墙模板(木模板)计算书

计算依据:

1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB 50017-2003

一、工程属性

新浇混凝土墙名称 混凝土墙的计算高度(mm) A楼地下室Q1 5390 新浇混凝土墙墙厚(mm) 混凝土墙的计算长度(mm) 350 7700 二、荷载组合 《建筑施工模板安侧压力计算依据规范 全技术规范》混凝土重力密度γc(kN/m) JGJ162-2008 新浇混凝土初凝时间t0(h) 混凝土坍落度影响修正系数β2 4 1 外加剂影响修正系数β1 混凝土浇筑速度V(m/h) 5.39 min{0.22γct0β1β2v1/2324 1 2 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度H(m) 新浇混凝土对模板的侧压力标准值G4k(kN/m) 22,γcH}=min{0.22×24×4×1×1×221/2,24×5.39}=min{29.868,129.36}=29.868kN/m 2 倾倒混凝土时对垂直面模板荷载标准值Q3k(kN/m) 新浇混凝土对模板的侧压力标准值G4k=min[0.22γct0β1β2v1/2,γcH]=min[0.22×24×4×1×1×21/2,24×5.39]=min[29.87,129.36]=29.87kN/m2 承载能力极限状态设计值S

=0.9max[1.2G4k+1.4Q3k,1.35G4k+1.4×0.7Q3k]=

0.9max[1.2×29.868+1.4×2,1.35×29.868+1.4×0.7×2]=0.9max[38.642,42.282]=0.9×42.282=38.054kN/m2

正常使用极限状态设计值S正=G4k=29.868 kN/m2

三、面板布置

小梁布置方式 小梁间距(mm) 主梁间距(mm) 对拉螺栓横向间距(mm) 竖直 250 500 500 左部模板悬臂长(mm) 小梁一端悬臂长(mm) 主梁一端悬臂长(mm) 对拉螺栓竖向间距(mm) 125 150 100 500

模板设计立面图

四、面板验算

面板类型 面板抗弯强度设计值[f](N/mm) 2覆面木胶合板 15 面板厚度(mm) 面板弹性模量E(N/mm) 218 10000 墙截面宽度可取任意宽度,为便于验算主梁,取b=0.5m,W=bh2/6=500×182/6=27000mm3,I=bh3/12=500×183/12=243000mm4

1、强度验算

q=bS承=0.5×38.054=19.027kN/m

面板弯矩图(kN·m)

Mmax=0.149kN·m

σ=Mmax/W=0.149×106/27000=5.505N/mm2≤[f]=15N/mm2 满足要求! 2、挠度验算

q=bS正=0.5×29.868=14.934kN/m