好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

AB - PLC及网络通讯培训教材 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

第三节 硬件升级

通过本节的实验内容,掌握遇到CPU和软件的版本不一致,如何对CPU进行硬件升级的方法?

1、在Rslinx软件的界面下,点击CPU查看CPU的版本, 右键击CPU,点击Device Properties,

现在看到CPU的版本号是15.5,我们可以把它的版本号改成12.25,下面我们来做。 2、在确定安装了硬件升级的软件后,点击“程序”—“Flash Programing tool s”—“Control FLASH”

3、下一步,选择L55

在这里可以选择多种CPU

第 16 页 共 46 页

各种I/O模块, 各种特殊模块,

4、下一步,选择网络路径,有两种: 1)通过AB_DF1-1, 选择RS232方式,但此种数据的传输的较慢,花费时间较长,约30分钟左右。

2)通过以太网通讯方式,由于其数据的传输速度较快,时间大约在5分钟左右即可升级完毕。

在刷新硬件时不允许出现掉电现象,如果中途掉电将即刻损坏硬件,造成反厂维修,所以建议在确保电源稳定的情况下刷新硬件,且在硬件满足的条件下最好采用以太网的方式。

5、选择要改变版本的CPU,OK,

第 17 页 共 46 页

注:可以点击show all,

看到多种版本号,选择要改成的版本号, 6、下一步,

7、软件开始运行,

8、硬件升级完毕,

9、点击OK,退出Control FLASH。硬件升级完毕。

一旦刷新完硬件,且和软件匹配后,就不需要再做此项工作。

第 18 页 共 46 页

第四节 RSLogix5000硬件组态

主要内容:

· 根据实际硬件结构,在软件中进行配置硬件 · ControlNet网络规划 · 了解强大的编程能力

进入RSLogix 5000程序软件

一、 如何组成基本的硬件结构?

1、双击桌面图标 进入RSLogix 5000软件 。

下面是RSLogix 5000编程界面。

2、新建工程

3、设置参数如下。

第 19 页 共 46 页

Revision: Logix 平台,提供了固件升级手段。 注意:CPU的硬件版本一定要和软件版本一致。 Type:在Type下拉菜单中你可选择基于Logix 平台的选择多种处理器。 确定你的CPU 在第0槽位。实际上CPU 不受槽位限制。

4、点击OK。

在RSLogix 5000窗口左侧是树形工程管理器,名字是Controller lab1。这时没有I/O,没有数据表和程序文件。

5、右 键点击 I/O configuration。选择 New Module。

在下面对界面中选择Control NET模块。

第 20 页 共 46 页

AB - PLC及网络通讯培训教材 - 图文

第三节硬件升级通过本节的实验内容,掌握遇到CPU和软件的版本不一致,如何对CPU进行硬件升级的方法?1、在Rslinx软件的界面下,点击CPU查看CPU的版本,右键击CPU,点击DeviceProperties,现在看到CPU的版本号是15.5,我们可以把它的版本号改成12.25,下面我们来做。2、