长城汽车股份有限公司徐水哈弗分公司 整车厂二期冲焊循环水泵房公用安装工程

循环水系统试压冲洗方案

编制: 审核:

批准:

中国电子系统工程第二建设有限公司二O一四年九月六日

2020年4月19日

2

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

1工程概况

长城汽车股份有限公司徐水哈弗分公司整车厂二期冲焊循环水泵房 公用安装工程位于河北省保定市徐水县大王店镇长城工业园内,项目分一期二期,二期项目为焊装和冲压车间提供自来水及循环冷却水。 2循环水系统概述

循环水系统水源为一期联合站房软化水,水罐储水,由冷却塔及板换进行冷却,变频水泵供水。涉及到加药装置,反冲洗过滤器等。其中冲压系统设备进水压力为0.35MPa。 3施工准备 材料:

管道清洗剂、钢管、阀门、管件、水桶,粉笔等 主要机具:

试压泵、砂轮切割机、潜水泵、电焊机、套丝机等 管钳、手锤、活动扳手、螺丝刀等 压力表等 施工要点:

1、施工准备:

(1)系统安装工作结束且符合设计图纸、文件的要求。

3

2020年4月19日

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

(2)管道及支(吊)安装、找正、焊接工作结束,经自检质量合格,坡度正确。

(3)固定或滑动支架设置符合设计图纸技术要求,且无歪斜和卡涩现象。

(4)加药装置、板换等设备,系统中控制仪表等不得进入冲洗范围,拆除部分加接临时短管。

(5)接冲洗、试压用临时接管、试压泵、排水泄水管连接结束,并不得将设备连接在内。

(6) 试压用压力表经检验、校验合格。表盘内最大读数应为试验压力的1.5~2倍。压力表数不少于两只,压力表精度不低于1.5级。

(7)系统冲洗由水泵进行循环,水泵接临时电,电压、电流需满足设备参数要求,水泵单机空负荷运转合格,当水泵进出水管压差较大时,应停泵,清理滤网。 4施工过程

冲压系统与焊装系统分开,先试压,后冲洗。 4.1试压:

循环水系统为开式,本次试压为水罐出水口阀门处到反冲洗过滤器处阀门为止(埋地部分试压已完成),试验压力0.9MPa。

1)连接

4

2020年4月19日

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

将试压设备与试压的管道系统相连,试压用的各类阀门、压力表安装在试压系统中,在系统的最高点安装放气阀、在系统的最低点安装泄水阀。冲压系统及焊装系统由加药设备进口处加压,出口处堵住。 2)灌水

打开系统最高点的放气阀,关闭系统最低点的泄水阀,向系统灌水。试压用水为自来水,水源取自泵房自来水入户,待排气阀连续不断地向外排水时,关闭放气阀。 3)检查

系统充水完毕后,不要急于升压,而应先检查一下系统有无渗水漏水现象。 4)升压

充水检查无异常,可升压,用电动试压泵,升压过程应缓慢、平稳,先把压力升到试验压力的一半,对管道系统进行一次全面的检查,若有问题,应泄压修理,严禁带压修复。若无异常,则继续升压,待升压至试验压力的3/4时,再作一次全面检查,无异常时再继续升压到试验压力,一般分2~3次升到试验压力。 5)持压

当压力达到试验压力后,稳压10min,再将压力降至设计压力,停压

30min,以压力不降、无渗漏为合格。

6)试压后的工作 试压结束后,应及时拆除盲板、膨胀节限位等设施,排尽系统中的积水。冷却水管系统最低点可选在水罐出水

5

2020年4月19日

循环水管道试压冲洗方案

循环水管道试压冲洗方案2020年4月19日1文档仅供参考,不当之处,请联系改正。长城汽车股份有限公司徐水哈弗分公司整车厂二期冲焊循环水泵房公用安装工程循环水系统试压冲洗方案编制