好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

LNG和致冷剂的转运标准

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

LNG和致冷剂的转运标准

1.1

基本要求

本章适用于液化天然气、致冷剂、易燃液体及可燃气体

1.1.1

在储存容器或储罐和接收端或船舶之间通过管道、槽车或船舶转运。

1.1.2

转运设备应符合本标准的规定如布置、管道系统及仪表

的使用,以及本章中的具体规定。

1.2

管道系统

各转运系统末端应安装切断阀。设立电动切断阀,应通

1.2.1

过分析来确定关闭时间,以防出现使管道及设备失效的水击。经分析如果出现很大的应力,应采取延长阀门关闭时间或其它措施把应力降到安全水平。

1.2.2

定期输冷流体的管道系统在使用之前应采取预冷措施。 转运系统中应根据需要安装止回阀以防止回流,而且应

1.2.3

尽可能靠近可能发生回流的接口。

1.3

泵与压缩机的控制

除了就地控制外,还应设易接近的远距离控制装置紧急

1.3.1

切断泵与压缩机,远距离控制装置距设备至少25ft(7.6m)。槽车、或船舶装卸远距离设置的泵和压缩机,应在装卸区及泵和压缩机的位置设停车控制。在船舶上的控制装置应符合本规定。

1.3.2

在装卸区应设置信号灯,显示装卸操作远距离设置的泵

和压缩机的启停状态。

1.4

船舶装卸

*各类码头的设计、施工和营运应遵守主管部门要求。 LNG或可燃流体通过管道系统转运的过程中,散装货轮

1.4.1

1.4.2

或其它非LNG专用船不应进入转运接头点100ft(30m)以内。允许从管道给船加油,不允许从驳船给船加油。

1.4.3

码头或平台上的管道不应受交通车辆或其它可能的原因

损坏。同样水下管道也要保护不受海上交通的损坏,管道经过的水路应按联邦法规设置标志。

1.4.4

装卸管汇上应设切断阀及液体和气体回流管线用排放口

接头,以便软管和装卸臂断开连接之前能锁止、排空、泵出和减压。液体切断阀及口径不小于8in(200mm)的气体切

断阀应能手动操作和电动操作。电动阀应能就地关闭和在离管汇区至少50ft(15m)远的远距离控制站关闭。该阀断电若不能自动关闭,应保护阀的执行机构、阀50ft(15m)内的电源,火灾时至少防护10分钟,防止造成操作中断。阀应设在软管或装卸臂与管汇的接口处。排放口或放空口应通向安全的区域排放。

1.4.5

除管汇上的切断阀外,每条气体回流管线和液体转运管

线还应设一个易接近的切断阀,布置在码头附近的岸上。当涉及到多条管道时,切断阀应集中在一处。阀应标识其功能。不小于8in(200mm)的阀应能手动操作和电动操作。

1.4.6

卸船管线上,仅应在管汇上邻近管汇切断阀的地方设一

个止回阀。

1.4.7

用来装船的海上终端应设一条蒸气回流管线,设计与船

上的蒸气回流管线接头相连。

1.5

槽车装卸设施

运输仅应由批准的专用槽车进行。

经有关部门批准的槽车,包括洲际贸易的槽车,应符

1.5.1

1.5.1.1

合国家有关的法令和规定。

1.5.1.2

未经有关部门批准的槽车应遵循下列标准:

(1) LNG槽车——CGA 341《低温液体绝热货运罐标准》 (2) LPG槽车——NFPA 58《液化石油气规范》

(3) 易燃液体槽车——NFPA 385《易燃和可燃液体槽车标准》

1.5.2

如果有框架结构,应采用不燃材料制成,如钢材或混凝

土。

1.5.3

槽车装卸区应有足够的面积,车辆不必做过多的移动或

转向。

1.5.4

转运管道、泵和压缩机应以围栏保护,不会因车辆的移

动而受损。

1.5.5

装卸管汇上应设切断阀及液体和蒸气回流管线用排放口

接头,以便软管和装卸臂断开连接之前能锁止、排空、泵出和减压。排放口和放空口应通向安全的区域排放。

1.5.6

除了在管汇上的切断阀,还应为各液体和气体管道设一

个紧急切断阀,它们设置在离装卸区至少25ft(7.6m),但不远于100ft(30m)处。这些阀紧急情况用时应易接近。还应

LNG和致冷剂的转运标准