好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

《空调工程(第3版)》试题答案(13)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一、 简答题:(6×10=60分)

1、答:使房间或封闭空间的空气温度、湿度、洁净度和气流速度等参数,达到所需要的状态,以满足人体舒适和生产工艺过程的要求。按空气调节的作用分为:舒适性空调和工艺性空调。

2、答:相对湿度指空气中水蒸气分压力和同温度下饱和水蒸气分压力之比。含湿量指在湿空气中每kg干空气所含有的水蒸气质量。相对湿度和含湿量都是表示湿空气中所含水蒸气多少的参数,但相对湿度表示湿空气接近饱和的程度,却不能表示水蒸气的具体含量;含湿量可以表示水蒸气的具体含量,但不能表示湿空气接近饱和的程度。

3、答:瞬时冷负荷指为了维持室内设定的温度,在某一时刻必须由空调系统从房间带走的热量,或者某一时刻需要向房间供应的冷量。只有得热量中不存在以辐射方式传递的得热量,或围护结构和室内物体没有蓄热能力的情况下,得热量的数值才等于瞬时冷负荷。

4、答:等温加湿和等焓加湿两类。

等温加湿有干蒸汽加湿器、电热式加湿器、电极式加湿器等。

等焓加湿有超声波加湿器、离心式加湿器、高压喷雾加湿器、湿膜加湿器、气水混合式加湿器等。

5、答:送风温差指室内设计温度与送风温度的差值。因为在保证既定的技术要求的前提下,加大送风温差有突出的经济意义;但送风温度过低,送风量过小,则会使室内温度和湿度分布的均匀性和稳定性受到影响。

. 6、答:图略。

7、答:一次回风系统用再热器来解决送风温差受限制的问题,这样做不符合节能原则。二次回风系统则采用在喷水室(或表冷器)后与回风再混合一次的办法来代替再热器以节约热量与冷量。

8、答:ADPI是空气分布特性指标,表示在空调房间工作区内,同时考虑空气温度、流动速度、相对湿度的综合作用,制定了获得良好热舒适感的有效温度范围。这样,在工作区内,反映综合作用的有效温度差在-1.7~+1.1℃范围内的测点数所占总测点数的百分数称为空气分布特性指标ADPI。ADPI指标将空气温度、气流速度与人的热舒适感三者联系起来。

9、答:承压和空调负荷特性;水泵出口的底层设备,通常为冷水机组。

10、答:由冬季工况转为夏季工况过程中,如果通过调节新、回风混合比使室内参数在允许的范围内波动, 则不必对空气进行冷、热处理和加湿、除湿处理。另外为了推迟使用制冷设备, 也可将室内控制点给定值调整到夏季的参数。

二、(15分) 。

(画图10分,说明5分)

先预热后混合与先混合后预热所需的预热量相等。先预热后混合方案教好,因为如果将新风与回风直接混合,其混合点有可能处于过饱和区内产生结露现象,对空气过滤器的工作极其不利。另外,含尘空气经过加热器时,尘杂容易烧焦。

三、(10分)

答:新风处理到室内焓值,新风与经风机盘管处理的室内回风分别送出后,在室内混合。 在i-d图上确定室内外状态点N、W;过N点作ε线,与相对湿度90%线相交,得送风状态点O;根据in等焓线与相对湿度90%线相交确定新风处理后的机器露点L;连接L、O两点并延长至M

ε N L‘ W OM=LO×点,使

GW1=LO×GF6(G为新风

W

O M L 量,GF为风机盘管风量),连接N、M点。GF=240 m3/h。

(绘图5分,过程4分,风量1分)

五、(15分)答:(1)焓湿图上的空气调节过程(6分)

W

Cx

N

ε

100%

90%-95%

Ox L

(2)系统制冷量由室内冷负荷、新风冷负荷和再热冷负荷组成。(3分) (3)系统送风量(2分):

qm?(4)空调系统喷水室制冷量(2分):

QxhN?hOx

Q0?qm(hCx?hL)

1) --------------- (5)再热器的加热量(2分):

Q2?qm(hOx?hL)

《空调工程(第3版)》试题答案(13)