机房精密空调解决方案
一、项目需求
机房分为2个区域,其中一个区域面积约为100平方米,另外一个区域约为30平方米,新机房需要为这2个区域配置精密空调,精密空调必须具有可靠的稳定性,安全性,保证机房未来的应用需求,并且主机房空调配置需具有冗余性,满足GB2008-50174《电子信息系统机房》对机房制冷的要求。
二、精密空调解决方案
2.1 精密空调制冷量估算
按照面积功率估算法,机房目前所需的IT容量(制冷量)为24KW,根据与贵方的沟通,本次按照服务器机房总热负荷(制冷量)330W/m2(一般为250 W/m2~400W/m2)来估算,则100平方米区域总热负荷(制冷量)=330W/m2×100m2=33KW,30平方米区域总热负荷(制冷量)=330W/m2×30m=9.9KW,则100平方米区域需配置精密空调的制冷量为33KW以上,30平方米区域需配置精密空调的制冷量为9.9KW以上。
2
2.2 精密空调选型
根据以上对各个区域的制冷量估算,本次设计2台、单台制冷量为34.3KW的下送风精密空调放置在100平方米区域机房,在完全满足机房33KW的制冷要求情况下,2台精密空调并形成1+1制冷冗余,即在其中一台出现故障情况下,另外一台能完全满足机房的制冷需求,保证机房的制冷安全,30平方米区域则只需配置1台12KW的上送风精密空调,满足9.9KW的制冷量,并具有部分冗余。本次选型的品牌为施耐德,型号分别为TDAR1021和SUA0351。TDAR1021和SUA0351精密空调的技术参数如分别下表所示:
序号 1 2 3 4 5 项目 设备型号 产品参数 TDAR1021 Schneider Electric(施耐德电气) 珠海 下送风上回风 风冷式 品牌 产地 送风方式 空调类型 总制冷量(kW)(回风24℃,RH50%) 显制冷量(kW)(回风24℃,RH50%) 34.3 31.3 2 6 7 压缩机台数(台) 室内机组 机组尺寸 宽×深×高 (mm) 机组运行总重量(kg) 室内风机 类型 1310×865×1960 430 后曲直联风机 8180 357 1 8 额定送风量(m3/h) 额外机外静压(Pa) 风机数量 电加热器 9 级数 电加热器总功率(kW) 加湿器 3 9 比例式电极加湿器 8 6.29 EU4 10 加湿器类型 加湿器容量(kg/h) 加湿器功率(kW) 11 过滤器类型
序号 1 2 3 4 5 项目 设备型号 产品参数 SUA0351 Schneider Electric(施耐德电气) 珠海 上送风前回风 风冷式 品牌 产地 送风方式 空调类型 总制冷量(kW)(回风24℃,RH50%) 显制冷量(kW)(回风24℃,RH50%) 12.0 10.4 1 6 7 压缩机台数(台) 室内机组 机组尺寸 宽×深×高 (mm) 机组运行总重量(kg) 室内风机 类型 850×450×1740 185 直联风机 3020 150 2 8 额定送风量(m3/h) 额外机外静压(Pa) 风机数量 电加热器 9 级数 电加热器总功率(kW) 加湿器 1 3 比例式电极加湿器 2 1.5 EU4 10 加湿器类型 加湿器容量(kg/h) 加湿器功率(kW) 11 过滤器类型
2.3 施耐德精密空调产品介绍
施耐德电气房间级恒温恒湿精密空调机具有精密并持续地控制环境,稳定运转,高效节能,噪音值低的特点。机组可以方便地调节以满足不同的运行参数、性能指标的要求,
独到的设计可保证重要电子系统在变化迅速的环境中长时间无故障运行。
整体设计安全可靠,节能,外形美观,满足新一代数据中心对可靠性,可用性和节能特性的要求。主要产品特性如下:
1、 外观经专家设计美丽大方,完全衬托出高科技的环境。 2、 室内机组采用双层隔音方式,符合低噪音的环保要求。 3、 全系列采用最新环保型冷媒,并选用可适应多制式冷媒压缩机。 4、 采用高品质原器件,设备寿命长稳定度高维修量极小。 5、 机组结构合理并且紧凑,占地面积小。
6、 采用特殊铝合金加热片可防止产生辐射性气体。
7、 前开门维修方式,加上双层结构,维修容易并将对运行的干扰减至最小。 8、 功能完整的通信接口,可供遥控遥测等需求。 9、 多种不同的机种,供应不同的用户需求。 1)框架外壳
框架:高强度钢板及型材,外涂深灰色环氧树脂,内衬吸音隔热材料。
外壳:加厚钢板,良好密封性,内衬隔热吸音材料,可防止气流泄漏及降低噪音。 机组带有铰链的前门容易打开,不需提供专用工具,分离的平直安放拉手,就能提供正常的维护服务。框架机构之间采用不锈钢铆钉结固,保证连接结实紧固,能够禁受严酷的搬运及操作条件。
图 -1 LEONARDO框架外壳
2)离心风机
A采用马达直联式驱动,噪音低,振动小。同时可以实现在风量不变的情况下,轻松的分档调节(15个档数以上)送风静压,更好的满足机房现场的实际情况,彻底避免了皮带传动需要调整皮带和皮带轮等复杂的技术操作和人工费用,还免去了皮带驱动所需的定期维护及更换皮带的缺点。
B. 40KW冷量以上的机组均采用多风机,多电机设计,一个马达带一个风机,可靠性更高,避免了风机,电机或者皮带故障导致的整个机组缺风而停机的情况。
C. 可拆卸风机盖板,即使在打开机组前门的情况下,也能完全隔绝气流,做到真正不停机维护。内衬绝热吸音材料进一步降低风机噪音。