高层建筑结构设计练习题A
一、填空题
1板柱体系是指钢筋混凝土【 】和【 】组成的结构。
2.由框架和支撑框架共同承担竖向荷载和水平荷载的结构,称为【 】。 3.单独采用框筒作为抗侧力体系的高层建筑结构较少,框筒主要与内筒组成【 】结构或多个框筒组成【 】结构。
4.框架-核心筒结构可以采用【 】、【 】、或混合结构。 5.框架-核心筒结构设置水平楼伸臂的楼层,称为【 】。 二、判断题
1、框架结构的抗震性能比较好,能抵抗自身平面内和平面外的水平力。 ( )
2、在地震作用下,框架-剪力墙结构侧向位移与全部剪力墙抗弯刚度之和成反比关系,但是进行结构布置时剪力墙数量不能太多。( ) 3、计算水平地震作用时可采用底部剪力法,结构底部总的剪力标准值为:
,公式中的
表示结构的重力荷载标准值。( )
高层结构应根据房屋的高度、高宽比、抗震设防类别、场地类别、结构材料、 施工技术等因素,选用适当的结构体系。[ ]
2.高层建筑宜选用对抵抗风荷载有利的平面形状,如圆形、椭圆形、方形、正多边形等。[ ]
3.“小震不坏,中震可修,大震不倒”是建筑抗震设计三水准的设防要求。所谓小震是指50年设计基准期内,超越概率大于10%的地震。[ ] 4.剪力墙的门窗洞口宜上、下对齐,成列布置,形成明确的墙肢和连梁。[ ]
三、简答题
1、抗震概念设计的“三水准、两阶段”是指什么? 2、何为轴压比?为什么要限定受压构件的轴压比?
3、框架结构抗震设计中,为什么要对梁端弯矩进行调幅?如何调幅? 四、计算题
1、某高层框架结构,抗震设防等级为二级,考虑地震组合的梁端弯矩设计值如下图所示。求框架梁的剪力设计值。
提示:二级抗震设计时,框架梁端部截面组合的剪力设计值按下列公式计算
。其中,
,
为梁左右端逆时针或顺时针方面截按简支梁分析的梁端截面剪力设计
面组合的弯矩设计值;为梁的净跨;
值。
高层建筑结构设计练习题答案A
一、填空题
1板柱体系是指钢筋混凝土【无梁楼板】和【柱】组成的结构。
2.由框架和支撑框架共同承担竖向荷载和水平荷载的结构,称为【框架-支撑结构】。
3.单独采用框筒作为抗侧力体系的高层建筑结构较少,框筒主要与内筒组成【筒中筒】结构或多个框筒组成【束筒】结构。
4.框架-核心筒结构可以采用【钢筋混凝土结构】、【钢结构】、或混合结构。 5.框架-核心筒结构设置水平楼伸臂的楼层,称为【加强层】。 二、判断题
1、框架结构抗震性能比较好,能抵抗自身平面内和平面外的水平力(×) 2、在地震作用下,框架-剪力墙结构侧向位移与全部剪力墙抗弯刚度之和
成反比关系,但是进行结构布置时剪力墙数量不能太多。(√ ) 3、计算水平地震作用时可采用底部剪力法,结构底部总的剪力标准值为:
,公式中的
表示结构的重力荷载标准值。(×)
高层结构应根据房屋的高度、高宽比、抗震设防类别、场地类别、结构材料、施工技术等因素,选用适当的结构体系。[ √ ]
2.高层建筑宜选用对抵抗风荷载有利的平面形状,如圆形、椭圆形、方形、正多边形等。[ √ ]
3.“小震不坏,中震可修,大震不倒”是建筑抗震设计三水准的设防要求。所谓小震是指50年设计基准期内,超越概率大于10%的地震。[ × ]