落地式单立杆双排脚手架施工方案
④脚手板
1、本工程使用木板脚手板。
2、木板脚手板平行于大横杆方向铺设,接头位置重叠300mm。
3、作业层端部脚手板探头长度应取150mm,其板长两端均应与支撑杆可靠地固定。 ⑤连墙件
1、连墙件采用在梁内预埋短钢管与梁主筋焊接连接,有框架柱的位置采用抱柱的方法与脚手架里立杆相连接。
2、所有相邻拉结点:水平间距不超过(4.5m),竖向间隔每层设置),上下拉结位置必须错开,呈“梅花状”布置,能满足下表要求,以提高架体的稳定性,结合本工程层高,实际为层层设置。连墙宜靠近架体主节点设置,偏离主节点的位置不应大于300MM。连墙件必须从底部第一根纵向水平杆开始设置。
3、连墙件中的连墙杆应呈水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端可稍下连接,严禁外高内低上斜连接。与框架柱处及框架梁的拉结见下图。
预埋短钢管钢管焊在主筋上或焊短钢筋预埋连墙点详图
11 / 17
落地式单立杆双排脚手架施工方案
⑥剪刀撑
1、高层脚手架外侧立面沿着整个长度和高度连续设置双剪刀撑,多层脚手架必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并由底至顶连续设置,中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m,每道剪刀撑跨越立杆根数为5~7根(按5根)之间,每道剪刀撑宽度不应小于4跨(按4跨设置),且不小于6m,斜杆与地面的倾角在45 ~60 (按45 设置)之间,最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不应大于500mm,斜杆接长采用搭结,除斜杆两端扣紧外,中间增加2~4个扣结点。剪刀撑钢管涂上黄黑油漆,间距400mm。
2、剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立柱上,旋转扣件中心线距主节点的距离不应大于150mm。
3、剪刀撑的搭接长度不应小于1.0m,并用三个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端不应小于100mm。
4、对安装施工电梯及塔吊附臂的区域,遇施工电梯处脚手架由于要断开,此处应单独搭设,不与外架连接。
⑦出入口设置及转角 出入口
首层入口必须设护头棚,护头棚上满铺两层脚手板,并在入口处明显位置挂安全标志牌。首层出入口设置根据现场实际确定,出入口宽3m高2.5m,并需搭设长6m高4.5m的防护棚。防护棚宽出出入通道两侧,棚顶满铺脚手板,通道两侧用密目安全网封闭。
转角
12 / 17
落地式单立杆双排脚手架施工方案
⑧护栏和挡脚板
1、每步上必须设护栏,每两步设挡脚板,挡脚板设在外排立杆内侧,挡脚板高200mm,涂黄黑油漆;在外侧立杆上设两栏杆,两栏杆在步高内等间距设置。 4.3 脚手架的避雷措施
外脚手架应采取避雷措施:外架顶部的四个角及每边的中部应各设一根钢管,高出外架整体1~2m,作为避雷针,并与结构的防雷接地系统连成一个整体,接地电阻值不得大于30Ω。未尽事宜见《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88。避雷系统的施工须由专业人员进行。
五、脚手架施工安排
5.1、脚手架搭设安全
1、 脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格的专业架子工 。搭设前施工负责人应按方案要求对施工班组进行详细的技术交底,并在交底记录上签字。建立以项目经理为首、安全部门负责和检查,班组执行的脚手架安全管理组织机构,定期巡查(形成日检及周检制)并形成检查记录。
2、搭设之前必须对进场的脚手架杆配件进行严格的检查,禁止使用规格和质量不合格的杆配件。在密目网外的钢管须刷黄色面漆。
3、脚手架的搭设作业,必须在统一指挥下,严格按照以下规定程序进行: 1)脚手架应从一个角部开始并向两边延伸交圈搭设;
2)应按定位依次竖起立杆,将立杆与纵、横向扫地杆连接固定,然后装设第 l步的纵向和横向平杆,随校正立杆垂直之后予以固定,并按此要.求继续向上搭设。
4、剪刀撑、斜杆等整体拉结杆件和连墙件应随搭升的架子一起及时设置。 5、脚手架处于顶层连墙点之上的自由高度不得大于4m。当作业层高出其下连墙件2步或4m以上、且其上尚无连墙件时,应采取适当的临时撑拉措施。
