可燃气体检测报警器维
护检修规程精编WORD版
IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】
可燃气体检测报警器维护检修规程
1.总则
1.1主题内容与适用范围
本规程规定了可燃气体检测报警器的维护、检修、投运及其安全注意事项的具体要求和实施通用程序。
本规程适用于化工装置中在线使用的各类可燃气体检测报警器(以下简称仪表)。 1.2基本工作原理
该类仪表基于催化接触氧化燃烧、金属氧化物半导体吸附、隔膜电极比较、红外线气体吸收、电化学原电池等原理工作。 1.3构成及功能
该类仪表分为扩散式仪表和吸入式仪表两大类。扩散式仪表基本构成示意图见图1,吸入式仪表基本构成示意图见图2。
1 5 2 3 4 7 5 9 4 6 3 1 现场 图1 控制室 现场 图2 控制室 8 1-检测器;2-放大器及信息 1-吸入口;2-过滤器;3-抽吸泵;4-检测
a.检测器:通过自然扩散,检测器可将可燃气体的浓度变换成电信号,送放大器进行信息处理。由于空气中有粉尘、尘埃,泄漏气体扩散入检测器中需通过粉末冶金过滤器芯。整体需隔爆,等级要符合现场防爆级别的要求;
b.放大器及信息处理单元:检测器检测的电信号经放大器及信息处理单元完成信号放大、信息处理、显示,并送声光报警单元;
c.报警单元:接受.放大器及信息处理单元信号,通过扬声器、光报警器进行声光报警;
d.供电单元:提供检测器、放大器及信息处理器、声光报警器正常工作的电源。 吸入式仪表除具有图1的基本单元和功能外,还具有以下基本单元构成的取样装置和预处理系统:
a.吸入口:在抽吸泵或喷射器的作用下,通过吸入口将泄漏气体强行吸入到系统中; b.过滤器:被空气或环境气氛稀释的泄漏气体含有粉尘、微粒、尘埃,通过过滤器进行过滤,达到净化目的;
c.抽吸泵:被空气或环境气氛稀释的泄漏气体通过吸入口用泵进行强抽吸(如电磁泵、真空泵、隔膜泵等),然后将抽吸气体送检测器检测;
d.喷射器:通过喷射器的喷射作用,将大气压下的泄露气体进行抽吸、压缩而变成正压送往检测器检测。由于喷射器需一定压力的仪表空气或其他带压的气体,一般都将它放置在检测器后面。 1.4主要技术性能及规格
几种不同工作原理的仪表主要技术性能指标见表1,主要规格见表2,其他性能指标见表3。各仪表的主要技术性能及规格见各仪表说明书。
表1
项目 催化接触燃烧 半导体吸附 红外线吸收
精确度 ±2%~±10%/FS ±10%~±20%FS ±2%/FS 重复性误差 ±1%~±5%/FS ±100ppm ±1%/FS 零点漂移 ±10%/FS/年 ±1000ppm/年 ±3%/FS/年 响应时间 10~60s 10~60s 10~60s 表2
项目 催化接触燃烧 半导体吸附 红外线吸收 测量对象 可燃气体 可燃气体 可燃气体 测量范围 0~100%LEL 0~数千ppm 低浓度至高浓度 最小报警浓度 1/10LEL 200ppm 数十ppm 输出信号 见各仪表说明书 见各仪表说明书 见各仪表说明书 仪表输出特性 线性 对数 近似线性 防爆级别 见各仪表说明书 见各仪表说明书 见各仪表说明书 表3
项目 催化接触燃烧 半导体吸附 红外线吸收
环境温度 -10~55℃ -10~55℃ -10~55℃ 环境湿度 见仪表各说明书 见仪表各说明书 见仪表各说明书 供电电源 见仪表各说明书 见仪表各说明书 见仪表各说明书 吸入式样品流量 见各吸入式仪表说明书 见各吸入式仪表说明书 见各吸入式仪表说明书 绝缘性能 ≥10兆欧以上 ≥10兆欧以上 ≥10兆欧以上 1.5对分析仪表维修人员的要求 分析仪表维修人员应具备如下条件:
a.熟悉本规程及仪表说明书等有关技术资料; b.熟悉工艺流程,了解该仪表在其中的作用;
c.必须具备高中以上文化程度,有一定的化学、物理、电子技术基础知识; d.能正确的使用常用测试仪器;
e.对一些常见的仪表故障应具有分析判断和处理能力。 f.能掌握仪表结构原理、性能和调校方法。 2完好条件
2.1整机及零部件完整,符合技术要求,即: a.仪表零部件、附件齐全完好; b.仪表铭牌清晰;