好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

配电线路施工危险点分析及预控措施

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

5 其他

..页脚.

.

(九)配电线路施工验电、挂设接地线危险点分析与预控措施

序号 防类型 危险点 预控措施 1.验电工作应由两人进行,一人验电,一人监护。 2.验电前必须核对设备的名称、编号。 3.验电工作要使用合格的相应电压等级的验电工具,验电人员应戴绝缘手套。 1.直接触电 2.感应电触电 4.在同杆塔具有多回高、低压线路上验电,必须先验低压后验高压,先验下层后验上层,当验明最下层确无电压后必须装设好接地线后再验上层,不得碰触或穿越无地线的导线。 5.电缆头上必须逐相验电,放电装设接地线后可进行上层验电,装设接地线。 6.装设接地线工作,先接接地端,后接导线端,拆除时与此相反,工作人员必须使用合格的绝缘棒,人体不得触碰导线和地线。 7.做好防止路灯线触电的措施。 1.上杆前检查杆根和登杆工具及脚钉应完好牢固。 2.登杆人员必须使用安全带和戴好安全帽,安全带应系在牢固的构件上,防止被锋利物割伤。 3.用脚扣上下杆时要采取防滑措施。 上下杆过程中不得失去安全带的围杆带的保护,杆塔上转移过程中不得失去安全带的保险绳的保护。 1.现场人员应戴安全帽,杆上人员应防止掉东西,验电器,接地线应用绳索传递,杆下应防止行人逗留。 2.作业现场应装设明显的遮拦、警告标志等。 3.劝说行人远离安全距离以外。 打“√” 1 触电 2 高处坠落 1.登高工器具有缺陷 2.上、下杆(塔)及转移 高空落物 3 物体打击 4 其他 ..页脚.

.

(十)配电线路施工立、撤杆塔危险点分析与预控措施

序号 防类型 危 险 点 预 控 措 施 1.在邻近带电线路附近,起重设备、牵引绳索拉线等与带电线路必须保持足够的安全距离,或采用绝缘拉绳。 2.安全距离不能保证时,线路必须停电。 3.组立杆塔工作因故间断收工时,抱杆不准升起,防止抱杆倒在带电线路上。 4.做好防止路灯线触电的措施。 1.立、撤杆(塔)等重大施工项目应制定安全技术组织措施计划,并经公司主管生产领导批准。 2.工作负责人在开工前必须熟悉施工现场,认真组织工作班成员学习批准的施工安全技术组织措施计划,做到人人明白施工任务、法、安全技术措施。 3.立、撤杆(塔)工作应设专人统一指挥,开工前讲明施工法及信号。工作人员明确分工,密切配合,服从指挥,在居民区和交通道路附近进行施工应设专人看守。 4.使用抱杆立杆时,主牵引绳、尾绳、杆塔中心及抱杆顶应在一条直线上,抱杆应受力均匀,两侧拉线应拉好,不得左右倾斜。临时拉线不得固定在可能移动的物体上或其他不可靠的物体上。 5.电杆起立离地面后,应对各部吃力点做出一次全面检查,确无问题再继续起立, 起立60度后应减缓速度,注意各侧拉绳,特别控制好后侧头部拉绳防止过牵引。 6.利用旧杆起吊时,应先检查所用杆的杆根并打好临时拉线,使用合格的起重设备,禁超载使用。 7.在撤杆过程中,拆除杆上导线前应先检查杆根,做好防倒杆措施,在挖杆坑前应先绑好牵引绳并使其受力。 8. 立杆过程中坑禁有人,除指挥人员外,其他人员必须远离杆下1.2倍杆高的距离以外。 打“√” 1 触电 1.直接触电 2.感应电触电 2 物体打击 1.倒杆 ..页脚.

.

序号 防类型 危 险 点 预 控 措 施 9.立杆及修坑时, 采用叉杆和拉绳控制等防止杆身滚动、倾斜。 10.已经立起的电杆只有在杆基回填土全部夯实后,可撤去叉杆和拉绳,施工人员应戴安全帽。 1.使用的抱杆不论采用种材质,使用前均应根据起吊荷重进行验算抱杆强度,符合要求可使用,禁超载使用。 2.为防止抱杆倾倒,在起吊时,抱杆各部位拉线应调整好,工器具应正确使用,强度要足够,拉线要受力均匀,各条拉线应有专人看守,地锚牢固可靠。 3.起吊时,牵引设备要有专人负责,塔材片没到位时,作业人员不得用手去抓。 4.提升抱杆时,必须将塔材基本组装完毕,凡是能装上的辅助塔材,都必须装上,主材接头螺丝必须紧牢,拉线由专人控制好,防止抱杆倾倒伤人。 5.拉线抱杆组拆塔必须控制好上下腰环,拉线应固定在牢固的主材上,采用单吊法时应有一定角度,双吊时抱杆必须垂直。 1.单块塔材立、撤塔时,塔材或螺丝等,上下应用绳索传递,塔下工作人员躲开下,主材应将两侧斜材上好后可上人拆绳。 2.带上的辅材必须绑扎牢固,防止掉下剪伤人。 3.杆塔上施工人员必须使用工具袋。 利用钢钎做地锚时,应检查锤头及钢钎子,打锤人应站在扶钎人的侧面,禁站在对面,并不准戴手套;扶钎人应戴安全帽,钎头有开花现象时,应更换修理;现场人员必须戴好安全帽。 1.吊装工作应设专人统一指挥。 2.禁工作人员利用吊钩上下。 3.汽车吊必须保持水平位置,在松土地面上工作时,应在撑脚下垫置道木。 4.吊装前应全面检查起重工具,钢丝绳和吊钩不得损伤,确保吊装安全。5.吊车钢丝绳套应吊绑在电杆重心偏上位置,防止电杆上重下轻。打“√” 2.挤伤 3.高空落物 4. 锤头伤人 3 起重伤害 1.挤伤 2.汽车吊倾覆 ..页脚.

.

序号 防类型 危 险 点 6.吊装电杆时,当电杆离地后,应对各受力点进行一次检查,确认无异常后可起吊。 预 控 措 施 7、吊装电杆及吊车转位时,吊臂、悬物下禁有人逗留。8、吊装时应保持平稳、速度均匀,发现异常应立即停止作业。9、起重物不得长时间悬挂在空中,需暂时停在空中时,禁驾驶人员离开驾驶室。 打“√” ..页脚.

配电线路施工危险点分析及预控措施

.5其他..页脚..(九)配电线路施工验电、挂设接地线危险点分析与预控措施序号防类型危险点预控措施1.验电工作应由两人进行,一人验电,一人监护。2.验电前必须核对设备的名称