2024年一级消防工程师《案例分析》试题及答案(卷九) 消防技术服务机构对某商业大厦中的湿式自动喷水灭火系统进行验收前检测。该大厦地上5层,地下1层,建筑高度22.8m,层高均为4.5m,每层建筑面积均为1080m2。五层经营地方特色风味餐饮,一至四层为服装、百货、手机、电脑经营等,地下一层为停车库及设备用房。该大厦顶层的钢屋架采用自动喷水灭火系统保护,其给水管网串联接入大厦湿式自动喷水灭火系统的配水干管。大厦屋顶设置符合国家标准要求的高位消防水箱及稳压泵,消防水池和消防水泵房均设置在地下一层。消防水池为两路供水,有效容积为105m3且无消防水泵吸水井。自动喷水灭火系统的供水泵为两台流量为40L/s,扬程为0.85MPa的卧式离心水泵(一用一备)。

检查时发现:钢屋架处的自动喷水管网未设置独立的湿式报警阀,且未安装水流指示器,消防技术服务机构人员认为这种做法是错误的,随后又发现如下情况:消防水泵出水口处的止回阀下游与明杆闸阀之间的管路上安装了压力表,但吸水管路上未安装压力表;湿式报警阀的报警口与延迟器之间的阀门处于关闭状态,业主解释说,此阀一开,报警阀就异常灵敏而频繁动作报警。检测人员对于湿式报警阀相关的管路及附件、控制线路、模块、压力开关等进行了全面检查,未发现异常。

消防技术服务机构人员将末端试水装置打开,湿式报警阀、压力开关相继动作,主泵启动,运行15min后,在业主建议下,将其余各层喷淋系统给水管网上的试水阀打开,观察给水管网是否畅通。全部

百度文库-赵德林作品

百度文库-赵德林作品

试水阀打开10min后,主泵虽仍运行,但出口压力显示为零;切换至备用泵试验,结果同前。经核查,电气设备、主备用水泵均无故障。 根据以上材料,回答下列问题:

1.水泵出水管路处压力表的安装位置是否正确?说明理由。 2.有人说,水泵吸水管上应安装与出水管上相同规格型号的压力表,这种说法是否正确?说明理由。

3.消防技术服务机构人员认为该大厦钢屋架处独立的自动喷水管网上应安装独立的湿式报警阀及水流指示器,这种说法正确吗?简述理由。

4.分析有可能导致报警阀异常灵敏而频繁启动的原因,并给出解决方法。

5.分析有可能导致自动喷水灭火系统主、备用水泵出水管路压力为零的原因。 参考答案:1

不正确。理由:出水管路处压力表应设在止回阀的上游,观察水锤消除后的压力是否超过消防水泵出口设计额定压力的1.4倍。 2

不正确。理由:消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于设计工作压力的2倍,且不应低于1.6MPa。消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.7MPa,真空的最大量程宜为-0.1MPa。 3

百度文库-赵德林作品

百度文库-赵德林作品

(1)消防技术服务机构人员认为该大厦钢屋架处独立的自动喷水管网上应安装独立的湿式报警阀,正确。理由:保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统,应设置独立的报警阀组。(2)消防技术服务机构人员认为该大厦钢屋架处独立的自动喷水管网上应安装水流指示器,不正确。理由:水流指示器的功能是及时报告发生火灾的部位,当湿式报警阀仅用于保护钢屋架时,压力开关和水力警铃即可起到这种作用,故钢屋架处独立的自动喷水管网无需设置水流指示器。 4

(1)原因:未按照安装图样安装或者未按照调试要求进行调试。方法:按照安装图样核对报警阀组组件安装情况,重新对报警阀组伺应状态进行调试。

(2)原因:报警阀组渗漏,水通过报警管路流出,可能阀瓣密封垫老化或损害。方法:查找渗漏原因并进行补漏,更换阀瓣密封垫。 (3)原因:延迟器下部节流孔板出水孔堵塞,发生报警或者缩短延迟时间。方法:卸下筒体,拆下节流孔板进行清洗。 5

可能导致自动喷水灭火系统主、备用水泵出水管路压力为零的原因有以下几方面:

(1)消防水池补水不足,消防水池液位降低到水泵吸水口以下水位。

(2)消防水池容积过小,水量不足。

(3)压力表安装位置错误,压力表安装在了测试管路。