第一次作业参考答案
1、、电能生产的主要特点有哪些?
答:电能生产的主要特点可以归纳为以下三点。①电能生产的连续性特点;由于电能不能大量 储存,电能的生产、输送和消费是同时完成的。②电能生产瞬时性的特点;这是因为电能的传输速 度非常快(接近光速),电力系统中任何一点发生故障都马上影响到整个电力系统。③电能生产重要 性的特点;电能清洁卫生、易于转换、便于实现自动控制,因此国民经济各部门绝大多数以电能作 为能源,而电能又不能储存,所以电能供应的中断或减少将对国名经济产生重大影响。
2、对电力系统运行的基本要求是什么?
答:对电力系统运行的基本要求有:①保证对用户的供电可靠性;②电能质量要好;③电力系 统运行经济性要
好;④对环境的不良影响要小。
3、电力系统中负荷的分类( I、 II 、 III 类负荷)是根据什么原则进行的?各类负荷对供电可靠 性的要求是什
么?
答:电力系统中负荷的分类是根据用户的重要程度和供电中断或减少对用户所造成的危害的大
小来划分的,凡供电中断将导致设备损坏、人员伤亡、产品报废、社会秩序还乱、政治影响大的用 户的用电设备称为I类负荷;凡供电中断或减少将导致产品产量下降、人民生活受到影响的用户的 用电设备称为II类负荷;I类、II类负荷以外的负荷称为
III类负荷。
I类负荷对供电可靠性的要求是任何情况下不得中断供电; II类负荷对供电可靠性的要求是尽可能不中断供电; III类负荷可以停电。
4、 标出下图所示电力系统中发电机、变压器的额定电压。
(图中已标出线路的额定电压)
10KV —I-
11DKT
答:上述电力系统中发电机、变压器的额定电压如下:
G: 10.5KV ; T1 : 10.5/242KV ; T2 : 220/121/38.5KV ; T3: 35/6.3KV 5、 为什么110KV及以上的架空输电线路需要全线架设避雷线而
需全线架设避雷线?
答:因为110KV及以上系统采用中性点直接接地的中性点运行方式,这种运行方式的优点是:
正常运行情况下各相对地电压为相电压,系统发生单相接地短路故障时,非故障相对地电压仍为相 电压,电气设备和
35KV及以下架空输电线路不
输电线路的对地绝缘只要按承受相电压考虑,从而降低电气设备和输电线路的绝 缘费用,提高电力系统运行的经济
性;缺点是发生单相接地短路时需要切除故障线路,供电可靠性 差。考虑到输电线路的单相接地绝大部分是由于雷击
输电线路引起,全线路架设避雷线,就是为了 减少雷击输电线路造成单相接地短路故障的机会,提高 220KV电力系
统的供电可靠性。
35KV及以下系统采用中性点不接地或经消弧线圈接地的中性点运行方式,即使雷击输电
线路造成单相接地时,电力系统也可以继续运行,供电可靠性高,所以无需全线架设避雷线。