好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

施工临时用电专项施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

蒙城县X032(板桥至双涧段)公路改建工程 施工专项方案

蒙城县X032(板桥至双涧段)公路改建工程

临 时 用 电 施 工 方 案

蒙城县X032(板桥至双涧段)公路改建工程 施工专项方案

目 录

一、工程概况 二、编制依据 三、施工机械用电量 四、配电方式 五、系统接地方式 六、漏电开关设置位置 七、防雷保护

八、配电箱选型及安装位置确定 九、主要线路选型及敷设方式 十、施工临时用电方案计算书 十一、安全用电技术措施 十二、安全用电防火措施

蒙城县X032(板桥至双涧段)公路改建工程 施工专项方案

施工临时用电专项施工方案

一、工程概况

蒙城县六里安置小区中区(三期)附属工程施工是由蒙城县发展和改革委员会,发改投资【2010】039号文批准实施,资金已落实,计划投资约,600万元人民币。工期90日历天。主要内容包括小区道路、绿化、开闭所、值班室、围墙、自行车棚、综合管线、小区监控机巡更等。

建设单位:蒙城县重点工程建设管理局 勘察单位:安徽水文工程勘察研究院 设计单位:安徽省建设工程勘察设计院 监理单位:河南卓越工程管理有限公司 施工单位:安徽天晟建设工程有限公司 二、编制依据

编制依据主要包括以下规程规范及资料

1、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 3、《低压配电设计规范》GB50054-95 4、《供配电系统设计规范》GB50052-95 5、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

现场用电电源:电源从业主指定的接线点将线路引至工地配电室,再从配电室相继引入各施工用电点,整个现场用电设配电箱。施工用电采用TN-S系统,严格按JGJ46-2005、J405-2005《建筑施工现场临时用电安全技术规范》强制性条文执行,做好用电机械与电动工具的接地、接零保护,保证其

蒙城县X032(板桥至双涧段)公路改建工程 施工专项方案

安全运行。

三、施工机械用电量 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 设备、名称 搅拌机 打 夯 机 插入式振捣器 平板振动器 钢筋弯曲机 钢筋切断机 钢筋调直机 电 焊 机 对 焊 机 型号 JZC350 HW-60 HZB26×50 ZB11 GJ7-40 CQ40A TTW5A BX3-630 DX1-630 数量 2 4 8 8 1 1 1 4 2 功率(KW) 合计(KW) 5.5 2.2 1.1 1.1 3.0 3.0 3.0 11.5 60 11 8.8 4.0 22.0 3.0 3.0 3.0 18 120 四、配电方式

配电原则:总箱配出线采用放射式和树干式相结合的配电方式,对负荷比较大的配电点可用单独回路配电,对负荷较远又比较小的配电点上的分箱可采用树干式配电方式,总箱中的一路配线先到较近负荷点的分配电箱,再到较远的负荷点分配电箱,一路线上带的分配电箱数量一般为2~3个,由分配电箱至设备开关箱配线采用放射式或链式配线,对重要负荷或较大负荷采用放射式单路直配,对较小的负荷可采用链式配线,但每路链接设备不宜超过5台,其总容量不宜超过10KW,对大容量的对焊机、塔吊可从总箱以放射式单回路形式直配。

本系统总负荷较大,且有较大单项负荷何,所以配电方式采用放射式,即总配电箱出线,带分配电箱,分配电箱放射出线,带几个开关箱。详见供配电系统图。

蒙城县X032(板桥至双涧段)公路改建工程 施工专项方案

五、系统接地方式

当现场施工设备供电的变压器低压侧为380V~220V中性点直接接地时,低压系统的接地形式必须采用TN-S系统,如图1所示,电器设备的金属外壳必须与专用保护零线(PE线)连接,不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地,保护零线不得装设开关或熔断器,保护零线应单独设置,不作它用,重复接地线应与保护零线相连接。

保护零线使用铜线不少于10mm2,铝线不少于16mm2,与电气设备相连的保护零线可用不少于6mm2绝缘多股铜线,保护零线统一标志为绿/黄双色线(以前为黑色),在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。重复接地电阻值不大于1欧,不得用铝导体做接地体或地下接地线,垂直接地体不宜采用罗纹钢。垂直接地体应采用角铁、镀锌铁管或圆钢,长度1.5~2.5m,露出地面10~15cm,接地线与垂直接地体连接应采用焊接或螺纹连接,禁止采用绑扎的方法,施工现场所有用电设备,除做保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。 六、漏电开关设置位置

(1)在总箱中,开关的负荷侧设漏电保护器。 (2)在设备的开关箱内,开关的负荷侧设漏电保护器。 七、防雷保护

总配电箱进线处和变压器低压母线上应装设低压避雷器,施工现场和临时生活区,高压在20m以上的脚手架、正在施工的建筑物以及塔式起重机、机具、建筑用大钢模板等都要用防雷接地保护,避雷针长度1~2米,可用φ16圆钢端部磨尖。避雷针保护范围按60°遮护角防护。 八、配电箱选型及安装位置确定

根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、J405-2005的要

施工临时用电专项施工方案

蒙城县X032(板桥至双涧段)公路改建工程施工专项方案蒙城县X032(板桥至双涧段)公路改建工程临时用电施工方案蒙城县X032(板桥至双涧段)公路改建工程
推荐度: