好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

图书馆火灾自动报警与消防联动系统的设计课程设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

课程设计

设计题目我校图书馆火灾自动报警与消防联动系统的设计

摘要:在我校这个特殊环境中,随着我校近年的扩招,在校师生人数相应增长,学校基础建设和校园面积也随之大规模拓展。原有的局部的、自动化程度低的火灾报警系统已经无法满足使用需求,有必要提出一套系统化的、智能的火灾自动报警与消防联动系统,为我校抵御火灾灾害带来更好的保护作用。故此,我校中人员密度高、贵重财物多的建筑单体——图书馆设计了一套火灾自动报警与消防联动系统。

关键字:校园图书馆;火灾自动报警系统;消防联动控制系统

目录

第一章图书馆火灾自动报警系统需求分析 ................................................................................... 5

1.1 系统框架............................................................................................................................ 5 1.2集中报警控制器功能需求 ................................................................................................. 6

1.2.1 火灾报警功能 ......................................................................................................... 6 1.2.2 火灾报警控制功能 ................................................................................................. 7 1.2.3 故障报警功能 ......................................................................................................... 7 1.2.4 屏蔽功能 ................................................................................................................. 8 1.2.5 监管功能 ................................................................................................................. 8 1.2.6 自检功能 ................................................................................................................. 9 1.2.7 信息显示与查询功能 ............................................................................................. 9 1.2.8 电源功能 ................................................................................................................. 9 1.3 联动控制柜 ...................................................................................................................... 10

1.3.1 消防联动控制器 ................................................................................................... 10 1.3.1.1 指示功能 ............................................................................................................ 10 1.3.1.2 接收、报警功能 ................................................................................................ 10 1.3.1.3 手动功能 ............................................................................................................ 10 1.3.1.4 编程功能 ............................................................................................................ 11 1.3.1.5 记录功能 ............................................................................................................ 11 1.3.2 气体灭火控制器 ................................................................................................... 11 1.4火灾应急广播装置 ........................................................................................................... 11

1.4.1 火灾应急广播扬声器 ........................................................................................... 12 1.4.2 广播系统的合用 ................................................................................................... 12 1.4.3 漏电火灾报警控制主机 ....................................................................................... 12 1.4.4漏电电流整定原则 ................................................................................................ 12 1.5 火灾探测器 ...................................................................................................................... 13

1.5.1 火灾探测器的分类 ............................................................................................... 13 1.5.1.1 感烟探测器 ........................................................................................................ 13 1.5.1.2 感温探测器 ........................................................................................................ 14 1.6 火灾探测器的选择 .......................................................................................................... 14 第二章图书馆火灾自动报警系统设计 ......................................................................................... 14

2.1 工程总况.......................................................................................................................... 15 2.2 集中报警控制系统 .......................................................................................................... 15

2.2.1.1 多种隔离通讯接口 ............................................................................................ 15 2.2.1.2 稳定的供电技术 ................................................................................................ 15 2.2.1.3 强大的远程功能 ................................................................................................ 16 2.2.2 报警总线回路设置 ............................................................................................... 16 2.2.3 报警总线接线方式 ............................................................................................... 16 2.3 气体灭火控制系统 .......................................................................................................... 16

2.3.1 安装位置 ............................................................................................................... 16 2.3.2 气体灭火控制器 ................................................................................................... 16 2.4 火灾应急广播系统 .......................................................................................................... 17

2.4.1 系统示意图 ........................................................................................................... 17

2.4.2 消防广播功率放大器 ........................................................................................... 18 2.4.3 总线广播控制器 ................................................................................................... 19 2.4.4 火灾应急广播扬声器 ........................................................................................... 19 2.5 消防专用电话网络 .......................................................................................................... 20 2.6 火灾探测器 ...................................................................................................................... 20

2.6.1 感烟探测器和感温探测器 ................................................................................... 20 2.6.2 火灾探测器的连接方式 ....................................................................................... 21 2.7 漏电火灾报警控制器 ...................................................................................................... 22

2.7.1 分配原则 ............................................................................................................... 23 2.7.2 回路设计 ............................................................................................................... 23

第三章图书馆消防联动控制系统的联动设计 ............................................................................. 24

3.1 联动控制设计 .................................................................................................................. 24

3.1.1 联动控制功能 ....................................................................................................... 24 3.2 联动控制动作 .................................................................................................................. 25

3.2.1 消防供水系统的联动控制 ................................................................................... 26 3.2.2 防排烟设施及空调通风系统的联动控制 ........................................................... 26 3.2.3 非消防电源断电及电梯回降 ............................................................................... 26 3.2.4 防火卷帘的联动控制 ........................................................................................... 27 3.2.5 气体灭火系统的联动控制 ................................................................................... 27 3.3 联动控制人机交互界面 .................................................................................................. 27

3.3.1 操作权限 ............................................................................................................... 27 3.3.2 报警事件 ............................................................................................................... 28 3.3.3 现场编程 ............................................................................................................... 29 3.4 系统设置.......................................................................................................................... 29

3.4.1添加新设备图标 .................................................................................................... 29 3.5 交互操作.......................................................................................................................... 29

3.5.1 打开平面图 ........................................................................................................... 29 3.5.2 查看报警事件 ....................................................................................................... 30 3.5.3 火警首警及火警总数 ........................................................................................... 30

3.6 模拟事件 ................................................................................................................................. 30

3.6.1消音........................................................................................................................ 30 3.6.2系统复位 ................................................................................................................ 30

第四章结束语 ................................................................................................................................. 30 参考文献......................................................................................................................................... 31

第一章图书馆火灾自动报警系统需求分析

我校图书馆的特点是:(1)建筑面积大,建筑楼层多,建筑高度高,通常情况 下,是整个校区体量最大,高度最高的建筑单体;(2)建筑结构复杂,高校图书馆为了 凸显其校园文化、建筑品味,以求成为校园中的代表性建筑,都会设计得较为复杂,这 也为火灾自动报警与消防联动系统带来更高的要求;(3)易燃物品多,书籍文献等,均 是数量庞大的易燃物;(4)人员密集,学校师生、图书馆工作人员,如此大数量的人群, 一旦发生火情,没有良好的疏散指挥,会造成很严重的人员伤亡。

正是因为我校图书馆上述的特点,都给火灾自动报警与消防联动系统带来更为苛刻的要求,所以,一般性的火灾报警系统无法满足我校图书馆的使用需求,必须为图书馆这种特殊建筑设计更具有个性化、智能化的系统。 1.1系统框架

(1)图书馆的建筑高度和建筑复杂性,决定了其必须设置火灾自动报警与消防联动系统间连接线的断路、短路(短路时发出火灾报警信号除外)和影响火灾报警功能的接地,探头与底座间连接断路;

(2)控制器与火灾显示盘间连接线的断路、短路和影响功能的接地;

(3)控制器与其控制的火灾声光警报器、火灾报警传输设备和消防联动设备间连接线的断路、短路和影响功能的接地。以上(1)、(2)两项故障在有火灾报警信号时可以不显示,3)项故障显示不能受火灾报警信号影响。 控制器应能显示下述故障的类型:

(1)给备用电源充电的充电器与备用电源间连接线的断路、短路; (2)备用电源与其负载间连接线的断路、短路; (3)主电源久压。

控制器能显示所有故障信息。在不能同时显示所有故障信息时,未显示的故障信息 应手动可查。当主电源断电,备用电源不能保证控制器正常工作时,控制器发出故障声信号并能保持 1 小时以上。对于软件控制实现各项功能的控制器,当程序不能正常运行或存储

【】

器内容出错时,控制器有单独的故障指示灯显示系统故障2。控制器的故障信号在故障排除后,可以自动或手动复位。复位后,控制器在 100 秒内重新显示尚存在的故障。任何故障部分均不应影响非故障部分的正常工作。当控制器采用总线工作方式时,设有总线短路隔离器。短路隔离器动作时,控制器能指示出被隔离部件的部位号。当某一总线发生一处短路故障导致短路隔离器动作时,受短路隔离器影响的部件数量不超过32个。