测试验收报告书
安装调试前对网络的安装工艺等硬件设施进行检查和测试验收: 一、安装工艺检查
1、AP设备安装 检查内容 (1)、设备安装必须符合工程设计要求。 (2)、如果AP 安装在弱电井内,则需做好防尘等安全措施,为防止AP 被盗,建议在固定架加锁或是将AP 安装在定做机箱之中,并保持通风良好、通气孔畅通,保持工作环境清洁无尘; (3)、如果AP 壁挂安装在大楼墙面上,必须做好防盗措施,建议将AP安装在定做机箱之中,并保持通风良好、通气孔畅通,保持工作环境清洁无灰尘; (4)、在安装AP 的时候,要考虑以太网交换机与AP 之间100 米的距离限制; (5)、安装地方便于工程施工和运行维护; (6)、AP 四周如有特殊物品,如微波炉,建议至少远离此类干扰源大约2-3米。 检查结果:通过
2、天线安装检查 检查内容 (1)、天线安装位置、型号必须符合工程设计要求,并检查天线工作频段与AP工作模式要求的频段相符; (2)、天线安装时应保证天线的清洁干净; (3)、挂墙式天线安装必须牢固可靠,并保证天线垂直美观,不破坏室内整体环境; (4)、吸顶式天线安装必须牢固、可靠。安装在天花板下时,应不破坏室内整体环境;安装在天花板吊顶内时,应预留维护口; (5)、天线与吊顶内的射频馈线连接良好,并牢固固定;
(6)、吸顶天线不允许与金属天花板吊顶直接接触,需要与金属天花板吊顶接触安装时,接触面间必须加绝缘垫片; (7)、需要支架的天线,支架需牢固固定,并做到布局合理美观; 检查结果:通过 3、 电缆槽道安装检查 检查内容 (1)、电缆槽道的位置、高度应符合工程设计要求; (2)、电缆槽道的组装应平直,无明显扭曲和歪斜,横铁安装位置应满足电缆下线和做弯要求,横铁排列均匀; (3)、电缆槽道与墙壁或机列应保持平行; (4)、安装电缆槽道的吊挂或立柱应符合工程设计要求,安装应垂直、整齐、牢固; (5)、电缆槽道的侧旁支撑、终端加固角钢的安装应牢固、端正、平直; (6)、沿墙水平电缆槽道应与地面平行,沿墙垂直电缆槽道应与地面垂直; (7)、所有支撑加固用的膨胀螺栓余留长度应一致(螺帽紧固后余留5mm左右); (8)、所有油漆铁件的漆色应一致,刷漆均匀,不留痕,不起泡; 检查结果:通过
4、线缆布放检查 检查内容 (1)、五类线的绑扎:在管道内和吊顶内隐蔽走线位置绑扎的间距不应大于40cm,在管道开放处和明线布放时,绑扎的间距不应大于30cm。五类线必须牢固绑扎固定; (2)、五类线应避免与强电、高压管道、消防管道等一起布放,确保其不受强电、强磁等源体的干扰; (3)、对于不能在管道、走线井内布放的五类线,应套用PVC管,PVC 管应尽可能靠墙布放并牢固固定,PVC 管不能有交叉现象; (4)、五类线的布放长度不应超过100米。如实际长度大于100米应修改设计,改用其它传
输方式解决; (5)、五类线设备端应留有一定空余长度并绑扎整齐固定,便于后期检修和做线缆接头; (6)、尽量避免五类线与电源线平行铺设,如果需平行铺设,应满足隔离要求: (7)、RJ45接头压制做工需满足设计、施工要求; 检查结果:通过
馈线电缆的布放检查 检查内容 1、馈线电缆必须按照设计文件的要求布放,要求走线牢固、美观,不得有交叉、扭曲、裂损等情况; 2、当跳线或馈线需要弯曲部分时,要求弯曲角保持圆滑,弯曲曲率半径符合相关标准要求; 3、馈线严禁与强电高压管道和消防管道一起布放走线,确保无强电、强磁的干扰; 4、馈线尽量在线井和天花吊顶中布放,并用扎带进行牢固固定; 5、馈线的连接头都必须牢固安装,接触良好,并做防水密封处理; 6、与设备相连的跳线或馈线应用馈线夹等进行牢固固定; 7、走线应根据实地情况,合路布线,无任意弯曲,固定间隔合理,一般每隔1.5米用扎带或卡子固定,确保安装牢固; 检查结果:通过
接地线布放检查: 检查内容 1、一般设备的接地线,应使用截面积不小于16mm 的多股铜 线;