81、什么叫定时限过电流保护?什么叫反时限过电流保护?
答:为了实现过电流保护的动作选择性,各保护的动作时间一般按阶梯原则进行整定。即相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作时间是恒定不变的,
与短路电流的大小无关。具有这种动作时限特性的过电流保护称为定时限过电流保护。
反时限过电流保护是指动作时间随短路电流的增大而自动减小的保护。使用在输电线路上的反时限过电流保护,能更快的切除被保护线路首端的故障。
82、何谓系统的最大、最小运行方式?
答:在继电保护的整定计算中,一般都要考虑电力系统的最大与最小运行方式。最大运行方式是指在被保护对象末端短路时,系统的等值阻抗最小,通过保护装置的短路电流为最大的运行方式。
最小的运行方式是指在上述同样的短路情况下,系统等值阻抗最大,通过保护装置的短路电流为最小的运行方式。
83、何谓近后备保护?近后备保护的优点是什么?
答:近后备保护就是在同一电气元件上装设A、B两套保护,当保护A拒绝动作时,由保护B动作于跳闸。当断路器拒绝动作时,保护动作后带一定时限作用于该母线上所连接的各路电源的断路器跳闸。
近后备保护的优点是能可靠地起到后备作用,动作迅速,在结构复杂的电网中能够实现选择性的后备作用。
84、什么叫电流速断保护?它有什么特点? 答:按躲过被保护元件外部短路时流过本保护的最大短路电流进行整定,以保证它有选择性地动作的无时限电流保护,称为电流速断保护。
它的特点是:接线简单,动作可靠,切除故障快,但不能保护线路全长。保护X围受系统运行方式变化的影响较大。
85、新安装或二次回路经变动后的变压器差动保护须做哪些工作后方可正式投运?
答:新安装或二次回路经变动后的差动保护,应在变压器充电时将差动保护投入运行;带负荷前将差动保护停用;带负荷后测量负荷电流相量和继电器的差电压,正确无误后,方准将差动保护正式投入运行。
86、变压器励磁涌流具有哪些特点?
- . .考试资料
- . -
答:(1)包含有很大成分的非周期分量,往往使涌流偏于时间轴的一侧。
(2)包含有大量的高次谐波,并以二次谐波成分最大。
(3)涌流波形之间存在间断角。
(4)涌流在初始阶段数值很大,以后逐渐衰减。
87、电流闭锁电压速断保护比单一的电流或电压速断保护有什么优点? 答:电流闭锁电压速断保护的整定原则是从经常运行方式出发,使电流和电压元件具有相等的灵敏度,因而在经常运行方式下,有足够大的保护区,且在最大或最小运行方式下也不会误动作。它比单一的电流或电压速断保护的保护区大。
88、对三相自动重合闸继电器应进行哪些检验?
答:对三相自动重合闸继电器的检验项目如下:
(1)各直流继电器的检验。
(2)充电时间的检验。
(3)只进行一次重合的可靠性检验。
(4)停用重合闸回路的可靠性检验。
89、整组试验有什么反措要求?
答:用整组试验的方法,即除了由电流及电压端子通人与故障情况相符的模拟故障量外,保护装置应处于与投入运行完全相同的状态,检查保护回路及整定值的正确性。
不允许用卡继电器触点、短接触点或类似的人为手段做保护装置的整组试验。
90、简述DL-10型电流继电器机械部分检查的项目?
答:DL-10型电流继电器机械部分检查的项目包括
(1)内部接线检查。
(2)转轴灵活性检查。
(3)舌片与上下极间隙检查。
(4)触点的检查。
- . .考试资料
- . -
91、对继电保护装置的基本要求是什么?
答:继电保护装置必须满足选择性、快速性、灵敏性和可靠性四个基本要求
92、对继电器内部的弹簧有何要求?
答:要求弹簧无变形,当弹簧由起始位置转至最大刻度位置时,层间距离要均匀,整个弹簧平面与转轴要垂直。
93、对继电器触点一般有何要求?
