好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

虹螺岘镇土地整理施工组织设计建筑施工精品 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

葫芦岛市连山区虹螺岘镇土地整理项目 投标文件

电箱配线排列整齐,并绑扎成束,回路编号齐全,标识正确,在活动部位应固定,盘面引出及引进的导线应留有适当余度,以便于检修;导线剥削处不应伤线芯或线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外);配电箱(盘)上的母线其相线应涂颜色标出,A相(L1)应涂黄色;B相(L2)应涂绿色;C相(L3)应涂红色,中性线N相应涂淡蓝色,保护地线(PE线)应涂黄绿相间双色;配电箱(盘)上电具,仪表应牢固、平正、整洁、间距均匀、铜端子无松动、启闭灵活,零部件齐全;配电箱(盘)的盘面上安装的各种刀闸及自动开关等,当处于断路状态时,刀片可动部分均不应带电。

(3)绝缘摇测:配电箱(盘)全部电器安装完毕后,用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测,绝缘电阻值必须大于0.5MQ,摇测项目包括相线与相线之间,根线与中性线之间,根线与保护地线之间,中性线与保护地线之间。两人进行摇测,同时做好记录,做为技术资料存档。 11、电力线路,变压器安装

(1)运输:

1)水泥杆的运输:水泥杆到位后,利用拉杆车运至现场,分别到位。 2)导线及三盘运输:导线到位后,用放线车装载绑扎牢固后,用四轮车牵引运输到现场,进行放线。三盘到位后,用汽车运至现场进行安装。

(2)施工进度:

1)耕地内施工,可于春种前或秋收后进行施工,根据具体情况进行变更。

东北金城建设股份有限公司

~ 46 ~

葫芦岛市连山区虹螺岘镇土地整理项目 投标文件

2)其它地段施工随施工进度进行。 (3)施工方法:

1)水泥杆起立:水泥杆到达现场后,利用12吨吊车进行立杆,人工扶正及回填土。水泥杆起立前,需安装横担,进行电杆组立。

2)新建开关台组装:水泥杆组立后,由4人组装开关台金具、引线及开关安装,安装标准执行设计图纸。

3)导线架设:对于改造工程,采取旧线带新线方式进行放线,用汽车进行牵引,牵引过程中通讯必须保持畅通,防止有卡线、断线等故障发生。

(4)电力线路

1)电杆、拉线基坑及基础埋设

a据杆高确定电杆埋设深度,杆高10米埋设深度为1.7米,杆高12米埋设深度为1.9米。允许偏差为+100mm、-50mm。

b若坑深误差超过+100mm应按以下规定处理:

c砼杆基础,偏差在+100、-300时,其超深部分以填土夯实处理,超过+300时,以铺实灌浆处理。

d凡不能以填土夯实处理的水坑、流砂坑、淤泥坑,超深部分以铺石灌浆处理。

e拉线基础坑,坑深不允许有负偏差,当超深后对拉线基础的安装位置有影响时,应填土夯实处理。

f电杆基础的回填土应夯实。夯实变数按土质、坑深而定,一般不少于三遍,松软土质还需增加夯实变数。如坑内有水,应将水排出,然后填以干土或碎石。

东北金城建设股份有限公司

~ 47 ~

葫芦岛市连山区虹螺岘镇土地整理项目 投标文件

g新埋设的电杆基础应做好防沉台,台面应高出原地平面300毫米。 h接地沟的防沉台应高出地面200mm。 2)电杆的组立与绝缘子安装

a电杆顶端应封堵良好,直线杆横向位移不应大于50毫米。 b直线杆的倾斜,杆头的位移不应大于杆头直径的1/2。 c终端杆立好后应向拉线侧预偏,紧线后不应向受力侧倾斜。

d线路单横担安装,直线杆应安装于受力侧;分支杆、90度转角杆(上、下)及终端安装于拉线侧。

e横担安装应平直,绝缘子安装应牢固,连接可靠,防止积水。安装时应清除表面灰垢。

3)拉线安装

a拉线棒与拉线盘应垂直,连接处应采用双螺母,其外露地面部分的长度应为500~700毫米。

b拉线坑应有斜坡,回填土应将土块打碎后夯实,拉线坑宜设防沉层。 4)导线架设

a导线截面在60平方毫米以上且距离在5档以上,进行方线和紧线时,应使用滑车,滑车直径应大于导线直径的10倍以上,滑轮应转动灵活,轮沟光滑。导线在展放过程中,不应有磨伤、断股、扭弯等现,不得将导线直接放在瓷瓶、横担上拖引,以免卡伤导线和瓷瓶。

b为补偿由于滑车磨擦造成的前后档、弛度的不平衡,紧线时应进行过牵引,然后松回,反复几次直至前后弛度一致为止(在耐张段中无转角杆时,可采用同时提动导线)。

东北金城建设股份有限公司

~ 48 ~

葫芦岛市连山区虹螺岘镇土地整理项目 投标文件

c紧线施工前在每个耐张段导线的反向侧装设临时拉线。

d耐张段的长度大于300米时,过牵引长度宜为20厘米。耐张段小于200米时,过牵引长度不能超过10厘米。

e架线驰度应在挂线后随即进行检查,其误差不应大于+5%、-5%, (5)杆上变压器的安装

1)一、二次引线排列整齐,绑扎牢固。 2)油枕、油位正常,外壳干净。 3)接地可靠,接地电阻值符合规定。 4)套管压线、螺栓等部件齐全。

5)杆上变压器台距地面高度一般应为2.5~3.0米。安装变压器后,变压器台的平面坡度不应大于1/100。

6)变台高压引下线、母线的相间距离,不应小于0.35米。高压引下线与低压导线间的净空距离不应小于0.4米。

电力线路,变压器安装则由本公司的专业队伍进行实施,其他队伍做好配合工作。

东北金城建设股份有限公司

~ 49 ~

葫芦岛市连山区虹螺岘镇土地整理项目 投标文件

七、机械、检测设备、安全设施计划

1、工程投入的施工机械设备

机械或设序号 备名称 型号 数量 规格 国别产地 日产、6台 柳州 制造 年限 额定功率(KW) 生产 备注 能力 1 挖掘机 1m 32008 完好 自有、租赁 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 自卸车 推土机 推土机 轮胎吊 平地机 压道机 电焊机 水泵 圆锯 搅拌机 震捣器 20吨 120 75 16t 12t 直流 DN100 350 12台 4台 2台 2台 2台 2台 2台 8台 2台 2台 8台 湖北 河南 河南 锦州 沈阳 沈阳 沈阳 沈阳 山东 锦州 山东 2006 2006 2005 2005 2002 2002 2008 2007 2008 2006 2007 120 75 118 12 2 2.2 4.5 1.2 完好 完好 完好 完好 完好 完好 完好 完好 完好 完好 完好 自有、租赁 自有、租赁 自有 自有 自有 自有 自有 自有 自有 自有 自有 东北金城建设股份有限公司

~ 50 ~

虹螺岘镇土地整理施工组织设计建筑施工精品 - 图文 

葫芦岛市连山区虹螺岘镇土地整理项目投标文件电箱配线排列整齐,并绑扎成束,回路编号齐全,标识正确,在活动部位应固定,盘面引出及引进的导线应留有适当余度,以便于检修;导线剥削处不应伤线芯或线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外);配电箱(盘)上的母线其相线应涂颜色标出,A相(L1)应涂黄色;B相(L2)应涂绿色;C相(L3)应涂红