当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;
2 补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s; 3 消防水池的补水时间不宜超过48h;对于缺水地区或独立的石油库区,不应超过96h;
4 容量大于500m3 的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池;
5 供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m。
6 消防水池的保护半径不应大于150m。 (2)防水泵房
1 独立建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。附设在建筑中的消防水泵房应按本规范第7.2.5 条的规定与其它部位隔开。
2 消防水泵房设置在首层时,其疏散门宜直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应靠近安全出口。消防水泵房的门应采用甲级防火门。
3消防水泵房应有不少于2条的出水管直接与消防给水管网连接。当其中一条出水管关闭时,其余的出水管应仍能通过全部用水量。
出水管上应设置试验和检查用的压力表和DN65 的放水阀门。当存在超压可能时,出水管上应设置防超压设施。
4 一组消防水泵的吸水管不应少于2 条。当其中一条关闭时,其余的吸水管应仍能通过全部用水量。消防水泵应采用自灌式吸水,并应在吸水管上设置检修阀门。
精品
.
5 当消防水泵直接从环状市政给水管网吸水时,消防水泵的扬程应按市政给水管网的最低压力计算,并以市政给水管网的最高水压校核。
6 消防水泵应设置备用泵,其工作能力不应小于最大一台消防工作泵。当工厂、仓库、堆场和储罐的室外消防用水量小于等于25L/s 或建筑的室内消防用水量小于等于10L/s 时,可不设置备用泵。
7 消防水泵应保证在火警后30s 内启动。消防水泵与动力机械应直接连接。
4.1.3 灭火器
仓库应设置灭火器,灭火器的配置设计应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140 的有关规定。
4.2 电气设施 4.2.1 电源及其配电 (1)电源
1 建筑高度大于50m 的乙、丙类厂房和丙类仓库的消防用电应按一级负荷供电;一级负荷供电的建筑,当采用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置,且自动启动方式应能在30s 内供电。
2 室外消防用水量大于30L/s 的仓库,消防用电应按二级负荷供电。 3 其它仓库消防用电可采用三级负荷供电。
4 消防电源的负荷分级应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052 的有关规定。
5 消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应少于30min。
6 消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。其配电设备应有明显标志。
精品
.
7消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
8 多层库及高架库应设置单独的配电间,单独库房应单独安装电源开关箱。
(2)配电线路
一、消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
1 暗敷时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm。明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属管或封闭式金属线槽,并应采取防火保护措施。
2 当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井、电缆沟内可不采取防火保护措施。
3 当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。
4 宜与其它配电线路分开敷设;当敷设在同一井沟内时,宜分别布置在井沟的两侧。
二、其它配电线路
1 多层库及高架库宜采用铜芯橡皮或塑料绝缘电线。 2 化工轻工屋子库内的线路应穿管敷设。 3 库房内不得使用软电线。 4.2.2 照明
超过60W的白炽灯、卤钨灯、高压汞灯及高压氖灯(包括镇流器)等不应直接安装在可燃构件上。可燃物品库房禁止设置卤钨灯等高温照明器。
4.2.3 防雷与接地
(1)依据《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)规定,确定仓库
精品
.
的防雷设施类别。
精品
.
(2)依据《防雷减灾管理办法》(中国气象局[2011]20号)规定,对非爆炸和火灾危险环境场所,每一年检测一次。
5、仓库安全管理
5.1 相关政府批文或备案
(1)新建、扩建和改建的仓库建筑设计,要符合国家建筑设计防火规范的有关规定,并经公安消防监督机构审核。仓库竣工时,其主管部门应当会同公安消防监督等有关部门进行验收或备案;验收不合格的,不得交付使用。
(2)仓库应取得防雷装置合格证及定期检测报告。
5.2 仓库安全管理制度
5.2.1 组织管理
(1)仓库应当确定一名主要领导人为防火负责人,全面负责仓库的消防安全管理工作。仓库防火负责人负有下列职责:
一、组织学习贯彻消防法规,完成上级部署的消防工作。
二、组织制定电源、火源、易燃易爆物品的安全管理和值班巡逻等制度,落实逐级防火责任制和岗位防火责任制。
三、组织对职工进行消防宣传、业务培训和考核,提高职工的安全素质。
四、组织开展防火检查,消除火险隐患。
五、领导专职、义务消防队组织和专职、兼职消防人员,制定灭火应急方案,组织扑救火灾。
六、定期总结消防安全工作,实施奖惩。
(2)仓库可以根据需要配备专职或兼职消防人员。
(3)仓库应当建立义务消防组织,定期进行业务培训,开展自防自救工作。
精品