110KV降压变电站电气一次部分初步设计
一、变电站的作用
1.变电站在电力系统中的地位
电力系统是由变压器、输电线路、用电设备组成的网络,它包括通过电的或机械的方式连接在网络中的所有设备。电力系统中的这些互联元件可以分为两类,一类是电力元件,它们对电能进行生产(发电机)、变换(变压器、整流器、逆变器)、输送和分配(电力传输线、配电网),消费(负荷);另一类是控制元件,它们改变系统的运行状态,如同步发电机的励磁调节器,调速器以及继电器等。
2.电力系统供电要求
(1)保证可靠的持续供电:供电的中断将使生产停顿,生活混乱,甚至危及人身和设备的安全,形成十分严重的后果。停电给国民经济造成的损失远远超过电力系统本身的损失。因此,电力系统运行首先足可靠、持续供电的要求。
(2)保证良好的电能质量:电能质量包括电压质量,频率质量和波形质量这三个方面,电压质量和频率质量均以偏移是否超过给定的数来衡量,例如给定的允许电压偏移为额定电压的正负5%,给定的允许频率偏移为正负0.2—0.5%HZ等,波形质量则以畸变率是否超过给定值来衡量。
(3)保证系统运行的经济性:电能生产的规模很大,消耗的一次能源在国民经济一次能源总消耗占的比重约为1/3 ,而且在电能变换,输送,分配时的损耗绝对值也相当可观。因此,降低每生产一度电能损耗的能源和降低变换,输送,分配时的损耗,又极其重要的意义。
二、变电站与系统互联的情况
1.待建变电站基本资料
(1)待建变电站位于城郊,站址四周地势平坦,站址附近有三级公路,交通方便。
(2)该变电站的电压等级为110KV,35KV,10KV三个电压等级。110KV是本变电站的电源电压,35KV,10KV是二次电压。
(3)该变电站通过双回110KV线路与100公里外的系统相连,系统容量为 1250MVA,系统最小电抗(即系统的最大运行方式)为 0.2(以系统容量为基准),系统最大电抗(即系统的最小运行方式)为 0.3。
1
2.35KV和10KV负荷统计资料
35KV和10KV用户负荷统计资料如表1-1,1-2所示,最大负荷利用小时为Tmax=5500h,同时率取0.9,线损率取5%,功率因数取0.95。
线路每相每公里电抗值X0=0.4Ω/km 基准电压 UB取各级的平均电压,平均电压为 1.05 额定电压。
(1)35KV部分的最大负荷
电压等级 35KV 负荷名称 容量(MW) 炼钢厂 4.2 901线 2.7 负荷性质 1 1 线路 距离(KM) 架空线路 15 架空线路 12 表1-1
(2)10KV部分的最大负荷
电压等级 10KV 负荷名称 容量(MW) 负荷性质 机械厂 1.2 3 饲料厂 0.9 3 炼油厂 2 2 糖厂 1.3 2 市政 1.1 3 面粉厂 1.3 3 表1-2 线路 距离(KM) 架空线路 1.3 架空线路 2.2 架空线路 1.6 架空线路 2 架空线路 1.1 架空线路 1.7 三、电气主接线设计及主变压器的选择
1.变电站电气主接线的设计原则
①接线方式:对于变电站的电气接线,当能满足运行要求时,其高压侧应尽可能采用断路器较少的或不用断路器的接线,如线路—变压器组或桥型接线等。在110—220kV 配电装置中,当出线为2回时,一般采用桥型接线,当出线不超过4 回时,一般采用单母线接线,在枢纽变电站中,当110—220kV 出线在4 回及以上时,一般采用双母线接线。在大容量变电站中,为了限制6—10kV 出线上的短路电流,一般可采用下列措施:1)变压器分列运行;2)在变压器回路中装置分裂电抗器;3)采用低压侧为分裂绕组的变压器;4)出线上装设电抗器。
②断路器的设置:根据电气接线方式,每回线路均应设有相应数量的断路器,用以完成切、合电路任务。
③为正确选择接线和设备,必须进行逐年各级电压最大最小有功和无功电力负荷的平衡。
2.主变压器的选择
主变容量一般按变电站建成近期负荷5~10 年规划选择,并适当考虑远期
2
10~15 年的负荷发展,对于城郊变电所主变压器容量应当与城市规划相结合,从长远利益考虑,根据地区供电条件、负荷性质、用电容量和运行方式等条件综合确定。在有一、二级负荷的变电所中宜装设两台主变压器,当技术经济比较合理时,可装设两台以上主变压器。装有两台及以上主变压器的变电所,当断开一台时,其余主变压器的容量不应小于60%的全部负荷,并应保证用户的一、二级负荷。
1) 相数:容量为300MW 及以下机组单元接线的变压器和330kV 及以下电力系统中,一般都应选用三相变压器。因为单相变压器组相对投资大,占地多,运行损耗也较大。同时配电装置结构复杂,也增加了维修工作量。
