沈海热电有限公司供热扩建工程
1×200MW机组
水工部分循环水系统可曲挠橡胶接头
术规范书
招标方:沈海热电有限公司
设计院:辽宁 电力勘测设计院
2005年11月22日
1总则
1.1 本技术规范适用于沈海热电有限公司 循环水系统阀门端面全密封可曲挠橡胶接头 。它提出了该设备的功能设计、制造、检验、包装、运输、安装指导、监督和性能试验等方面的技术要求。
1.2 本技术规范提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方提供的设备及相应服务完全符合本技术规范和所列标准要求。对国家有关安全、环保等强制性标准,满足其要求。
1.3 本技术规范所使用的标准如与卖方所执行的标准发生矛盾时,应按照较高标准执行。卖方在设备设计和制造中所涉及的各项规程,规范和标准遵循现行最新版本的标准。
1.4 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,卖方应保证买方不承担有关设备专利的一切责任 1.5 计量单位采用国际计量单位。
2 工程概况
沈海热电有限公司的前身是沈海热电厂。电厂始建于1988年,原设计规划
容量为250兆瓦,其中一期工程的设计规模为建设两台200兆瓦双抽冷凝式供热机组和一台25兆瓦的背压式供热机组;二期工程的设计规模为建设一台25兆瓦的背压式供热机组。一期工程的两台200兆瓦双抽冷凝式供热机组已于1991年相继投产。一期工程的25兆瓦背压机组以及二期工程的另一台25兆瓦背压机组,由于设备的原因和外部热负荷的变化而均未能得以实施,本期工程的装机投标方案为:一台670吨/时煤粉锅炉配一台200MW打孔双抽汽冷凝式供热机组。 本工程的设计单位是辽宁电力勘测设计院。
2.1环境条件
露天或室内: 室外
安装海拔高度: 50.0m
地震烈度: 6度(地震水平加速度采用0.05g) 年平均气温: 8.2 (CO) 年平均最高气温: 15.0 (CO) 年平均最低气温: 1.20 (CO) 年平均相对湿度: 63 % 历年最大蒸发量: 1223 mm
平均水汽压 9.7 mb 年一日最大降水: 232.5 mm 年内日最大相对湿度: 99 % 年平均最大风速: 6.5 m/s
年平均降水量: 670.3 mm (1998年) 年极端最高气温: 21.8 (CO) (1972年) 年极端最低气温: 22.8 (CO) (2001年) 全年主导风向 NW 冬季主导风向 N, NW 夏季主导风向 S,SW
近5年最炎热时期(6 7 8月)频率10%的日平均气候条件:
湿球温度 23.8 0C,气压1005.1百帕,干球温度 27.60C,相对湿度 70%。
2.2 使用介质
本期工程循环水水质(计算值)见附表1:
附表1 循环水水质分析(计算值)表 序号 分 析 项 目 1 2 3 2 5 6 7 8 9
使用水温:循环水最高36℃;
PH值 悬浮物 含盐量 耗氧量 钠(Na+) 氯根(CI-) 硫酸根(SO22-) 全碱度 单位 mg / l mg / l mg / l mg / l mg / l mg / l 含 量 8.0~9.0 20~100 ≤3000 2~5 300~600 200~600 700~900 300~500 备 注 重碳酸根(HCO3-) mg / l 毫克当量/ l 6~8 3 设备技术要求
3.1 设计、制造和验收应执行的标准和规范
3.1.1 与循环水阀门端面全密封可曲挠橡胶接头有关的所有设备、系统和工程应符合合同签署之日时所告知的设备安装法规、规范和安全规程。
3.1.2 产品设计、制造、试验规范和标准应满足机械工业部和机械水电部部颁或国颁标准;符合国家有关交货、验收的规定。同时应符合下列标准:
CJ/T3013.1-93 给水输配专用管件--可曲挠橡胶接头 HG2289-92 可曲挠橡胶接头
GB528-92 硫化橡胶拉伸性能的测定 GB532-89 硫化橡胶与织物粘着强度的测定 GB1682-82 硫化橡胶脆性温度试验方法 GB1804-79 公差与配合未注公差尺寸的极限偏差 GB1690-82 硫化橡胶耐液体试验方法 GB9119-88 一般用途管法兰连接尺寸
GB3289.37-82 可锻铸铁管路连接件型式尺寸平形活接头 GB3512-83 橡胶热空气老化试验方法 GB5563-85 胶管液压试验方法 GB5567-85 胶管耐真空试验方法
GB/T12465-2002 管路松套补偿接头 GB9113-88 整体钢制管法兰 GB9115-88 对焊钢制法兰
GB5749-85 生活饮用水卫生检验标准 GB/T13384 产品的包装应符合
SISO55900 产品的喷涂 GB6414 产品的公差
3.2 端面全密封可曲挠橡胶接头的设计要求及技术参数
3.2.1橡胶接头应具有耐压强度高、不泄漏、装卸方便、密封性能好,耐腐蚀、位移补偿、平衡偏差等特点。橡胶接头内胶层延伸至法兰的外端面,其性能是与法兰面100%接触,提高密封性能,提高压力等级,能够防止水流的渗漏和冲刷。并执行国家CJ/T3013.1-1993标准的相关技术要求。
3.2.2卖方在产品生产时应严格执行质量保证体系,出厂前需做静压试验和综合检验,试验压力为公称压力的1.5倍,保压20分钟无泄漏为合格。 3.2.3端面全密封可曲挠橡胶接头结构形式: 单球体、端面全密封、整体法兰、标准孔距结构形式
3.2.4端面全密封可曲挠橡胶接头连接形式:
法兰连接(应符合标准: GB/T9711.1—97) 3.2.5端面全密封可曲挠橡胶接头参数表: 序号 1 公称型号规格 X3D941R X3D941R X3D941R 压力 数长轴向位移 径向偏转通径 (MPa) 量 度 伸长 压缩 位移 位移 1400 0.6 1600 0.6 5 1 2000 0.25 1 注:孔表格为投标单位填写。
3.2.6 端面全密封可曲挠橡胶接头部件材质表: 序号 1 2 3 4 5 6 名 称 整体法兰 内 胶 层 骨 架 层 外 胶 层 螺 栓 螺 母 材 料 Q235A防腐 优质橡胶 优质橡胶加聚酯帘布 优质橡胶 35 20 3.2.7端面全密封可曲挠橡胶接头性能参数表 序号 1 2 3 4 5 6 名 称 公称通径 公称压力 强度试验压力 密封试验压力 工作温度 适用介质 端面全密封可曲挠橡胶接头 DN Mpa Mpa MPa ≤120℃ 水、油、酸类、碱类、海水、煤渣 4制造要求和质量保证
4.1 制造要求
4.1.1 端面全密封可曲挠橡胶接头的制造工艺应严格执行国家有关规范、标准,