外墙喷涂施工技术要求
一、基层处理及要求:
1、基层表面必须坚固和无酥松、脱皮、起壳、粉化等现象;基层表面的泥土、灰尘、油污、油漆等杂物脏迹,必须洗净清除。
混凝土及水泥砂浆抹灰基层,应满刮腻子,砂纸打光,表面应平整光滑、线角顺直。
2、新抹砂浆常温要求7d以上,现浇混凝土常温要求28d以上,方可涂饰建筑涂料,否则会出现粉化或色泽不均匀等现象。
3、基层要求平整,但又不应太光滑。孔洞和不必要的沟槽应提前进行修补,修补材料可采用108胶加水泥(胶与水泥配比为:20:100)和适量水调成的腻子。太光滑的表面对涂料粘结性能有影响;太粗糙的表面,涂料消耗量大。其具体方法如下:
4、水泥砂浆基层处理
(1)当水泥砂浆面层有空鼓现象时,应铲除,用聚合物水泥砂浆修补。 (2)水泥砂浆面层有孔眼时,应用水泥素浆修补。也可从剥离的界面注入环氧树脂胶粘剂。
(3)水泥砂浆面层凹凸不平时,应用磨光机研磨平整。 二、涂饰施工主要工序
中高级抹灰表面涂装的主要工序
工序 1 2 3 4 5 6 7 8 工序名称 清扫 填补缝隙、磨砂纸 第一遍满刮腻子 磨光 第二遍满刮腻子 磨光 干性油打底 第一遍涂料 中级涂装 + + + + + + 高级涂装 + + + + + + + + 9 10 11 12 13 14 15 复补腻子 磨光 第二遍涂料 磨光 第三遍涂料 磨光 第四遍涂料 + + + + + + + + + + + + 注:1、表中“+”号表示应进行的工序。
2、如涂刷乳胶漆,在每一遍满刮腻子之前应刷一遍乳胶水溶液。
3、第一遍满刮腻子前,如加刷干性油时,应用油性腻子涂抹。
混凝土及抹灰外墙表面薄涂料工程的主要工序
项次 1 2 3 4 5 6 工序名称 修 补 清 扫 填补缝隙、局部刮腻子 磨 平 第一遍涂料 第二遍涂料 乳液薄涂料 + + + + + + 溶剂型薄涂料 + + + + + + 无机薄涂料 + + + + + + 注:1、表中“+”号表示应进行的工序。
2、机械喷涂可不受表中涂料遍数的限制,以达到质量要求为准。 3、如施涂第二遍涂料后,装饰效果不理想时,可增加1~2遍涂料。
混凝土及抹灰外墙表面厚涂料工程的主要工序
项次 1 2 3 4 5 工序名称 修 补 清 扫 填补缝隙、局部刮腻子 磨 平 第一遍厚涂料 合成树脂乳液厚涂料 合成树脂乳液砂浆状涂料 + + + + + 无机厚涂料 + + + + + 6 第二遍厚涂料 注:1、表中“+”号表示应进行的工序。
+ + 2、机械喷涂可不受表中涂料遍数的限制,以达到质量要求为准。 3、合成树脂乳液和无机厚涂料有云母状、砂粒状。
4、砂壁状建筑涂料必须采用机械喷涂方法施涂,否则将影响装饰效果,砂粒
状厚涂料宜采用喷涂方法施涂。
三、涂饰程序和作业条件 1、涂饰程序
外墙面涂饰时,不论采用什么工艺,一般均应由上而下,分段分步进行涂饰,分段分片的部位应选择在门、窗、拐角、水落管等处,因为这些部位易于掩盖。
2、作业条件
外墙面涂饰时,脚手架或吊篮已搭设完毕;墙面空洞已修补;门窗设备管线已安装,洞口已堵严抹平;涂饰样板已经坚定合格;不涂饰的部位已遮挡等。
四、喷涂施工要点
喷涂(宜用含粗填料或云母片的涂料)