6、脚手板或其它作业层板铺板的铺设应符合以下规定: 1)脚手板或其它铺板应铺平铺稳,必要时应予绑扎固定。
2)脚手板采用对接平铺,在对接处,与其下两侧支承横杆的距离应控制在 100~200mm之间。
7、装设连墙件或其它撑拉杆件时,应注意掌握撑拉的松紧程度,避免引起杆件和
13 / 17
落地式单立杆双排脚手架施工方案
整架的显著变形。
8、在搭设中不得随意改变构架设计、减少杆配件设置和对立杆纵距作≥100mm的构架尺寸放大。确有实际困难,需要对构架作调整和改变时,应提交技术主管人员解决。
9、搭设作业安全措施:
1)在架上作业的工人应穿防滑鞋和配挂好安全带,为了便于作业和安全,脚下应铺设必要数量的脚手板,并应铺设平稳,不得有探头板。
2)当暂时无法铺设脚手架,用来落脚或抓握、把持的杆件均应为稳定的构架部分。位于立杆接头之上的自由立杆不得用作把持杆。
3)架上作业人员应作好分工和配合,传递杆件时应掌握好重心,平稳传递。 4)对每完成一道工序,要相互询问并确认后才能进行下一道工序。
5)作业工人应佩带工具袋,工具用后装于袋中,不要放在架子上,以免掉落伤人。 6)架设材料要随上随用,以免放置不当时掉落。
7)每次收工以前,所有上架材料必须全部搭设上,不要留在架子上,而且要形成稳定结构。
8)在搭设作业进行中,地面上的配合人员应躲开可能落物的区域,设警戒区,并派专人看护。
9)现场人员必须戴安全帽,不得单人进行装设较重杆配件和其它易发生失衡、脱手、碰撞、滑跌等不安全的作业。搭设脚手架的操作人员必须持证上岗。
10)要服从统一管理,不得自行其事。 10、脚手架按规定配备足够的消防器械。
1)已施工完楼层脚手架每楼层每边间隔50~60m设2支灭火器。 2)在施工楼层底部及上部操作层每边各设2支灭火器。 3)在楼层内设消防立管,每楼层设接口及消防水笼管。 5.2、脚手架的使用
1、作业层每1m2架面上实际的施工荷载(人员、材料和机具重量)不得超过以下的规定值或施工设计值;施工荷载(作业层上人员、器具、材料的重量)的标准值,结构脚手架采取3kN/m2(本次荷载计算时考虑偶然因素,计算取值为3KN/ m2);装修脚手架取2kN/m2。
2、在架面上不得放置材料,保证施工操作和人员通行。
14 / 17
落地式单立杆双排脚手架施工方案
3、作业人员在架上的最大作业高度应以可进行正常操作为度,禁止在架板上加垫器物或单块脚手板以增加操作高度。
4、在作业中,禁止随意拆除脚手架的基本构架杆件、整体性杆件、连接紧固件、安全网和连墙件。确因操作要求需要临时拆除时,必须经主管人员同意,采取相应临时加固措施,并在作业完毕后,及时予以恢复。
5、工人在架上作业中,应注意自我安全保护和他人的安全,避免发生碰撞、闪失和落物。严禁在架上戏闹和坐在栏杆上等不安全处休息。相互躲让时应避免身体失衡。
6、人员上下脚手架必须走设安全防护的出入通(梯)道,严禁攀援脚手架上下。 7、每班工人上架作业时,应先行检查有无影响安全作业的问题存在,在排除和解决后方许开始作业。在作业中发现有不安全的情况和迹象时,应立即停止作业进行检查,解决以后才能恢复正常作业;发现有异常和危险情况时,应立即通知所有架上人员撤离。
8、架上作业时应注意随时清理落到架面上的材料,保持架面上规整清洁,不要乱放材料工具,以免影响自己作业的安全和发生掉物伤人。
9、在进行撬、拉、推、拔等操作时,要注意采取正确的姿势,站稳脚跟,或一手把持在稳固的的结构或支持物上,以免用力过猛时身体失去平衡或把东西甩出。在脚手架上拆除模板时,应采取必要的支托措施,以免拆下的模板材料掉落架外。
10、在脚手架上进行电气焊作业时,要铺铁皮接着火星或移去易燃物,以免火星点着易燃物。并同时准备防火措施,旁边放置灭火器,焊接下方放接火盆,并有看火人,一旦着火时,及时予以扑灭。动火必须有动火证。
11、在每步架的作业完成之后,必须将架上剩余材料物品移至室内;每日收工前应清理架面,将架面上的材料物品堆放整齐,垃圾清运出去;在作业期间,应及时清理落人安全网内的材料和物品。在任何情况下,严禁自架上向下抛掷材料物品和倾倒垃圾。
12、六级及六级以上大风和雨、雪天应停止脚手架作业;雨、雪之后上架作业时,应把架面的积雪、积水清除掉,避免发生滑跌。
13、在架上运送材料经过正在作业中的人员时,要及时发出“请注意”“请让一让”的信号。材料要轻搁稳放,不许采用倾倒、猛磕或其它匆忙卸料方式。
14、施工期间内,脚手架要定期进行维修、保养。 5.3、脚手架的拆除
1、脚手架拆除作业的危险性大于搭设作业。在进行拆卸作业前,建立统一指挥并
15 / 17