范》对水和土腐蚀性得出结论:按环境类型地下水和土对混凝土结构具微腐蚀性,按地层渗透性水和土对混凝土结构具微腐蚀性,在长期浸水情况下地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性,在干湿交替情况下地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。
本项目抗浮工程属于永久性工程,需要考虑地下水和土的腐蚀作用对抗浮锚固系统的影响。由于考虑本项目的重要性以及地下水位较高,可采用多重防腐型扩体锚固技术来综合解决耐久性问题。
6
三、囊式扩体锚杆方案设计
1.总抗浮力估算
地下室建设控制线范围内包括:四幢主楼,其中两幢为20层、两幢为24层;四幢裙房,均为三层;地下设两层地下室。主楼处无需做抗浮设计,裙房处及纯地下车库处均需做抗浮设计。根据《抗拔桩计算书》,各处所需抗浮力计算如下表所示:
表3-1 抗浮力计算汇总
区域 裙房处 纯地下车库 合计 处 单位面积抗浮力(KN) 单位面积所受浮力(KN) 面积(m2) 所需增加抗浮力 计算公式式 抗浮力值217777.84 807327.7095 1025105.55 6805.5575 23675.2994 30480.8569 —— 103 —— 71 68.9 —— (单位面积收受浮力-单位面积抗浮力)*面积 7
(KN)
2.囊式扩体锚杆设计
设计单根锚杆长10m,扩体锚固端埋放于第⑥层中风化含砾砂岩层,扩体段直径500mm,扩体段长度为2.0m,普通锚固段长度为8.0m。完整的抗浮锚杆是在基础底板内形成锚孔孔径150mm、总长为10m的带有多重防腐的扩体锚杆,锚杆杆体采用1Φ32的PSB930级预应力混凝土用螺纹钢筋。单根囊式扩体锚杆抗拔承载力特征值取450kN。计算得裙房处布锚484根,纯地下车库处布锚1795根,共2279根。
其方案概念如下图所示:
图3-1 方案概念示意图
3.单锚极限抗拔承载力计算
依据《高压喷射扩大头锚杆技术规程》(JGJ/T 282—2012),单根高压喷射扩大头锚杆抗拉力设计值T计算如下:
T?TukK
Tuk??D1Ldfmg1??D2LDfmg2??D2?D1PD/4?22?
8