图3 屋面板嵌缝方法
⑥验收
焊接完成后,自检无误,将现场杂物清理完毕后,填写报验资料申请验收。 4、焊接要求
1) 副肋与肋连接焊接为单面 L 形围焊角焊缝,焊缝尺寸≥4mm。
2) 端肋与主肋采用全焊透坡口焊。 5、验收质量要求
1) 原材料必须有合格证或出厂检验报告。 2) 砂浆浇筑在板缝中,浇筑时必须将砂浆插实。
3) 允许偏差: ① 板缝宽度: ± 10mm; ② 板轴线偏移: ±5mm。 4) 高分子防水涂料品种必须符合设计要求和有关标准规定。 5) 嵌缝填充密实,轻质芯材与屋面板上表面的平整度误差为 1cm。
21
第五章、屋面面层施工方案
屋面建筑做法:10厚聚合物防水砂浆;60厚挤塑板保温;10厚水泥砂浆保护层;SBS防水卷材两层;基层处理剂一道;40厚细石C20现浇混凝土直径6@200双向配筋随打随抹;屋面板清扫,防水油膏灌缝。
一、找平层做法
根据设计要求,本工程找平层为细石混凝土,混凝土应密实,表面抹平压光,内配Ф6双向间距200钢筋网。
1、质量要求
1)细石混凝土保护层不得有渗漏或积水现象。
2)细石混凝土保护层在泛水的防水构造,必须符合设计要求。
3)细石混凝土保护层与立墙及突出屋面结构等交接处,均应做柔性密封处理。
4)密封防水部位的基层应牢固,表面应平整、密实,不得有蜂窝、麻面、起皮和起砂现象,嵌填密封材料的基层应干净、干燥。
5)混凝土面层在施工间歇后继续浇筑前,应按规定对已凝结的混凝土垂直边缘进行处理,施工缝处的混凝土,应捣实压平。
2、工艺流程
处理清理基层→绑扎钢筋→设置灰饼→浇筑细石混凝土→二次压光→覆盖养护→清扫→检查和修补→验收。
22
3、施工工艺
1)处理、清理基层基层上的浮渣杂物应清理干净。 2)密封材料嵌填完成后不得碰损及污染,固化前不得踩踏。
3)钢丝网在平面上按常规方法铺设。在立墙转角处亦宜设置钢丝网。钢丝网片在分格缝处应断开,网片应垫砂浆或塑料块,上部保护层厚度应为10-15mm。
4)放置、绑扎钢筋网时,不得损坏保护层,并不得使钢被污染。
5)混凝土应分板块浇筑,浇筑前先刷素水泥浆一遍,再将混凝土倒在板面上铺平,使其厚度一致,用振动器振实后,用电动磨光机反复滚压5-6遍至密实,表面泛浆,用木抹抹平压实。待混凝土初凝前再进行二遍压浆抹光,最后一遍待水泥收干时进行。
二、卷材防水层施工
1、基层处理:基层应有利于卷材的铺设与粘贴,要求压实平整,表面光滑,洁净,干燥、无灰尘油污。
2、涂刷或喷涂自粘卷材专用基层处理剂。如基层洁净无污尘,可不用基层处理剂。
3、基层处理剂干燥后,即可粘贴卷材:
①先将卷材对准基准线全幅铺开,从一头将卷材(连同隔离纸)揭起,沿卷材幅长中线对折,用裁纸刀将卷材背面隔离纸轻
23
轻划开,小心撕开一段(约500mm),将撕掉隔离纸的这段卷材对准基准线铺帖定位。再将揭起的半幅卷材重新铺开就位,拉住揭下的隔离纸均匀用力向后拉,慢慢将该半幅卷材的隔离纸全部拉出,将卷材粘铺压实。依照上述方法粘铺另半幅卷材。拉铺时随时注意隔离纸的完整性,发现撕裂、断裂,应立即停止拉铺,将撕断的残余隔离纸清理干净后,再继续施工。
②卷材粘贴后,随即用压辊从卷材中部向两侧滚压,排出空气,使卷材牢固的粘贴在基层上。施工人员应避免污染已铺帖完毕的卷材的表面,以免影响卷材的搭接。
③卷材搭接宽度(长边与短边)均不小于100mm。卷材搭接部位用手持小压辊由内向外进行滚压,排出空气,后用专用密封材料密封,密封宽度不小于10mm。
④节点部位须按规范及设计要求增设附加层,附加层可采用自粘卷材、双面自粘胶带。水落口、管道跟部应先用密封材料涂膜严密,然后加铺附加层。
⑤卷材收头应将卷材端部裁齐,塞入预留凹槽内,用专用密封材料嵌填封严。立面施工需用钢钉密封条钉实,用专用密封材料嵌填封严。
4、注意事项
①在存储期基层处理剂可能出现少量沉淀,属正常现象,将其搅拌后可正常使用。
②基层处理剂干燥时间约1小时,随环境温度、湿度及通
24
风状况而有所不同。
③防水层施工及完工后应注意保护,防止人为损坏。 三、保温层施工
屋面保温材料采用挤塑型聚苯板,进场后由材料员进行外观验收,检查外形、容重、厚度。外形整齐,聚苯板厚度允许偏差±4mm。应根据块材单块体积,计算其重量检查容重是否超标,办理验收手续和记录。保温材料堆放要注意防潮,防止破坏和污染。防水材料,出厂质量证明文件应齐全,使用国家认证的厂家和有材料质量证明的材料,同时由现场实验员负责取样送检,合格后方可使用。
注意事项:
①基层应平整、干净、干燥; ②挤塑板的铺贴方式采用干铺;
③挤塑板不应破碎、缺棱角,铺设时遇有缺棱掉角、破碎不齐的,应锯平拼接使用。
④板与板间之间要错缝、挤紧,不得有缝隙。若因挤塑板裁剪不方正或裁剪不直而形成缝隙,应用挤塑板条塞入并打磨平。
⑤坡屋面应根据坡度用1:3的水泥砂浆,先用水泥按墨线先纵横各铺砌的平直度进行控制,保温板之间缝隙≤5mm。(当板材尺寸与所需尺寸不符时,可在施工现场用手锯将板切割成所需大小)待水泥砂浆达到强度后,保温板缝隙用水泥填实。
25