3.6联机后发现联机路径改变了。通讯速度提高了。
按照实际配置的硬件,在软件中配置,这样才能正常编程通讯。通讯模块可以不用添加的。
第 26 页 共 46 页
第五节 ControlNet网络规划
一、如何通过Controlnet模块连接,配置另一个机架?
右键点击
1、添加新模块1756-CNBR/D
Controlnet站点的地址是4 机架槽数是13。
模块安装在机架的1号槽位上。
按照提示进行下一步,FINISH以后,在左边的I/O配置里看到新加入的模块。
2、点击Controler TAG可以看到新加入模块的地址标签。
第 27 页 共 46 页
点开+cnbrd:o可以看到有13个槽位
3、现在我们在第二个机架上配置一个输入模块。
右击增加新模块1756-IB32/B
命名,设置槽位,点击NEXT对新的输入模块编辑。 名字:IB32,在0号槽
可以对模块的Configuration进行编辑。
第 28 页 共 46 页
添加模块后,地址标签中可以看到该模块的地址。 点开+cnbrd:0:I,这是扩展机架上0号槽位的输入点。
4、同样的操作方法可以添加其他的模块。在第一个机架上安装的模块有: 1756-DHRIO/C DH+ 安装在2号槽位 1756-DNB 安装在3号槽位 1756-ENBT 安装在4号槽位 1756-MODUEL MVI56MCM 安装在5号槽位 1756-HYD02 安装在7号槽位 1756-IF4FXOF2F 安装在8号槽位
在第二个机架上安装的模块有:
1756-OB32 安装在2号槽位 1756-IF16 安装在3号槽位 1756-IM16I 安装在4号槽位 1756-OW16I 安装在5号槽位 1756-IR6I 安装在6号槽位 1756-IT6I 安装在7号槽位 1756-OA16 安装在8号槽位
第 29 页 共 46 页
1756-OF8 安装在9号槽位 1756-IB16 安装在10号槽位 1756-HSC 安装在11号槽位 5、 ENBT以太网模块地址设为:10.12.110.33(也可以不用添加) 子网掩码为:255.255.255.0
网关为:10.12.110.254
三、网络规格划
下面我们解决I/O点闪烁和黄色三角号问题。 需要对Controlnet网络进行网络规格化。
一定要安装RSNET WORX FOR CONTROLNE软件。 且按照下列方法对Controlnet地址设置。
把1756-CNBT模块拆下来,看上截面,可以发现有两个设置开关。 一个是十位,一个是个位。
按照要求设置就可以了,地址范围:1~99。 地址可以在模块的前面板上显示出来。
在安装的AB软件的程序菜单下启动Rsnet Worx For Controlnet软件。 1、点击online图标
选择+AB-DF-1-1 一直点开“+”,选择“+A”,Controlnet网络。 2、见下图选择,点击OK, 开始对网络进行规格化。等待,
第 30 页 共 46 页