工程监理预验收报告
B9
卡尔托利(苏州)材料科技有限公司新建生产厂房工程
预验收质量评估报告
建设单位:卡尔托利(苏州)材料科技有限公司 设计单位:苏州市时代工程咨询设计管理有限公司
承包单位:苏州建设(集团)有限公司 监理单位(章):苏州市志成建设顾问监理有限公司 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 2006年5月10日
江苏省建设厅监制
目 录
一、工程概况 二、验收经过 三、监理结论
附一:工程质量控制资料核查记录
附二:工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 附三:分部和分项工程抽检情况汇总表 附四:单位工程观感质量检查记录 附五:监理抽查/见证试验情况汇总及说明 附六:验收遗留问题及商定解决办法 附七:验收小组成员名单位及分工表
一、工程概况
项目批文 建设单位 设计单位 勘测单位 施工单位 结构类型 施工项目经理 质量目标 甘肃省广播电视网络产业园科技有限公司 上海经纬建筑规划设计院有限公司 工程规模 监督单位 资质等级 资质等级 资质等级 层 数 技术负责人 开工─竣工日10060m2 兰州区质检站 甲级 甲级 一级 4层 张晓宏 2013.8.13开工 2015.6.30竣工 实际竣工2015.6.30 甘肃有色工程勘察设计研究院 中国甘肃国际经济技术合作总公司 框架 代海桥 合格 期 基 础 3:7灰土换填基础,钢筋混凝土独立基础。 主体结构 框架结构厂房 结构楼 地 面 1、生产区为水泥地面2、办公区为:地面砖。 屋 面 刚性砼防水屋面(上人屋面) 及装修概况 门 窗 外窗断热铝合金、室内铝合金玻璃门、钢质电动卷帘门 外 装 修 外墙面:1、真石漆墙面 内 装 修 1、内墙面抹灰刷涂料。 建筑给排水 1、室内给排水;2、室外给排水;3、消防给水 建筑电气 1、室内照明、动力管线; 通风与空调 附注: 填表人:
二、验收经过
本次监理预验收工作,是在中国甘肃国际经济技术合作总公司提出申请,经过现场监理人员的实际察看,认为符合条件,同意进行监理预验收程序。10月12日在建设单位领导下、兰州华铁工程监理咨询有限公司组织进行预验收工作。然后由总监理工程师对验收人员进行分工,分别进行观感和实测检查。检查结果如下∶ 三、 监理结论
序号 必须查实的项目内容 地基与基础有无明显不均匀下 主体结构有无异常变形裂缝 建建筑物(屋面、墙面、楼地面)有无渗漏 楼地面有无起砂、倒泛水 门窗扇开关是否灵活 室内外墙面粉刷是滞空鼓裂缝 楼梯扶手、踏步是滞符合要求 其它工程 结 论 无 未见异常 基本无渗漏 无 开关灵活 基本无空裂 符合要求 1 2 3 筑4 5 6 7 8 9 工程 结论意见: