好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

《《继电保护》练习册答案习题一一、填空 - 第(9)页》

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

【Word文档《《继电保护》练习册答案:习题一一、填空_第(9)页》正文文本内容概要:】Doc格式word文档免费下载地址见本文末页

(A)短;B)长; (C)所有.

2、平行线路横差方向保护的相继动作区在( C ). (A)保护安装处; (B)下一线路首端; (C)对侧母线附近. 四、简答题

1、线路纵差动保护中不平衡电流产生的原因是什么?为什么纵差动保护需考虑暂 t态过程中的不平衡电流?

答:线路纵差动保护不平衡电流产生的原因是由于电流互感器存在励磁电流,且两组电流互感器的特性不会完全一致.因为纵差动保护是瞬时动作的,为使差动保护在外部故障时不动作,保护的动作电流应大于外部故障时流经保护的暂态不平衡电流.

2、平行线路的横差方向保护采用了直流操作电源闭锁后,为什么保护的动作电流 还要躲过单回线运行时的最大负荷电流?

答:这是考虑到防止由于检修或误操作等原因,对侧有一个断路器先跳开使平行线路转入单回线运行时,流经本侧保护的电流是总的负荷电流,而这时操作电源的闭锁又不起作用(此时本侧的两个断路器均未跳开).若动作电流未按躲过单回线运行时的最大负荷电流考虑,则本侧保护将误动作,切断正在送电的线路.

3、何谓继电保护的相继动作和相继动作区? 答:被保护元件两侧保护先后动作的现象,称为相继动作; 可能发生相继动作的区域,叫做相继动作区. 五、综合题

限时电流速断保护作为线路的主保护为什么要带时限?纵差动保护和高频保护是否要带时限?为什么? 答:限时电流速断保护为了保护本线路全长,就势必把保护范围延伸到了下一线

路首端,为了保证选择性,必须带时限.而纵差动保护和高频保护比较线路两侧电气量,原理本身不反应外部故障,所以不必带时限,可瞬时跳闸. 习题十 一、填空题

1、目前在系统中,自动重合闸与继电保护配合的方式主要有两种:即( 自动重合闸前加速保护 )和(自动重合闸后加速保护 )

2、( 自动重合闸 )装置是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置.

3、三相一次自动重合闸装置通常由( 启动 )元件、( 延时 )元件、( 一次合闸脉冲 )元件和( 执行 )元件.

4、单相重合闸:是指线路上发生( 单相接地 )故障时,保护动作只跳开故障相的断路器,然后进行单相重合.

5、自动重合闸作用在线路上发生暂时性故障时,迅速恢复供电,从而可提高供电的( 可靠性 ). 二、判断题

1、启动元件的作用是当断路器跳闸之后,使重合闸的延时元件启动. 2、\前加速\保护的优点是第一次跳闸是有选择性的动作,不会扩大事故. 3、对输电线路的自动重合闸装置的要求有:动作迅速、允许任意次多次重合、 手动跳闸不应重合.

4、三相一次自动重合闸装置通常由启动元件、延时元件、一次合闸脉冲元件组成(* )

5、自动重合闸与继电保护的配合的方式主要有两种:自动重合闸前加速保护动作、 自动重合闸后加速保护动作.

三、简答题

1、输电线路及牵引网为什么要装设自动重合闸装置?对自动重合闸有哪些基本要求?

答:运行经验表明,在电力系统中发生的故障很多都属于暂时性的,如雷击过电压引起的绝缘子表面闪罗、达峰时的短时碰线、通过鸟类身体的放电、风筝绳索或树枝落在导线上引起的短路等.对于这些故障,当被继电保护迅速断开电源后,电弧即可熄灭,故障点的绝缘可恢复,故障随即自行消除.这是,若重新合上短路器,往往能恢复供电,因而减小停电时间,提高供电的可靠性.当然,重新合上断路器的工作可由运行人员手动操作进行,但手动操作时,停电时间太长,用户电动机多数可能停转,重新合闸取得的效果并不显著.为此,在电力系统中,通常用自动重合闸装置代替运行人员的手动合闸. 2、答:自动重合闸基本要求: (1)动作迅速

(2)不允许任意多次重合,即动作次数应符合预先的规定,如一次或两次. (3)动作后应能自动复归,准备好再次动作. (4)手动跳闸时不应重合(手动操作或遥控操作). (5)手动合闸于故障线路不重合(多属于永久性故障). 3、单相自动重合闸的特点?

《《继电保护》练习册答案习题一一、填空 - 第(9)页》