一、变压器
1、每年清理一次外表积尘与其它污物,紧固导体连接螺栓。
2、停止运行时间超过72小时,再次投运前应做绝缘试验,用2500V摇表测量,一次对二次以及对地≥300MΩ,二次对地≥100MΩ,铁芯对地≥5MΩ(注意拆除接地片)。如达不到,则应做干燥处理。 3、主变及整流变每月检查一次有载调压开关:在光暗时检查开关本机接线柱等就是否有电晕现象(兰光与红光闪亮)。如有,必须在停电后用脱脂棉纱擦拭干净。 二、高压开关柜
1、每日必须定时巡视、查瞧柜内连接螺栓就是否松动。
2、每年清理一次柜内外积尘污物,紧固导体连接螺栓,对断路器等操动机构加注润滑油。
3、每年检修做一次高压预防性试验。 三、低压配电柜、中央信号屏、直流屏
1、每年检查、校验各电流表、电压表得就是否准确可靠。
2、每月检查各绝缘件有无破损、受潮。保护接地得连
接就是否可靠。
3、每月检查辅助电路元件,包括仪表、继电器、控制开关按钮、保护熔断器等就是否正常。
4、每月检查辅助电路端子及接插件就是否牢固可靠。 5、每月检查就是否处于正常工作状态,信号指示就是否准确。检查直流屏畜电池就是否正常,必要时检查液位、测量比重。
6、每年清理一次柜内外积尘与污物,紧固导线连接螺栓,检查各引出线得老化情况。 四、发电机组维护保养详见保养规程 五、电动机及起动控制柜、动力配电箱 1、每天检查:
A、电机运转就是否正常,有无异响; B、电机外壳温度就是否正常;
C、起动控制柜上仪表与指示灯就是否正常; D、起动备用电机,试运转5分钟左右,并检查有无异常。
E、每班每人检查管辖范围各个开关控制柜及变频器运转就是否正常。 2、每周检查:
A、检查起动控制柜内交流接触器、时间继电器、电机保护器、中间继电器动作就是否可靠,及其触头磨
损状况,必要时给予更换。
B、检查开关触头就是否牢固、有无烧伤、分闸及合闸动作就是否可靠。
C、测量电动机得绝缘状况,以及接线盒内接线端子就是否松动。
D、检查主回路接线端子、导线连接螺栓有无松动。 E、检查控制回路接线端子、各接插件就是否可靠。 F、检查磁放大器线圈绝缘状况。
G、检查柜内绝缘件就是否有破损与受潮现象。 3、每年维护保养
A、对所有起动柜内作一次除尘去污。
B、检查所有导线接头、接线端子表面氧化状况,去除氧化层。
C、检查所有导线老化状况,必要时更换导线。 D、更换已经老化、磨损严重得元件。
E、检查电机轴承间隙,加注润滑油;对磨损严重,间隙过大得轴承,必须予以更换。
F、检查电机绝缘状况,有绝缘下降得,必须对定子绕组做浸漆处理。 六、母排
1、每月检查各分变母排插接箱接线端子就是否松动,紧固就是否牢固。
2、每半年紧固母排接头连接螺栓。
3、每年清扫母排外壳积尘与污物,特别就是水平布置得母排。 七、照明配电箱
1、每周检查箱内各开关、保险就是否正常可靠。 2、每年检查各进出线就是否有老化现象,清除导线接头及接线端子表面污物与氧化层。 3、更换失效或有缺陷得电气元件。
维护保养记录卡见下表
电气车间
2014-07-15
电气设备维护保养记录卡 设备编号 设备位置 维保频次 序号 1 2 3 内容及要求 接线端子紧固 ,电气抽屉柜内环境检查 电机保护器参数检查 电机运行电流检测:A相 B相 C 相 电机对地绝缘检测:A对地 ,B对地 ,C对地 电机相与相绝缘检测:AB ,BC ,AC 按钮、指示灯、表计检查 维护及保养结果 4 5 6 7 接触器、 中间继电器、断路器、控制线路检 查 配电室温控器,风机、母排检查 变频器检查 (重点风扇) 高压电缆头检查 8 9 10 11 变压器检查 12 13 14 电容柜检查 环境卫生、门窗检查 PLC, 人机界面检查 维护保养责任人: 日期: 备注
经清洁、检查、润滑、调整、更换零部件等保养工作后功能正常得项目,在维护保养结果一栏内填写维保完成情况;有不正常项目但不影响正常安全使用而要求另外安排处理得填写原因与预期完成时间;无此项目得划“/”,有数据要求得填写实测数据;更换零部件或不正常项目填写在维护保养结果栏。
另:运行主任可监督电气维修人员得工作积极性、主动性,监督电话。