安装调试前对网络的安装工艺等硬件设施进行检查和测试验收: 一、安装工艺检查

1、AP设备安装 检查内容 (1)、设备安装必须符合工程设计要求。 (2)、如果AP 安装在弱电井内,则需做好防尘等安全措施,为防止AP 被盗,建议在固定架加锁或是将AP 安装在定做机箱之中,并保持通风良好、通气孔畅通,保持工作环境清洁无尘; (3)、如果AP 壁挂安装在大楼墙面上,必须做好防盗措施,建议将AP安装在定做机箱之中,并保持通风良好、通气孔畅通,保持工作环境清洁无灰尘; (4)、在安装AP 的时候,要考虑以太网交换机与AP 之间100 米的距离限制; (5)、安装地方便于工程施工和运行维护; (6)、AP 四周如有特殊物品,如微波炉,建议至少远离此类干扰源大约2-3米。 检查结果:通过

2、天线安装检查 检查内容 (1)、天线安装位置、型号必须符合工程设计要求,并检查天线工作频段与AP工作模式要求的频段相符; (2)、天线安装时应保证天线的清洁干净; (3)、挂墙式天线安装必须牢固可靠,并保证天线垂直美观,不破坏室内整体环境; (4)、吸顶式天线安装必须牢固、可靠。安装在天花板下时,应不破坏室内整体环境;安装在天花板吊顶内时,应预留维护口; (5)、天线与吊顶内的射频馈线连接良好,并牢固固定;

(6)、吸顶天线不允许与金属天花板吊顶直接接触,需要与金属天花板吊顶接触安装时,接触面间必须加绝缘垫片; (7)、需要支架的天线,支架需牢固固定,并做到布局合理美观; 检查结果:通过 3、 电缆槽道安装检查 检查内容 (1)、电缆槽道的位置、高度应符合工程设计要求; (2)、电缆槽道的组装应平直,无明显扭曲和歪斜,横铁安装位置应满足电缆下线和做弯要求,横铁排列均匀; (3)、电缆槽道与墙壁或机列应保持平行; (4)、安装电缆槽道的吊挂或立柱应符合工程设计要求,安装应垂直、整齐、牢固; (5)、电缆槽道的侧旁支撑、终端加固角钢的安装应牢固、端正、平直; (6)、沿墙水平电缆槽道应与地面平行,沿墙垂直电缆槽道应与地面垂直; (7)、所有支撑加固用的膨胀螺栓余留长度应一致(螺帽紧固后余留5mm左右); (8)、所有油漆铁件的漆色应一致,刷漆均匀,不留痕,不起泡; 检查结果:通过

4、线缆布放检查 检查内容 (1)、五类线的绑扎:在管道内和吊顶内隐蔽走线位置绑扎的间距不应大于40cm,在管道开放处和明线布放时,绑扎的间距不应大于30cm。五类线必须牢固绑扎固定; (2)、五类线应避免与强电、高压管道、消防管道等一起布放,确保其不受强电、强磁等源体的干扰; (3)、对于不能在管道、走线井内布放的五类线,应套用PVC管,PVC 管应尽可能靠墙布放并牢固固定,PVC 管不能有交叉现象; (4)、五类线的布放长度不应超过100米。如实际长度大于100米应修改设计,改用其它传

输方式解决; (5)、五类线设备端应留有一定空余长度并绑扎整齐固定,便于后期检修和做线缆接头; (6)、尽量避免五类线与电源线平行铺设,如果需平行铺设,应满足隔离要求: (7)、RJ45接头压制做工需满足设计、施工要求; 检查结果:通过

馈线电缆的布放检查 检查内容 1、馈线电缆必须按照设计文件的要求布放,要求走线牢固、美观,不得有交叉、扭曲、裂损等情况; 2、当跳线或馈线需要弯曲部分时,要求弯曲角保持圆滑,弯曲曲率半径符合相关标准要求; 3、馈线严禁与强电高压管道和消防管道一起布放走线,确保无强电、强磁的干扰; 4、馈线尽量在线井和天花吊顶中布放,并用扎带进行牢固固定; 5、馈线的连接头都必须牢固安装,接触良好,并做防水密封处理; 6、与设备相连的跳线或馈线应用馈线夹等进行牢固固定; 7、走线应根据实地情况,合路布线,无任意弯曲,固定间隔合理,一般每隔1.5米用扎带或卡子固定,确保安装牢固; 检查结果:通过

接地线布放检查: 检查内容 1、一般设备的接地线,应使用截面积不小于16mm 的多股铜 线;

测试验收报告书

测试验收报告书安装调试前对网络的安装工艺等硬件设施进行检查和测试验收:一、安装工艺检查1、AP设备安装检查内容(1)、设备安装必须符合工程设计要求。(2)、如果AP安装在弱电井内,则需做好防尘等安全措施,为防止AP被盗,建议在固定架加锁或是将AP安装在定做机箱之中,并保持通风良好、通气孔畅通