欧阳美创编 2024.01.01 欧阳美创编 2024.01.01
脚手架验收规范年夜全、附带不规范做法
时间:2024.01.01 创作:欧阳美
建筑施工工地高处坠落等5种事故最罕见根据住房城乡建设部公布数据,,全国共产生衡宇市政工程生产平安事故442起、死亡554人,其中高处坠落事故超五成。建筑施工因露天和高处作业多,生产流动性年夜,机械化水平低,工序庞杂,并受自然气候、人为因素等影响,成为平安事故的多发地带。目前,建筑施工事故主要有高处坠落、物体冲击、坍塌、触电、机械伤害等5种,其中高处坠落、触电及坍塌占事故75%以上。这些事故多发于衡宇工程和地铁工程的主体工程和装饰装修阶段。
脚手架是土木工程施工的重要设施,是为包管高处作业平安、顺利进行施工而搭设的工作平台或作业通道。在结构施工、装修施工和设备管道的装置施工中,都需要依照操纵要求搭设脚手架。 下面让我们来了解一下脚手架验收时的注意要点,一般脚手架主要验收可分为10 部分: 1. 脚手架地基、基础验收
欧阳美创编 2024.01.01 欧阳美创编 2024.01.01
欧阳美创编 2024.01.01 欧阳美创编 2024.01.01
1)脚手架地基与基础的施工,必须根据脚手架搭设高度、搭设场地土质情况依照有关规定进行计算; 2)脚手架地基与基础是否夯实; 3)脚手架地基与基础是否平整; 4)脚手架地基与基础里是否积水。 2. 脚手架架体排水沟的验收
1)脚手架搭设场地杂物清除,平整,并使排水通畅;
2)排水沟的设置应在脚手架最外排的立杆以外的500mm~680mm之间;
3)排水沟的宽度为:200mm~350mm之间;深度为:150mm~300mm之间;水沟的端部应设置集水井一座(600mm×600mm×1200mm)来包管水沟里的水及时的排除;
4)排水沟的上口宽度:300mm;下口宽度:180mm; 5)排水沟的坡度为i=0.5。
3. 脚手架垫板、底托的验收1)脚手架垫板、底托的验收是根据脚手架高度及承载来定的;
2)24m以下脚手架的垫板规格是(宽度年夜于200mm、厚度年夜于50mm)、包管每根立杆必须摆放在垫板中间部位、垫板面积不得小于0.15㎡;
欧阳美创编 2024.01.01 欧阳美创编 2024.01.01
欧阳美创编 2024.01.01 欧阳美创编 2024.01.01
3)24m以上承载脚手架的底部垫板的厚度必须经过严格计算; 4)脚手架底托必须摆放在垫板中心部位;
5)脚手架底托宽度年夜于100mm厚度不得小于50mm 。 4. 脚手架扫地杆的验收
1)扫地杆必须与立杆连接,不得扫地杆与扫地杆之间连接;
2)扫地杆水平高差不得年夜于1m,距边坡的距离不得小于0.5m;
3)纵向扫地杆应采取直角扣件固定在距底座上皮不年夜于200mm处的立杆上;
4)横向扫地杆宜采取直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。
5. 脚手架主体验收标准
1)脚手架主体验收是根据施工需要经过计算,如装置普通脚手架立杆间距必须小于2m;年夜横杆间距必须小于1.8m;小横杆间距必须小于2m。建筑承载的脚手架必须依照计算要求验收。一般脚手架的荷载不得超出每平方米300公斤,特殊脚手架必须另行计算。同跨内不克不及超出两个工作面。
2)立杆的垂直偏差应根据架体高度来验收,并同时控制其绝对差值:当架体低于20米时,立杆偏差不年夜于5厘米。架高在
欧阳美创编 2024.01.01 欧阳美创编 2024.01.01