华能北京热电厂三期燃气热水炉工程防雷接地施工方案Ⅲ-HNXM-DQ-001
一.编制依据:
1.《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》 GB50254—2006 2.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168—2006 3.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169—2006 4.《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171—2012 5.《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 DL/T5161—2002
二.工程概况介绍:
本工程为华能北京热电厂三期燃气热水锅炉工程。本工程设计范围为:防雷接地。全厂防雷保护包括直击雷过电压保护、雷电侵入波过电压保护和感应雷过电压保护。全厂接地系统包括工作接地、保护接地、雷电保护接地和防静电接地。烟囱及二级调压站采用避雷针进行直击雷保护。已在烟囱避雷针保护范围内的建筑物不再设置直击雷保护装置。
三.施工应具备条件:
图纸会审后方可施工,由于电气、暖通、给排水、土建等专业交叉施工,故合理安排专业施工程序,解决各专业工种在时间上的搭接施工,对缩短工期,提高施工质量,保证安全生产非常重要。电气专业施工程序在整个大程序的安排下,原则上是先配合土建预埋,后设备安装和配线同步进行,预埋工作紧跟土建施工进度。
四.施工主要机具及材料:
4.1施工主要机具:
名称 电焊机 绝缘摇表
单位 台 套 数量 2 1 名称 万用表 无齿锯 第 1 页 共 1 页
单位 块 台 数量 1 1 华能北京热电厂三期燃气热水炉工程防雷接地施工方案Ⅲ-HNXM-DQ-001
电钻 台 1 接地摇表 套 1 4.2施工材料:如下材料表。
热镀锌扁钢 热镀锌扁钢 热镀锌扁钢 热镀锌水煤气管 热镀锌水煤气管 铜排 铜排固定件 电缆 热镀锌临时接地端子 接地检查井 米 米 米 根 米 米 套 米 个 套 60*8 40*4 25*4 DN50 L=2500 DN100 40*4 施工单位现场定 ZRC-YJV23-1*120 2950 70 100 41 110 10 若干 50 28 2 五.施工方法、步骤:
5.1防雷及接地装置
5.1.1工艺流程图(见图5-40) 5.1.2施工方法
(1)本设计为TN-S系统,所有进出建筑的金属管线均作总等电位连接,作法见02D501-2。
(2)避雷设计:锅炉房接地装置由地下接地网、地上接地干线及接地支线组成,地下接地干线采用-60*8热镀锌扁钢,埋置深度为地下-1.0m,垂直接地极采用DN50热镀锌水煤气管(L=2500mm)。。
(3)锅炉房室内接地干线采用-60*8热镀锌扁钢,高低压开关柜,干式变压器
第 2 页 共 2 页
华能北京热电厂三期燃气热水炉工程防雷接地施工方案Ⅲ-HNXM-DQ-001
低压中性点及外壳以及6kv电动机的接地线采用-60*8热镀锌扁钢与接地干线连接,至少两点接地。其它设备接地支线采用-40*4热镀锌扁钢与接地干线连接。 (4)地上室内接地干线一般采用暗敷,敷设在建筑抹面层下,接地线暗敷时应预留接地端子,高度为300mm且间距不大于20m,通往室外的门口应作均压带。
(5)交流电气设备的接地可利用自然接地体,如与大地可靠连接的建构筑物的金属结构等。交流电气设备的接地线可利用电气设备外壳、电梯竖井、起重机的轨道和构架。
(6)接地工艺要求:(见表5-16)
埋设于地中的接地体不应涂漆,在接地线引向建筑物的入口处和在检修用临时接地点处,均应刷白色底漆并标以黑色记号,其代号为“”。焊接处应涂防腐材料。接地线与化学管道交叉的地方,应采取穿PVC管保护措施。
