混凝土养护作业指导书
1 目的
为保证混凝土结构工程质量,规范混凝土养护作业,有效控制和消除混凝土养护中的危险源、危害因素,防止事故发生,确保施工生产安全,制定本作业标准。 2 范围
本作业标准适用于本公司所实施的房建工程的混凝土结构工程养护施工作业控制。 3 术语定义
无 4 职责
4.1混凝土养护人员按本作业标准作业。
4.2混凝土养护作业队按本作业标准负责养护作业人员的日常安全管理。 4.3项目部工区长(栋号长)按本作业标准负责混凝土养护作业阶段安全管理。 4.4项目部安质环保部按本作业标准负责混凝土养护作业阶段安全监督管理工作。 5 作业流程图
准 备 阶段 作人员组织 班前会 个人防护用品 工具、机具准备 现场、设备检查 业冬季混凝土养护 非冬季混凝土养护 现场清理
6 作业标准
6.1 准备阶段 6.1.1班前会
6.1.1.1进场三级教育、技术交底、安全交底,班前安全教育,强调施工要点和安全注意事项。
6.1.1.2确认已编制混凝土养护专项方案并进行了学习宣贯,确认所有作业人员参加了安全交底并签字。
6.1.2个人防护用品:工作服、安全帽、工作手套、防水鞋。 6.1.3工具、机具准备:水泵、水管、活动扳手。 6.1.4现场检查,设备、工具点检
6.1.4.1安全用品、防护设施是否齐全完好。 6.1.4.2检查供水系统电源、水泵是否完好。 6.2作业阶段
6.2.1现场清理:对作业面影响养护的杂物清理干净。 6.2.2非冬季混凝土养护
6.2.2.1混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定:
6.2.2.2应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护;
6.2.2.3混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d;对掺用缓凝型外加剂或有抗渗 ,要求的混凝土,不得少于14d;
6.2.2.4浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水应与拌制用水相同;
6.2.2.5采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水;
6.2.2.6混凝土强度达到1.2N/平方毫米前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。 6.2.3冬季混凝土养护
6.2.3.1浇筑后须及时覆盖塑料薄膜并加盖黑心棉养护,以保证混凝土初凝前不受冻,根据施工部位及气温情况,一般可参照如下数据覆盖:气温在0℃~5℃时盖一层黑心棉和一层塑料薄膜,气温在- 10℃~0℃时盖三层黑心棉和一层塑料薄膜,低于- 10℃时盖四层黑心棉和一层塑料薄膜。养护工作设专人负责,养护时间不少于14天,并经常检查保温材料的完整性。
保温覆盖层的拆除应分层逐步进行,当混凝土的表面温度与环境最大温差小于20℃时,可全部拆除。养护作业楼层内挂警示牌,不许吸烟,并配置消防灭火器,避免发生火灾。
6.3收尾阶段
6.3.1关闭水泵、水源,收拢水管。 6.3.2将场地遗留垃圾杂物清理干净。 6.3.3班后会
6.3.3.1项目部组织技术人员、作业人员对养护后混凝土结构复查。 6.3.3.2指出制作中存在的工程质量、安全隐患及时处置等。 6.3.3.3养护人员做好养护时间记录及签字确认。 7支持性文件
7.1《建筑施工安全检查标准 》 JGJ59-2011 7.2《建筑机械使用安全技术规程 》 JGJ33-2012 7.3《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 7.4《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-93
7.5《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2011 7.6《混凝土结构工程施工规范》 GB50666-2011 7.7国家建筑标准设计图集 8 相关记录
8.1混凝土养护记录
8.2混凝土养护安全技术交底 8.3安全质量隐患整改通知单 9 附件:
无