五层多功能厅扩声系统测试报告
一、五层多功能厅概况
多功能厅长约35m、宽25m、高约6m,总面积875平方米,总容积5250 m3。可容纳观众400人左右,有吸音材料的软座,地面铺设塑料板,左右墙壁及后墙均装有吸声材料。
主席台宽约16.5m、深约4.7m、高约0.5m,容积39m3,墙壁为吸引材料,舞台上装有大型LED屏。
在主席台口上方装有一组(两只)EV ZLX15 主音箱,在主席台两侧安装有一组(两只)EV ZLX12返听音箱和主席台左右两侧边放置一组(两只)EV TX1181超重低音箱,并在观众区中部及后部安装有6只EV ZX1-90环绕音箱。(每只ZLX15主音箱的覆盖角度为75°圆锥形),(每只ZX1-90环绕音箱的覆盖角度为105°圆锥形),以用作补声,共计2只ZLX15主音箱和2只ZLX12返听音箱及两只TX1181超重低音箱以不同的角度覆盖观众区,使观众厅前半区的声场得到均匀的覆盖。另外在观众区中部及后部共计安装有6只ZX1-90环绕音箱,覆盖观众厅中后区,以满足多用途类扩声系统声学特性的要求。以上音箱品牌均为EV。 二、测量标准及条件
1、测量方法按GB/T4959-95《厅堂扩声特性测量方法》国家标准; 2、性能指标按GB50371-2006《厅堂扩声系统设计规范》标准中多用途类扩声系统 一级 指标要求;
3、测量仪器:美国TERRASONDE,TOOLBOX,ATB-PLUS型音频分析仪
-!
及配套用的标准测量用传声器。 4、测试点位置:
按国家标准GB/T4959-95《厅堂扩声特性测量方法》声场测量点规定应为:听众区座位的1/60。该厅堂听众区座位约为400个,测试应选8个测量点。由于场地是对称的,按规定部分项目可以只测量中轴线一侧的区域(4个测量点即可)。为了能够更为精确地获取测试数据,我们共计选取了8个测量点,其分布如下图1:
图1测量点位分布图
三 扩声系统声学特性要求:
声学特性按GB50371-2006《厅堂扩声系统设计规范》标准文艺多用途类扩声系统一级指标要求如下: a) 最大声压级:≥103dB;
b) 传输频率特性:以100Hz~6300Hz的平均声压级为0dB,在此频带内变
-!
化为-4dB~+4dB、50Hz~100Hz和6300Hz~12500Hz允许范围见该标准规定的频响图; c) 传声增益:≥-8dB;
d) 声场不均度:1000 Hz≤6dB、4000 Hz≤8dB; e) 系统总噪声级: NR20噪声评价曲线。
四 测量结果
A 扩声系统测量结果
a)最大声压级: 104.75dB, 详见测量结果附图1-1;
b)传输频率特性:以100Hz~6300Hz的平均声压级65.6为0dB,在此频带内变化为+2.1dB、-2.1dB。全频带效果,详见测量结果附图2,及图2-1; c)传声增益:100Hz~6300Hz平均传声增益为-9.09dB;详见测量结果附图3; d)声场不均度:100Hz:6.9dB、1000Hz:7.5dB、 4000Hz:3.5dB,详见测量结果附图4;
e)系统总噪声级:当扩声系统增益开到最大时,测量得到的系统总噪声级和实际测得多功能厅背景噪声级一样,详见测量结果附图5。由于背景噪声较大,系统总噪声低于背景噪声,所以系统总噪声级不能测得,估计可以达到NR20的要求。 B 建声测量结果
a)混响时间详见测量结果附图6;
b)背景噪声测量结果,详见测量结果附图5。
六 结论:
通过测量结果和GB50371-2006《厅堂扩声系统设计规范》标准参数要求