计算机房的防雷设计方案

作者:刘莉莉

来源:《中小企业管理与科技·上旬》2010年第12期

摘要:本文主要以某公司的机房为例,对其防雷措施包括电力线缆的防护、音频信号端口的防护,以太网交换机端口的防护等等不完善的防护进行设计,使其能有效的对内部设备进行安全有效的防护。

关键词:雷电 防护 计算机房 0 引言

为了适应经济建设高速发展和改革开放的社会需求,配合现代化城市建设和信息通信网向数字化、综合化、智能化方向发展,计算机也在不断的普及和发展,计算机机房的建设也成为了各行各业业务建设的重要组成部分,而如何设计和施工才能保障计算机系统的可靠运行以及设备、人员安全,也就成为了从事计算机从业人员非常观注的一个问题。本文通过对某公司机房的防雷设计,对其防雷保护措施作一些探讨。 1 设计原理及依据 1.1 设计原理

雷电主要是通过以下几种方式产生危害:直击雷害(闪电直接击在建筑物、其他物体、大地或防雷装置上,直接与物体主放电,产生电效应、热效应和机械力者)、感应雷害(雷电击在建筑物避雷针或金属屋面上,由避雷针或金属屋面通过引下线,将雷电流泄放大地,引下线自上而下产生一个变化旋转快速运动磁场,建筑物内的电源线、网络线等相对切割磁力线,产生感应高压并沿线路传输击毁设备)、地电位反击危害(雷电袭击建筑物避雷针、金属顶面、女儿墙的避雷带,由引下线将雷电流引入大地,由于大地电阻的存在,雷电电荷不能快速全部的与大地负电荷中和,必然引起局部地电位升高,这种反击电压少则数千伏,多则数万伏,直接烧坏用电器的绝缘部分)等等。

现代综合防雷强调“全方位防治,综合治理,层层设防,把防雷当作一个系统工程”。而综合防雷的概念一般包括建筑物的外部防護(接闪器、引下线、接地、屏蔽等)和内部防护(屏蔽、等电位连接、合理布线、安装浪涌保护器等)。

一般我们在综合防雷中安装防雷器的部分采用分级泄放、逐级降压的原则对机房的综合雷电防护进行初步设计。

计算机房的防雷设计方案

龙源期刊网http://www.qikan.com.cn计算机房的防雷设计方案作者:刘莉莉来源:《中小企业管理与科技·上旬》2010年第12期摘要:本文主要以某公司的机房为例,对其防雷措施包括电力线缆的防护、音频信号端口的防护,以太网交换机端口的防护等等不完善的防护进行设计,使其能有效的对内部设备进行安全有效的