北京天源科创风电技术有限责任公司服务中心项目管理部代维管理室*********项目 培训记录 时间:2014年5月13日 16:00-18:00 项目:********* 培训主题:安全工器具的使用与维护注意事 参加人员: 记录人员: 培训记录: 一、绝缘棒: (1)使用前,应先检查绝缘棒是否超过了有效试验期。 (2)操作者的手握部位不得超过护环。 (3)使用时,工作人员应戴绝缘手套和穿绝缘靴。 (4)在下雨、下雪天用绝缘棒操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,以使罩下部分的绝缘棒保持干燥。 (5)绝缘棒应统一编号,并存放在干燥的地方,以防止受潮。一般应放在特制的架子上或垂直悬挂在专用挂架上,以防弯曲变形。 (6)绝缘棒不得直接与墙或地面接触,以防碰伤其绝缘表面。 检查与试验 (l)绝缘棒一般应每三个月检查一次。检查时要擦净表面,检查有无裂纹、机械损伤、绝缘层损坏。 (2)绝缘棒一般每年必须试验一次。 二、绝缘夹钳 (l)绝缘夹钳上不允许装接地线,以免在操作时,由于接地线在空中游荡而造成接地短路和触电事故。 (2)在潮湿天气时,只能使用专用的防雨绝缘夹钳。 (3)作业人员工作时,应带护目眼镜、绝缘手套和穿绝缘靴(鞋)或站在绝缘台(垫)上,手握绝缘夹钳要精力集中并保持平衡。 (4)绝缘夹钳要保存在专用的箱子里或匣子里,以防受潮和磨损。 (5)绝缘夹钳与绝缘棒一样,应每年必须试验一次。 三、验电器的使用 (1)低压验电时,笔尖金属体应触到被测设备上,手握笔尾,看氖管灯泡是否发亮,如果被测设备有电,即使操作人员穿上绝缘鞋或站绝缘垫上,氖灯也会发光。同时可以根据发光的程度,判断出电压的高低。 (2)低压验电前,应先在有电的部位试一下,以防因验电器故障造成误判断而导致触电事故。 (3)低压验电器只能在100-500v 范围内使用。 (4)高压验电前,应先检查验电器的工作电压与被测设备的额定电压是否相符,验电器是否超过有效试验期。 (5)利用高压验电器的自检装置,检查验电器的指示器叶片是否旋转以及声、光信号是否正常。 (6)高压验电时,工作人员必须戴绝缘手套,并必须握在绝缘棒护环以下的握手部分,不得超过护环。 (7)高压验电时,应将验电器的金属接触电极逐渐靠近被测设备,一旦验电器开始正常回转,且发出声、光信号,即说明该设备有电,应立即将金属接触电极离开被测设备。 四、低压钳型电流表 (1)使用低压钳型电流表时,应注意电流表的电压等级和电流值档位。测量时,应特别注意人体与带电部分保持足够的安全距离。 (2)测量回路电流时,应选有绝缘层的导线上进行测量,并与其他带电部分保持安全距离,防止相间短路事故发生。禁止在测量中更换电流档位。 五、绝缘手套 (1)使用绝缘手套前,应检查是否超过有效试验期。 (2)使用前,应进行外部检查,查看橡胶是否完好,查看表面有无损伤、磨损或破漏、划痕等。如有粘胶破损或漏气现象,应禁止使用。 具体检查方法:将手套朝手指方向卷曲,当卷到一定程度时,内部空气因体积减小、压力增大,手指若鼓起,为不漏气者,即为良好。 (3)使用绝缘手套时,里面最好戴上一双棉纱手套,这样夏天可防止出汗而操作不便,冬天可以保暖。带手套时,应将外衣袖口放入手套的伸长部分里。 (4)绝缘手套使用后应擦净、凉干,最好洒上一些滑石粉,以免粘连。 (5)绝缘手套应统一编号,现场使用的绝缘手套最少应保持两副。 (6)绝缘手套应存放在干燥、阴凉的地方,存放在专用的柜内,与其它工具分开存置,其上不得堆压任何物件,以免刺破手套。 (7)绝缘手套不得与石油类的油脂接触,合格与不合格的绝缘手套不能混放在一起,以免使用时拿错。 (8)应每半年必须试验一次。 