序号 类别 标准 所有设备房顶部无排水、排污管网,不能避免的应加喇叭口将水引到设备 房外;设备房尽量避免将伸缩缝设置房内,不能避免的应做自流沟渠排水。 图片 设 备 房 总 体 各设备房安装散热风机并由时钟控制、配置应急灯、湿度计。 地面铺防滑砖、墙面、天花刷白,无有碍观感的物品存在。 发电机房、配电房及重要机房门应安装400MM高铁板材料的防鼠板。 生活水泵房、消防泵房水池(箱)、楼顶水箱必须安装高、低水位报警装置;设备房排污泵设置高水位报警装置,并将所有报警信号引至监控中心(水位计用φ25mm管)。 1.

2. 在管网处设置电接点压力表,将低水压报警信号引至监控中心。有条件的应将水泵故障信号引至中心。 安装电接点压力表控制消防、喷淋管网超压力。 3. 4. 5. 6. 消防、喷淋卸压管与水箱连同节约用 水。 泵房须有清洁取水口。 生活、消防控制柜前加绝缘垫。 消防、喷淋给水管网为大红颜色。 7. 生活给水管管网为蓝色。 8. 阀门:阀体为黑色;手轮为红色。 泵体基座20公分处贴黄色条形砖。 9.

水泵电机统一为灰色。 10. 生活水泵泵体为蓝色。 11. 消防水泵泵体为大红。 12. 水泵泵体排水引至排水沟。 13. 水泵填料处加防护措施防止水及油泥摔出污染地面。 14. 管网有流体方向、用途。 15.

设备房硬件标准

设备房硬件标准序号类别标准所有设备房顶部无排水、排污管网,不能避免的应加喇叭口将水引到设备房外;设备房尽量避免将伸缩缝设置房内,不能避免的应做自流沟渠排水。图片设备房总体各设备房安装散热风机并由时钟控制、配置应急灯、湿度计。地面铺防滑砖、墙面、天花刷白,无有碍观感的物品存在。发电机房、配电房及重要机房门应安装400MM高