3. 新建模块的设置如图所示。如果是从样例程序中复制的模块,那么这些设置都已经内置。
4. 下个步骤是复制样例程序的User-Defined里所有的数据类型到新的程序中。
第 41 页 共 46 页
5. 然后复制样例程序中的tag到新的程序。需要复制的tag包括:ColdBoot(模块冷启动),WarmBoot(模块热启动)和MCM。
如果新创建MCM tag,那就必须仔细参考样例程序和说明书对新的MCM tag预先填写设置数据。
6. MCM.ModDef的数据设置。
此Tag设置模块的基本数据传送结构
第 42 页 共 46 页
7. MCM.Port2和MCM.Port3的数据设置。
这两个Tag设置模块的两个Modbus端口的设置。每个Tag的具体含义请参考说明书。样例程序中把模块的Port2设置成Modbus主站,Port3设置成Modbus从站,并设置了相同的通讯参数。模块运作正常时,Port2可以成功向Port3发送Modbus命令。 先要将Port2和Port3用两根RJ45-RS232和一根RS232 NULL MODEM线连接。
第 43 页 共 46 页
8. MCM.P2Cmd定义了P2端口上的Modbus命令。
MCM.P2Cmd[0]这条指令的含义是从Modbus从站地址1的40001开始,用功能代码3读取10个寄存器,所读的数据放置在模块的内部数据库600开始。
每个端口最多100条命令。
9. MCM.P3Cmd定义了P3端口上的Modbus命令。
如果P3端口做从站,这些设置的命令将无效。
10. MCM.InStat用来查看模块的状态数据。
第 44 页 共 46 页
11. 复制MainRoutine里的此行程序,以及两个子程序:ReadData 和 WriteData。
12. ControlLogix Tag和模块的内部数据库的对应关系,以及数据流向。
第 45 页 共 46 页
总结:
--- 从样例程序复制MCM模块到新程序 --- 复制 user-defined 数据类型 --- 复制 Tags
--- 复制 ladders 和 routines
--- 通过MCM Tag设置您的Modbus网络应用
※样例程序运行后,连接端口2和3后,WriteData[0]到WriteData[9]的数据会经过模块,Modbus网络,模块,最后到ReadData[0]到ReadData[9]内。
综上所述,本人将自己对AB公司的PLC及其网络通讯作了简要的介绍,仅用于初学者和现场调试人员使用,错误之处请多更正。
第 46 页 共 46 页