2 00 第心条5922-2 应 ”运行二用□符口适不合不符合 7 3 6 8 4 6 9 投产方案 O J rrL # 审乙管过投道投产 一 的条应全案庇求投产进合投杳认内件按线要要产前行方产确投容符照检、。消方应防。防过静态地也 O ? 012 二符□适口符不合合不用 5922-2 012 第 应 安全 、检查 rTR 第 5922-2 012 雷通防应 ”? 条运行不用二符□适口符合不合 661. 条& 第 □安全 .2 /? 合二符用□口不符不适合 - - 6 / 39
012 工艺及机械设备、仪表及自 控21 系统、电气系统、通信系 统等调试兀成。 6.5 置换 第 6.4.3 5922-2 012 应 条 天然气 管道 仪表符合口 不符合口 不适用口 置换空气的气体应采用氮气 或22 其他惰性气体。 5922-2 012 第 6.5.1 条 天然气 应 管道 工 -艺 符合口 不符合口 不适用口 置换空气时,氮气或惰性气 体的隔离长度应保证到达置 换管23 线末端内空气与天然气 不混合。 置换过程中管道内气流速度 不24 宜大于5。 第 6.5.2 5922-2 012 应 条 第 6.5.3 宜 5922-2 条 天然气 管道 天然气 管道 工 -艺 符合口 不符合口 不适用口 符合口 不符合口 不适用口 工 -艺 7 / 39
012 置换过程中混合气体应通过 放空系统放空。放空口应远 离交25 通线和居民点,必要时 应设置放空隔离区。 第 6.5.4 5922-2 012 应 条 天然气 管道 安全符合口 不符合口 不适用口 放空隔离区内不允许烟火和 静26 电火花的产生。 第 6.5.5 5922-2 012 应 条 天然气 管道 安全符合口 不符合口 不适用口 置换管道末端应配备气体含 量检测设备,当管道末端放 空管27 口气体含氧量不大于 2%时即可认为置换合格。 第 6.5.6 5922-2 012 应 条 天然气 管道 工 -艺 符合口 不符合口 不适用口 宜利用干线置换时的惰性气 体28 进行站内置换。 第 6.5.7 5922-2 012 宜 条 天然气 管道 工 -艺 符合口 不符合口 不适用口 8 / 39
天然气置换惰性气体时,当 甲第 6.5.8 烷含量达到 80%连续监 测三29 次,甲烷含量有增无减, 则认5922-2 条 为天然气置换合格。 012 6.6 升压 天然气置换合格后应按投产 方第 6.6.1 案进行全线升压并分阶段 稳压30 条 和检漏,稳压阶段压降 计算见5922-2 附录A。 012 按照方案规疋,维持全系统 连第 6.6.2 31 续平稳运行72h后,即为 投产5922-2 条 结束。 012 6.7 试运 投产结束后进人试运阶段, 试第6.7条 32 5922-2 运结束后提交试生产报 告。 应 天然气 管工 -艺 道 符合口 不符合口 不适用口 天然气 应 管道 工 -艺 符合口 不符合口 不适用口 天然气 应 管道 工 -艺 符合口 不符合口 不适用口 应 天然气 管道 运行符合口 不符合口 不适用口 012 9 / 39
7 运行管理 7.1 基本要求 33 管道运行工艺计算见附录 B。 5922-2 012 第 7.1.1 条 天然气 应 管道 运行符合口 不符合口 不适用口 管道运行压力不应大于管道 最34 5922-2 咼允许工作压力。 012 第 7.1.2 条 天然气 应 管道 工 -艺 符合口 不符合口 不适用口 管道内天然气温度应低于管 线、站场防腐材料最咼允许 温35 度并保证管道热应力符合 设计要求。 5922-2 012 第 7.1.3 条 天然气 应 管道 总 图 符合口 不符合口 不适用口 管道宜采用系统对管线生产 运36 5922-2 行实现监控。 第 7.1.4 条 天然气 宜 管道 仪表符合口 不符合口 不适用口 012 10 / 39