在喷涂施工中,涂料稠度、空气压力、喷射距离、喷枪运行中的角度和速度等方面均有一定的要求。涂料稠度必须适中,太稠,不便施工;太稀,影响涂层厚度,且容易流淌。空气压力在0.4~0.8N/mm(平方)之间选择确定,压力选得过低或过高,涂层质感差,涂料损耗多。喷射距离一般为40~60cm,喷嘴离被涂墙面过近,涂层厚薄难控制,易出现过厚或挂流等现象;喷嘴距离过远,则涂料损耗多。喷枪运行中喷嘴中心线必须与墙面垂直,喷枪应与被涂墙面平行移动,运行速度保持一致,运行过快,涂层较薄,色泽不均;运行过慢,涂料粘附太多,容易流淌。喷涂施工,希望连续作业,一气呵成,争取到分格缝处再停歇。
外墙喷涂一般为两遍,较好的饰面为三遍。喷涂时要注意三个基本要素,;罩面喷涂时,喷离脚手架10~20cm处,往下另行再喷。作业段分割线应设在水落管、接缝、雨罩等处。
五、注意事项
1、选用涂料的颜色应完全一致,发现颜色有深浅时,应分别堆放、贮存,分别使用。
2、涂料使用前必须经过充分搅拌,其工作黏度或稠度,应保证施涂时不流坠、不显刷纹。使用过程中亦需不断搅拌并不得任意加水或其他溶液稀释。
3、任何一种水性外墙建筑涂料,在施工过程中,都不能随意掺水或随意掺加颜料,也不宜在夜间灯光下施工。掺水后,涂层会掉粉,掺颜色或在夜间施工,会使涂层色泽不均匀。涂料过稠或过稀不易施工时,涂料颜色不合要求时,均应在生产厂指导下进行调整。
4、在施工过程中,要尽量避免涂料污染门窗等不需涂装的部位。万一污染了,务必在涂料未干时就揩去。
5、要防止有水分从涂层的背面渗透过来。如果女儿墙、卫生间、换洗间等,应在室内墙根处做防水封闭层。否则,外墙正面的涂层容易起粉、发花、鼓泡或被污染,严重影响装饰效果。
6、施工所用的一切机具、用具等必须事先洗净,不得将灰尘、油垢等杂志带入涂料中,施工完毕或间断时,机具、用具应及时洗净,以便后用。
7、水性外墙建筑涂料不能冒雨进行施工,预计有雨时应停止施工。风力四级以上时不能进行喷涂施工。施工气温最低不得低于涂料的最低成膜温度。涂料的贮存管理应按规定要求进行,过高或过低的存放温度都会影响涂料的物化及施工性能,涂料的使用时间应在涂料贮存期之内。
六、质量要求 1、主控项目 项次 1 项目 检验方法 涂饰工程所用涂料的品种、型号和检查产品合格证书、性能检测报告性能符合设计要求 涂饰工程的颜色和图案应符合设计要求 涂饰工程应涂饰均匀、粘贴牢固,不得漏涂、透底、起皮和掉粉 涂饰工程的基层处理应符合基层要求 2、一般项目
和进场验收记录 观察 2 3 观察;手摸检查 4 观察;手摸检查;检查施工记录 (1)薄涂料的涂饰质量和检验方法
项次 1 2 3 4 项目 颜色 泛碱、咬色 流坠、疙瘩 砂眼、刷纹 装饰线、分色线直线度允许偏差(mm)
(2)厚涂料的涂饰质量和检验方法
项次 1 2 3
(3)复层涂料的涂饰质量和检验方法
项次 1 2 3
(4)涂层与其他装修材料和设备衔接处应吻合,界面应清晰。
项目 颜色 泛碱、咬色 喷点疏密程度 质量要求 均匀一致 不允许 均匀,不允许连片 观察 检验方法 项目 颜色 泛碱、咬色 点状分布 普通涂饰 均匀一致 允许少量轻微 —— 高级涂饰 均匀一致 不允许 疏密均匀 观察 检验方法 普通涂饰 均匀一致 允许少量轻微 允许少量轻微 允许少量轻微砂眼,刷纹顺直 2 高级涂饰 均匀一致 不允许 不允许 无砂眼 无刷纹 1 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 观察 检验方法 5