2)绕组数与结构:电力变压器按每相的绕组数为双绕组、三绕组或更多绕组等型式;按电磁结构分为普通双绕组、三绕组、自耦式及低压绕组分裂式等型式。在发电厂或变电站中采用三绕组变压器一般不多于3 台,以免由于增加了中压侧引线的构架,造成布置的复杂和困难。
3)绕组接线组别:变压器三绕组的接线组别必须和系统电压相位一致。否则,不能并列运行。电力系统采用的绕组连接有星形“Y”和三角形“D”。在发电厂和变电站中,一般考虑系统或机组的同步并列以要求限制3 次谐波对电源等因素。根据以上原则,主变一般是Y,D11 常规接线。
4)调压方式:为了保证发电厂或变电站的供电质量,电压必须维持在允许范围内,通过主变的分接开关切换,改变变压器高压侧绕组匝数。从而改变其变比,实现电压调整。通常,发电厂主变压器中很少采用有载调压。因为可以通过调节发电机励磁来实现调节电压,对于220kV 及以上的降压变压器也仅在电网电压有较大变化的情况时使用,一般均采用无激磁调压,分接头的选择依据具体情况定。
5)冷却方式:电力变压器的冷却方式随变压器型式和容量不同而异,一般有自然风冷却、强迫风冷却、强迫油循环水冷却、强迫油循环风冷却、强迫油循环导向冷却。根据以上变压器选择原则,结合原始资料提供的信息,分析后决定本变电站用2台三相三绕组的变压器,并采用YN,yn0,d11接线。
由原始资料可知,P10=7.8MW,P35=6.9 MW
设负荷同时率系数K1取0.9,线损平均取5%,即K2=1.05,功率因数cosφ取0.95。
则10kV 和35kV 的综合最大负荷分别为:
S10MAX=K1K2P10/cosφ=0.9×1.05×7.8÷0.95=7.76(MVA) S35MAX=K1K2P35/cosφ=0.9×1.05×6.9÷0.95=6.86(MVA)
每台变压器额定容量为:
SN=0.6SM=0.6(S10MAX+S35MAX)=0.6×(6.86+7.76)=8.772(MVA)
3
由此查询变电站设计参考资料选得的变压器参数如下表:
型号及容量 KVA 额定电压 高/中/低KV 空 损耗(KW) 短路 阻抗电压(%) 空载 电流 (%) 1.5 载 高-中 高-低 中-低 高-中 高-低 中-低 SFSL-10000/100 121/38.5/11 17 91 89.6 89 88.7 69.3 69.7 17 10.5 10.5 17 6 6 检验: 当一台主变不能正常工作时, 只有一台主变工作且满载则,
S1=10000KVA,占总负荷的百分比为10/14.62=68%,且还未计及变压器事故过负
荷40%的能力,所以所选变压器满足要求。
3.电器主接线选择(单母线分段接线方式)
优点:①、用断路器把母线分段后,对重要用户可以从不同段引出两个回路,有两个电源供电;②、当一段母线故障时,分段断路器自动将故障段切除,保证正常段母线不间断供电,故障时停电范围小,供电的可靠性提高;③、扩建时需向两个方面均衡扩建;④、接线简单清晰,操作方便,不易误操作,设备少,投资小,占地面积小,为以后的发展和扩建奠定了基础。
缺点:①、当一段母线或母线侧隔离开关故障或检修时,该母线的回路都要在检修期间停电。②、当出线为双回路时,常使架空线路出现交叉跨越。
适用范围:适用于6~10kV 线路出线16 回及以下,每段母线所接容量不宜超过25MW。 电压等级 110kV 35kV 负荷名称 系统电源 炼钢厂 901线 备用 机械厂 饲料厂 炼油厂 10kV 糖厂 市政 面粉厂 备用 4
负荷性质 1 1 3 3 2 2 3 3 接线方式 进/出线回数 2回 4回 出1回 单母线分段 进2回 单母线分段 出1回 出2回 出1回 出1回 出1回 单母线分段 出1回 出1回 出1回 出2回 8回 四、短路电流计算
短路的危害:(1)通过故障点的短路电流和所燃起的电弧,使故障元件损坏;(2)短路电流通过非故障元件,由于发热和电动力的作用,引起他们的损坏或 缩短他们的使用寿命;(3)电力系统中部分地区的电压大大降低,破坏用户工作的稳定性或影响工厂产品质量;(4)破坏电力系统并列运行的稳定性,引起系统震荡,甚至整个系统瓦解。
1.本变电站短路电流计算
用标幺值进行计算,基准容量SB=100MVA,线路每相每公里电抗值X0=0.4
Ω/km 基准电压UB 取各级的平均电压,平均电压为1.05 额定电压: 额定电压(KV) 平均电压(KV) 110 115 35 37 10 10.5 由于本变电站所用三绕组变压器为降压变压器,所以其各电压侧阻抗电压正好与变压器铭牌标示的相反,即: 阻抗电压% Ud1-2% 10.5 系统等值网络图如下:
Ud1-3% 17 Ud2-3% 6 W22XT2XL1XsW1XT21XTXZ223W3XL2XT12XT11XTXZ313
5