一、编制依据 .............................................................. 2 二、工程及设计概况 .................................................... 2 1.建筑物概况 ........................................................ 2 2.地下结构抗浮设计概况 ........................................ 3 3.场地地层分布及工程地质特征 ........................... 3 4.目标锚固地层分析 ............................................... 5 5.含水层及地下水位分析 ........................................ 5 6.抗浮锚固中的地下水腐蚀性评价 .......................... 5 三、囊式扩体锚杆方案设计 ......................................... 7 1.总抗浮力估算 ....................................................... 7 2.囊式扩体锚杆设计 ............................................... 8 3.单锚极限抗拔承载力计算 ..................................... 8 四、囊式扩体锚杆结构详图 ........................................ 11

专业资料

一、编制依据

1. 江苏省岩土工程勘察设计研究,《扬州科技综合体A区岩土工程勘察报告(详细勘察)》(勘察编号:2014031)、《工程地质剖面图》(工程编号:2014031); 2.扬州市规划局,《勘探点位置平面图》(编制日期:2013.12);

3.同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司,《人工挖孔桩说明与详图》(图号:11-002)、《岩石锚杆桩说明与详图》(图号:11-003)、《扬州总图结构试桩定位图》;

4.现行相关规范、规程如下表所示:

序号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

规范名称 岩土工程勘察规范 建筑地基基础设计规范 建筑基坑支护技术规范 高压喷射施扩大头锚杆技术规程 岩土锚杆(索)设计规程 建筑地基基础工程施工质量验收规范 混凝土结构工程施工质量验收规范 工程测量规范 预应力混凝土用螺纹钢筋 建筑工程施工质量验收统一标准 建筑桩基技术规范 工程地质手册(第四版) 规范编号 GB50021-2010 GB50007-2011 JGJ120-2012 JGJ/T 282—2012 CECS22:2005 GB50202-2008 GB50204-2011 GB50026-2007 GB/T20065-2006 GBJ50300-2011 JGJ 94-2008 二、工程及设计概况

1.建筑物概况

拟建扬州科技综合体项目位于扬州市润扬北路与文昌西路交叉口西北角,交

2

通十分便捷。该项目总建筑面积23.7345万平方米,包括主楼、裙房和地下车库,其中地上16.058万平方米,地下两层7.6765万平方米。主楼共四幢,其中两幢为20层、两幢为24层;裙房共四幢,均为3层;地下车库为2层。主楼为框剪结构,裙房及纯地下室为框架结构,拟建用桩基础。各栋建筑物±0.00相对于绝对标高为8.00m,室内外高差为0.2m。

2.地下结构抗浮设计概况

场地地貌类型为长江三角洲高河漫滩相冲(淤)积平原该工程地下设二层地下室,地下建筑面积约7.8万平方米,基坑挖深约10.0m。根据现场勘察所得的地下水位及近3~5年的地下水位埋深变化范围,结合规范要求,基坑设防水位标高至室外设计地坪标高+500mm, 基坑抗浮水位取室外设计地坪标高-500mm。

外扩地下室部位,由于地下水浮力较大,且不均匀,需作抗拔处理。

3.场地地层分布及工程地质特征

场地位于扬子地层区东部,基岩由中元古界海州群及张八岭群区域变质岩系组成,中生代地层发育较齐全,上第三系地层也有分布,第四系以冲积相、三角洲相为主,上部为长江冲积层。

根据勘察可知,在勘探孔揭露深度范围内,按地层成因、时代及各土层物理力学性质等该场地内岩土层分为6层,自上而下依次为:①素填土层、②粉土层、③粉砂层、④粉质粘土层、⑤强风化砂质泥岩层和⑥中风化含砾砂岩层。

拟建场地±0.00相对于绝对标高为8.00m,底板底的相对标高为-10.6m。

3

而第④层粉质粘土层顶板标高为-3.92~-7.39m,层厚2.40~11.90m,故该拟建区基础底板以下涉及抗浮锚固的地层为④——⑥层,如下图所示:

基础顶标高-2.6m 普通锚固段8m 扩体段2m

图2-1 地层及锚杆锚固示意图

④ 粉质粘土层:灰黄色,黄褐色,硬塑~坚硬,干强度高,中等压缩性,中等韧性,土质不均匀,局部为粘土;含铁锰质结核,局部底部夹少量风化岩屑和砾石,承载力较高。层厚4.60~8.10m。

⑤ 强风化砂质泥岩层:棕红色,夹灰白色,密实,呈砂土状,遇水极易软化,局部夹砾石,呈块状,大小不一;岩性为石英砂岩,强度高,分布不均匀。层厚2.40~11.90m,顶板起伏较大。

⑥中风化含砾砂岩层:棕红色,中等风化,坚硬,岩芯较完整,砾石分布不均匀,砾石含量一般地10%左右,局部富集可达30%;该层按岩石坚硬程度划分,属软岩,按岩体完整程度分类属较破碎。该岩层未击穿,最大揭露厚度24.20m,

4

顶板起伏较大。

4.目标锚固地层分析

根据场地的地质条件和土层基本参数,综合考虑地下结构的埋深和抗浮锚固分项的造价最优化,该拟建区域选取④-⑥层为锚杆埋放层,第⑥层中风化含砾砂岩层虽然不是作为扩体段锚固的理想层,但是由于受到对锚杆长度的限制,而自开挖处至第⑤层底的总厚度较小,故需将第⑥层作为扩体段锚固层。

5.含水层及地下水位分析

拟建场地地下水属潜水类型,潜水主要赋存在第①、②、③层土中。 根据勘察资料,稳定地下水位埋深在0.60~3.30m之间,标高在4.40~5.75m之间,据调查近3~5年内地下水埋深变化范围在0.00~3.50m之间,即年最高水位埋深为0.00m,最低水位埋深为3.80m,年一般水位埋深在1.50m左右。地下水季节性变化明显,丰水期地下水位上升,枯水期地下水位下降,雨季时地下水位较高,地表有积水现象。

地下水对边坡及基坑底板由于水头压差易产生流土、管涌等可能,以及水位回升时,地下水对底板产生浮托力的影响。

6.抗浮锚固中的地下水腐蚀性评价

通过现场勘察并依据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)确定该场地环境类型为Ⅱ类。

根据场地“水(土)检测报告”,依据GB 50021—2001《岩土工程勘察规

5