答:要求触点固定牢固可靠,无拆伤和烧损。常开触点闭合后要有足够的压力,即接触后有明显的共同行程。常闭触点的接触要紧密可靠,且有足够的压力。动、静触点接触时应中心相对。
94、电流继电器的主要技术参数有哪几个?
答:电流继电器的主要技术参数是动作电流、返回电流和返回系数。
95、继电器应进行哪些外部检查?
答:继电器在验收或定期检验时,应做如下外部检查:
(1)继电器外壳应完好无损,盖与底座之间密封良好,吻合可靠。
(2)各元件不应有外伤和破损,且安装牢固、整齐。
(3)导电部分的螺丝、接线柱以及连接导线等部件,不应有氧化、开焊及接触不良等现象,螺丝及接线柱均应有垫片及弹簧垫。
(4)非导电部件,如弹簧、限位杆等,必须用螺丝加以固定并用耐久漆点封。
96、电磁型电流、电压继电器的检验项目有哪些?
答:常用的DL-10系列,DJ-100系列电流、电压继电器验收及定期检验项目如下:
(1)外部检验。
(2)内部和机械部分检验。
(3)绝缘检验。
(4)动作与返回值检验及冲击试验。
- . .考试资料
- . -
(5)触点工作可靠性检验。
97、大电流接地系统,电力变压器中性点接地方式有几种?
答:变压器中性点接地的方式有以下三种:
(1)中性点直接接地。
(2)经消弧线圈接地。
(3)中性点不接地。
98、试述电力生产的几个主要环节。
答:发电厂、变电所、输电线。
99、二次回路的电路图按任务不同可分为几种?
答:按任务不同可分为三种,即原理图、展开图和安装接线图。
101、发供电系统由哪些主要设备组成?
答:发供电系统主要设备包括输煤系统、锅炉、汽轮机、发电机、变压器、输电线路和送配电设备系统等。
102、差动放大电路为什么能够减小零点漂移?
答:因为差动放大电路双端输出时,由于电路对称,故而有效地抑制了零点漂移;单端输出时,由于Re的负反馈抑制了零点漂移,所以,差动放大电路能够减少零点漂移。
103、什么是\不对应\原理?
答:所谓不对应原理是,控制开关的位置与断路器的位置不对应。
104、低频减载的作用是什么?
答:低频减载的作用是,当电力系统有功不足时,低频减载装置自动按频减载,切除次要负荷,以保证系统稳定运行。37、继电器的一般检查内容是什么?
答:继电器一般检查内容有:
(1)外部检查。
- . .考试资料
- . -
(2)内部及机械部分的检查。
(3)绝缘检查。
(4)电压线圈过流电阻的测定。
105、移相电容器过流保护起什么作用?
答:移相电容器过流保护的作用是:
(1)发生相间短路时,保护电容器组。
(2)作为电容器内部故障的后备保护。
106、变压器油在多油断路器,少油断路器中各起什么作用?
答:变压器油在多油断路器中起绝缘和灭弧作用,在少油断路器中仅起灭弧作用。
107、定时限过流保护的特点是什么?
答:定时限过流保护的特点是:
(1)动作时限固定,与短路电流大小无关。
(2)各级保护时限呈阶梯形,越靠近电源动作时限越长。
(3)除保护本段线路外,还作为下一段线路的后备保护。
108、变压器差动保护在变压器带负荷后,应检查哪些内容?
答:在变压器带负荷运行后,应先测六角图(负荷电流相量图)。然后用高内阻电压表测执行元件线圈上的不平衡电压。一般情况下,在额定负荷时,此不平衡电压不应超过0.15V。
109、什么是瓦斯保护?有哪些优缺点?
答:(1)当变压器内部发生故障时,变压器油将分解出大量气体,利用这种气体动作的保护装置称瓦斯保护。
(2)瓦斯保护的动作速度快、灵敏度高,对变压器内部故障有良好的反应能力,但对油箱外套管及连线上的故障反应能力却很差。
110、小接地电流系统发生单相接地时,故障相和非故障相电压有何变化?
答:若为金属性接地,故障相电压为零,非故障相电压上升为线电压。
- . .考试资料