(5)作业人员应佩带工具袋,工具用后装于袋中,不要放在架子上,以免掉落伤人。架设材料要随上随用,以免放置不当时掉落。
(6)在架设作业进行中,地面上的配合人员应避开可能落物的区域。
(7)脚手架的基础必须经过硬化处理满足承载力要求。搭设过程中,禁止行人进入,统一指挥上下呼应。
(8)搭设过程中由安全员及班组长进行检查、验收,脚手架必须及时与结构拉结或采用临时支顶,以保证搭设过程的安全。
(9)架体拆除前必须察看施工现场环境,包括架空线路,地面设施等各类障碍物,缆风绳、连墙件等,凡能提前拆除的尽量拆除掉。
(10)拆除时要统一指挥,上下呼应,在拆架时,不得中途换人,每天拆架下班时,不得留下隐患部位。
(11)扣件式钢管外脚手架,必须立挂密目安全网,沿外架子内侧进行封闭,安全网之间必须连接牢固,并与架体固定。
11.5.7、砌筑工程
(1)砌筑使用的脚手架,未经交接验收不得使用,验收使用后不准随便拆改或移动。
(2)采用里脚手架砌砖时,不准站在墙上清扫墙面和检查大角垂直等作业。不准在刚砌好的墙上行走。
(3)脚手架站脚处的高度应低于已砌砖的高度。 (4)不准站在墙上做划线、称角、清扫墙面等工作。 (5)砖垛上取砖时,应先取高处后取低处,防止垛倒砸人。 (6)砍砖时应面向内打,注意砖碎弹出伤人。
41
2024年4月19日
文档仅供参考
(7)砌砖使用的工具,材料应放在稳妥的地方,工作完毕应将脚手板和砖墙上的碎砖、灰浆等清扫干净,防止掉落伤人。
11.5.8、防水工程
(1)防水材料要存放于专人负责的库房,严禁烟火并应挂有醒目的警告标志。
(2)施工现场和配料场应通风良好,操作人员应穿软底鞋、工作服、扎紧袖口,并应配戴手套。
(3)患有皮肤病、眼病、刺激过敏者,不得参加防水作业。 (4)高处作业屋面周围边沿和预留孔洞,必须按“洞口、临边”防护规定进行安全防护,
(5)6级以上大风应停止室外作业。 11.5.9、抹灰工程
(1)脚手架使用前应检查脚手板是否有空隙、探头板、护身栏、挡脚板,确认合格方可使用。
(2)脚手架上的工具、材料,要分散放稳,不得超过允许荷载。 (3)室内抹灰采用高凳上铺脚手板时,宽度不得少于两块脚手板,间距不得大于2m ,移动高凳时上面不得站人,作业人员最多不得超过两人。
(4)在阴暗处作业时,应用36V以下安全电压照明。 (5)遇有六级以上强风、大雨、大雾,应停止室外高空作业。 11.5.10、现场临时用电
(1)现场施工用电应严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》,由主管现场的技术人员负责建立与管理施工现场临时用电的安全技术档
42
2024年4月19日
文档仅供参考
案。
(2)施工现场临时用电工程必须采用TN-S系统,设置专用保护零线。配电系统采用三级配电两级保护。
(3)配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,能防雨、防尘,配电箱和开关箱的金属箱体以及箱内不应带电的金属物体必须保护接零,开关箱必须设漏电保护器。配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的底面,进、出线应加护套分路成束并做防水弯,移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆,所有配电箱,开关箱须上锁。
(4)现场各种电气设备未经检查合格不准使用,使用中的电气设备应保持正常的工作状态,严禁带故障运行。
(5)露天使用的电气设备要搭设防雨罩,凡被雨淋、水淹的电气设备应进行必要的干燥处理,经检测绝缘合格后方可使用。
(6)配电箱必须紧固、完整、严密并加锁,箱门上涂红色危险标志,箱内不能有杂物并编号。
(7)施工现场的照明线路的敷设除护套线外,分开设置或穿管敷设,办公室照明灯设开关控制,工作棚,场地分路控制。
(8)凡操作电动机械专业人员,必须进行安全用电的技术教育,了解电气常识,懂得其性能,正确掌握操作方法,操作人员必须持证上岗。
11.5.11、龙门架的安全措施
(1)龙门架的司机应持证上岗。安、拆队伍必须取得资格证,必须制定安、拆方案和进行技术交底,安装完毕后应经主管部门的验收。
(2)龙门架安装后,必须由主管部门组织,按照规范规定进行检查
43
2024年4月19日
文档仅供参考
验收,确认合格后,方可使用。
(3)龙门架吊篮范围内应设置稳固的防护栏杆,各楼层平台通道应平整牢固,出入口应设防护栏杆和防护门。
(4)吊篮内载物时,应使载荷均匀分布,不得偏重。严禁超载运行。一般情况下,吊篮中不允许站人,如站人进行维修,吊篮需有可靠支承。
(5)龙门架在使用中要经常检查钢丝绳、滑轮工作情况,如发现磨损严重,必须按照有关规定及时更换。
(6)操作人员应根据指挥信号操作,作业前应鸣声示意,作业中不论何人发出紧急停车信号,应立即执行。在升降机未切断总电源开关前,操作人员不得离开操作岗位。
(7)当龙门架运行中,吊篮下降时,应在吊篮行至离地面1-2m处,控制缓缓降落地,不允许吊篮自由落下直接降至地面,发现有异常情况时,应立即停机并采取有效措施将吊篮降到底层,排除故障后方可继续运行。
(8)龙门架在大雨、大雾、六级以上大风时必须停止运行,必须将吊篮降到底层,切断电源。
(9)暴风雨后,应对龙门架各有关安全装置进行一次检查,确认正常后,方可运行。
(10)龙门架运行到最上层或最下层时,严禁用行程限位开关作为停止运行的控制开关。
(11)龙门架在运行中由于断电或其它原因而中途停止时,应将所有开关扳回零位,可进行手动下降,使吊篮缓慢地向下滑行。手动下降必须
44
2024年4月19日
文档仅供参考
由专业维修人员进行操纵。在重新恢复作业前,应在确认提升机动作正常后方可继续使用。
(12)作业后,应将吊篮降到底层,各控制开关拨到零位,切断主电源,锁好开关箱,闭锁围护门。
(13)卷扬机安装地点要平稳,卷扬机基础或底架连接应牢固,并应符合使用说明书的规定。
11.5.12、“三宝、四口”防护措施
(1)进入施工现场的所有人都必须按规定佩戴安全帽,施工作业层的外侧采用密目安全网封闭,高处作业的每人都必须按系挂要求系安全带。
(2)对临边高处作业区,必须设置防护栏杆,防护栏杆应牢固可靠,进行洞口作业必须设置牢固可靠的防护栏杆或牢固的盖板。
(3)每一个通道口都必须按规定设置防护棚并应有醒目的安全标志。
第十二节、现场文明施工措施
12.1、文明施工管理是企业施工生产经营的综合反映,应贯穿于施工管理的全过程,以便提高劳动生产率、降低物耗、消除污染、美化环境、提高工程质量、延长机械使用寿命,有效地防止火灾事故,减少安全隐患,保证社会效益和企业经济的稳步提高。
12.2、统一施工现场围挡,大门口设明显的企业标志。,现场设消防值班人员,对进场职工进行消防知识教育,建立安全用火制度。
12.3、防止大气污染
45