六、绝缘靴: (1)使用绝缘靴前,应检查绝缘靴是否完好,是否超过有效试验期。不合格产品,不得使用。 (2)绝缘靴应统一编号,现场使用的绝缘靴最少应保持两双。 (3)绝缘靴不得当作雨鞋或作他用,其他非绝缘靴也不能代替绝缘靴使用。 (4)使用前,应进行外部检查,查看表面有无损伤、磨损或破漏、划痕等。如有砂眼漏气,应禁止使用。 (5)绝缘靴应存放在干燥、阴凉的地方,存放在专用的柜内,与其他工具分开放置,其上不得堆压任何物件,以免刺破手套。 试验 (1)应每半年必须试验一次。 七、梯子: (1)登梯前应检查梯子各部分完好、无损坏,梯脚上的防滑胶套必须完整,否则地面应放胶垫。特别在光滑坚硬的地面上使用时更应注意防滑动。若在泥土地面上使用时,梯子脚最好加铁尖。 (2)使用直梯作业时,为防止直梯翻倒,其梯脚与墙之间的距离不得小于梯子长度的四分之一,同时为了避免打滑,其间距离也不得小于梯长的二分之一。 (3)使用人字梯作业前,必须将防滑拉绳绑好,且梯子之间距离不能太小,以防梯子不稳,登在人字梯上操作时,切不可采取骑马方式站立,以防不小心摔下造成伤害。 (4)在直梯上工作时,梯顶一般不应低于作业人员的腰部,或作业人员应站在距梯子顶部不小于1m的横档上作业,切忌站在梯子的最高或靠最上面的一、二横档上,以防朝后仰面摔下造成伤害。 (5)梯子应每半年试验一次,同时每个月应对其外表进行一次检查,看是否有断裂、腐蚀等现象。梯子不用时,应保管在库房的固定地点。 八、绝缘电阻表: (1)使用绝缘电阻表摇测设备绝缘时,应由两人操作。 (2)摇测用的导线应使用绝缘线,其端部应有绝缘套。 (3)禁止摇测带电设备。 (4)在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和绝缘电阻表的位置必须选择适当,保持安全距离,以免绝缘电阻表引线或引线支持物触碰带电部分。移动引线时,必须注意监护,防止工作人员触电。 (5)摇测电容器时,绝缘电阻表必须在额定转速状态下,方可用测电笔接触或离开电容器(即开始或停止摇测)。 九、万用表: (l)在未接入电路进行测量时,需检查转换断路器是否在所测档次位置上,不得放错。 (2)在测量电流或电压时,如果对被测电压、电流值不清楚,应将量程置于最高档次上,转换量程时,需注意不可带电转换。 (3)测量时,必须注意表笔的插孔是否是所测的项目。 (4)测量电阻时,必须将被测回路的电源切断,方可进行。 十、安全带的使用与维护 安全带使用不当时就会增加冲击负荷,直接威胁人的生命安全。所以在使用时应特别注意。关于安全带的使用与维护应注意如下事项: (1)水平栓挂。使用单腰带时,应将安全带系在腰部,绳的挂钩挂在和带同一水平的位置,人和挂钩保持与绳长差不多的距离。这样,当坠落时,操作人员受到的摆动冲击负荷较垂直情况时的冲击负荷小。但要注意,在摆动过程中不要和其他物体相碰。 (2)高挂低用。将安全带的绳挂在高处,人在下面工作,这叫做高挂低用,是一种较安全的挂绳法,可使实际冲距减少。若高挂距离远,可另接一长绳。绳挂在低处,人在上面作业的低挂高用则很不安全,因为实际冲击距离大,人和绳都要受较大的冲击负荷。 (3)除挂绳法必须注意外,还要特别注意保持绳上的保护套完好,以防绳被磨损。使用3m以上长绳应加缓冲器。若发现保护套丢失,需要加上后再用。不准将绳子打结使用,也不准将钩直接挂在安全绳上使用,应挂在连接环上使用。 (4)安全带要定期检查,发现异常应更新。安全带上的各种部件不得任意拆掉。更换新绳时要注意加绳套。 (5)安全带使用后,要注意维护和保管,要经常检查安全带的缝制部分和挂钩部分,必须详细检查捻线是否发生断裂和磨损,要保证安全带经常处于完好状态。
培训考核情况: 全员合格 培训人员确认: