设计和相关标准的要求。

检验方法:观察检查;卸下锚栓,实测锚固深度;核查锚固力现场检验报告和隐蔽工程验收记录。

3.抹面胶浆与复合板必须粘结牢固,无脱层、空鼓,面层无裂缝。 检验方法:用小锤轻击和观察检查。