(7)易燃油,可燃油,天然气的贮罐,管道等均设置防静电接地。 (8)进出锅炉房的金属管道在进出口处就地接入接地装置。
(9)地下接地网与土建基础交叉时,不应中断,可距基础1-2m绕行。 (10)室外接地干线与建筑物基础的间距为2-3m。
(11)地下接地网横跨工业管沟,电缆隧道,电缆沟时一般从沟底穿过。 (12)接地线穿基础,墙体,楼板处应穿镀锌水煤气管保护。
六.劳动力配备及工期要求:
施工人员:7人
施工工期:11月10-12月5日,共计25日
第 3 页 共 3 页
华能北京热电厂三期燃气热水炉工程防雷接地施工方案Ⅲ-HNXM-DQ-001
七.施工应达到的质量标准及工艺要求:
7.1接地线与接地体,接地线与接地线的连接应符合以下规定: 1、扁钢为其宽度的2倍。(且至少3个棱边焊接) 2、圆钢为其直径的6倍。
3、圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
4、扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊以由钢带弯成的弧形(或直角形)卡子或直接由钢带本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。 5、焊接应涂防腐材料。
7.2发电厂天然气管道等储罐,管道,鹤管,套筒等防静电接地的接地位置,接地线,接地极布置方式等应符合下列要求:
1、管道及金属桥台,应在其始末端、分支处以及每隔50m处设防静电接地,鹤管应在两端接地。
2、净距小于100m的平行或交叉管道,应每隔20m用金属线跨接。
3、不能保持良好电气接触的阀门、法兰、弯头等管道连接处也应跨接。跨接线采用直径10mm的圆钢。
4、金属罐罐体钢板的焊缝、罐顶与罐体之间以及所有管,阀与罐体之间应保证可靠的电气连接。
八.安全及文明施工:
8.1线路敷设
1、施工人员进入施工现场必须戴安全帽,配戴相应的劳保用品。 2、做好施工人员的入场教育工作,电气安装电工必须持证上岗。
第 4 页 共 4 页
华能北京热电厂三期燃气热水炉工程防雷接地施工方案Ⅲ-HNXM-DQ-001
3、用手动弯管器煨弯时,操作人员面部一定要错开所弯的管子,以免弯管器滑脱伤人。
4、在进行管路的焊接时,应注意避免弧光伤害其他工作人员的眼睛,打药渣时注意防止烫伤眼睛。电焊把线和零线不准搭在氧气瓶上面,更不准从金属绳上面拉过,也不能和氧气胶管及乙炔管混合在一起。
5、钢管刷漆时应该注意环境卫生,不要污染环境刷漆现场应远离火源. 8.2防雷及接地装置施工
1、避雷带、引下线敷设安装属于高空作业,必须穿软底鞋,不得穿硬底塑料和带钉子鞋。
2、在六级以上的大风和暴雨、雷电影响施工安全时,应立即停止高空作业。 3、随身携带和使用的作业工具,应搁置在顺手稳妥的地方,防止坠落伤人。 4、焊条应妥善装好,焊条头要妥善处理,不要随意投扔,以防伤人。 5、电焊作业:严格按操作规程施工,并由持证焊工完成,操作时必须配备灭火器材,电焊机一次线及焊把线绝缘必须良好,下雨天不允许有露天作业。 6、气割作业:气瓶应该存放在通风良好的场所,夏季应防止日光曝晒,严禁靠近热源,气瓶与明火的距离不得小于10米;氧气瓶与乙炔瓶距离不小于5米,乙炔瓶应保持直立,并且有防止倾倒的措施,乙炔气瓶不得放在有放射性射线的场所,亦不得放在橡胶等绝缘体上;乙炔瓶应有回火防止器、压力表、泄压装置等安全装置。进行焊接、切割工作时应该有防止触电、爆炸和防止金属飞溅引起火灾的措施,并应防止灼伤。
7、在光线不足或夜间施工必须有足够的照明。
8、交叉作业时要尽量避开上下垂直同时作业,无法避开时,要采取可行的安全
第 5 页 共 5 页