好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

1D414000 民航机场航站楼弱电系统工程 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

工作区子系统由配线(水平)布线系统的信息插座延伸到工作站终端设备处的连接电缆及适配器组成,一个工作区的面积可按5~10m2选取,每个工作区设置一个电话机或计算机终端设备。

(二)综合布线系统主要设备技术要求

构成综合布线系统的主要设备包括:双绞线、光缆、配线设备。 1.双绞线

双绞线(tp: twisted pair wire)是综合布线工程中最常用的一种传输介质。双绞线由两根具有绝缘保护层的铜导线组成,一般由两根线径为22~26号的绝缘铜导线相互缠绕而成。

目前,双绞线可分为非屏蔽双绞线(utp: unshielded twisted pair)和屏蔽双绞线(stp;shielded twisted pair).

(1)双绞线类型

目前双绞线电缆定义了8种不同质量的型号。计算机网络综合布线使用三、四、五类、超五类、六类、七类。

类型 一类双绞线 二类双绞线 三类双绞线 用途 主要用于传输语音,不用于数据传输。 传输频率为1mhz,用于语音传输和最高传输速率4mbit/s的数据传输 目前在ansi和eia/tia568标准中指定的电缆,传输频率为16mhz,用于语音传输及最高传输速率为i0mbit/s的数据传输,主要用于10base-t。 传输频率为20mhz,用于语音传输和最高传输速率16mbit/s的数据传输,主要用于基于令牌的局域网和10base-t/100base-t。 传输频率为100mhz,用于语音传输和最高传输速率为100mbit/s的数据传输,主要用于100base-t和10base-t网络。 四类双绞线 五类双绞线 超五类双绞线 非屏蔽双绞线(utp)布线系统,与普通的五类utp比较,其衰减更小、串扰更少,同时具有更高的衰减与串扰的比值(acr)和信噪比(srl)、更小的时延误差,性能得到了提高。 用1对线实现500mbit/s,每根线上承担250mbit/s,而它的频率范围可到250mhz,1hz上产生1bit便足够使用了。不仅提供了新的网络应用平台,还提升了数字话音和视频应用到桌面的服务质量。 不再是一种非屏蔽双绞线了,而是一种屏蔽双绞线;传输频率至少可达500mhz;是六类线和超六类线的2倍以上,传输速率可达10gbit/s 六类双绞线 七类双绞线 (2)双绞线主要指标

主要指标包括衰减、近端串扰、衰减串扰比。 ①衰减(attenuation)

衰减是沿链路的信号损失度量。衰减与线缆的长度和频率有关系,随着长度的增加,频率才提高,信号衰减也随之增加。

②近端串扰( NEXT)

近端串扰(next)损耗是测量一条UTP链路中从一对线到另一对线的信号耦合。对于utp链路,next是一个关键的性能指标。对应六类UTP线,工作频率在250m时,通道链路近端串扰值应小于30.2db。

③衰减串扰比(ACR)

在某些频率范围。串扰与衰减量的比例关系是反映电缆性能的另一个重要参数。acr有时也以信噪比(snr: signal-noise ratio)表示,它由最差的衰减量与next量值的差值计算。acr值较大,表示抗干扰的能力更强。一般系统要求至少大于10db。

2.光缆

光缆即光纤线缆,光纤是光导纤维的简称。它是用石英玻璃或特制塑料拉成的柔软细丝,直径在几微米至120μm之间。

(1)单模光缆

单模光缆内的光纤是单模光纤,单模光纤是在给定的工作波长中,只传输单一基模的光纤。单模光纤具有相当宽的传输频带,运用于长距离、大容量的传输。

单模光纤纤芯直径为8~10μm,包层直径为125μm。为了制造、运输、施工的方便,通常光缆的出厂长度为1~6km。单模光纤的传输损耗现已低达0.2db/km(1.55μm),接续损耗指标现一般定为0.08db。

(2)多模光缆

多模光缆内的光纤是多模光纤。多模光纤( multimode fiber):中心玻璃芯较

粗(50或62.5μm),可传多种模式的光。但其模间色散较大,这就限制了传输数字信号的频率,而且随距离的增加会更加严重。

多模光纤的纤芯直径为50~62.5um,包层外直径125μm,在工程应用中,传输距离小于300m,可选用62.5μm多模光缆;大于300m且小于550m时,可选用50μm多模光缆。

3.连接器件 (1)双绞线连接件

①110型线架,适用于主干大对数语音(低速率数据)传输连接件。 ②RJ-45口配线架,适用于水平双绞电缆配线安装连接件。 ③对应水平电缆工作区连接件也为rj-45口类型模块。 (2)光连接件

光连接件分为光缆配线架和光信息端口两类。其接口类型常用的有st、sc、lc等几种。

4.光纤接续程序

(1)在光纤上预先套上对光缆接续部位进行补强的带有钢丝的热缩套管。 (2)除去涂覆层,用被覆钳垂直钳住光纤快速剥除20~30mm长的一次涂覆和二次涂覆层。

(3)切割光纤,制作端面,在光纤接续中,光纤端面的制作是最为关键的工序。光纤端面的完善与否是决定光纤接续损耗的重要原因之一。

制备端面有三种方法:一是刻痕法,采用机械切割刀,用金刚石刀在表面上

1D414000 民航机场航站楼弱电系统工程 - 图文 

工作区子系统由配线(水平)布线系统的信息插座延伸到工作站终端设备处的连接电缆及适配器组成,一个工作区的面积可按5~10m2选取,每个工作区设置一个电话机或计算机终端设备。(二)综合布线系统主要设备技术要求构成综合布线系统的主要设备包括:双绞线、光缆、配线设备。1.双绞线双绞线(tp:twistedpairwire)是综合
推荐度: