建筑工程质量问题统计、分析及改进
2017年6月
一、工程概况
工程位于南京市溧水区宁高高速以东、荷花路以南、城西路以西,场区南侧为农田。本工程结构形式:主楼剪力墙结构;社区中心及地下车库为框架结构,总建筑面积;153399.28㎡,占地面66828.8㎡,其中地下室面积为38794.79㎡。人防建筑面积10044㎡,防核武器等级6级,防常规武器等级为6级。其中1#、2#、3#、5#、6#、10#楼为人工挖孔灌注桩基础,桩基设计等级为乙级,桩基环境类别为二a类,桩的裂缝控制等级为三级;其他楼栋采用浅基础形式。
±0.000m相当于绝对标高除1-4#楼12.800m,其余均12.300m。
本工程开工日期为2016年5月,基础结构验收约为2016年9月,主体结构验收约为2017年7月,工程总工期720天。合同质量要求为合格工程,项目部分楼座质量目标争创金陵杯及扬子杯。
1#-13#楼为住宅,建筑物为“一”型;社区中心及集中商业为三层商业用房;地下车库平时功能为非机动车、机动车库及设备用房,战时为6级甲类人防地下室。
本项目各子项建筑结构设计使用年限为50年,为一般民用建筑。 建设单位:溧水经济技术开发总公司 设计单位:南京城镇建筑设计咨询有限公司 监理单位:江苏建科建设监理有限公司
二、质量问题数据统计表
质量问题检查记录表 序号 1 拆模过早,导致多处线条破损、露筋 破损线条已用细石混凝土修补完毕 2 部分构造柱合模之前,地面垃圾未清理干净,可能导致漏浆 已将地面的少量混凝土铲除干净,并用水冲洗 3 部分剪力墙暗柱钢筋拉钩未进行绑扎,并且已经合模 4 连梁混凝土浇筑时出现胀模问题 5 钢筋电渣压力焊相邻钢筋焊接点间距不满足规范要求 拆除模板后对拉钩钢筋重新绑扎 已剔凿完毕,修补平整 对于不合格的钢筋已经熔断重新焊接,间距已满足35D 6 构造柱马牙槎部位尺寸不对,不符合规范要求 马牙槎凹凸间距已更正为300mm 7 梁侧模板不垂直,加固效果差 8 部分植筋孔深度不满足要求,导致已植钢筋抗拔强度不够 梁侧模板已从新加固,调直 深度不够的钻孔已从新派工人钻孔 整改完成 钢筋工程 整改完成 模板工程 整改完成 砌筑工程 整改完成 钢筋工程 整改完成 砼工程 整改完成 钢筋工程 整改完成 模板工程 整改完成 砼工程 质量问题 整改措施 整改情况 问题类别
质量问题数据统计表
问题类别 砼工程 钢筋工程 模板工程 砌筑工程 合计 质量问题数据 2 3 2 1 8 出现频率 25% 38% 25% 12% 100%
质量问题数据13%%7%砼工程钢筋工程模板工程砌筑工程
质量问题数据饼图
三、问题分析及结论
通过工程本阶段质量问题统计表和数据饼图可以直观得出,钢筋工程质量问题出现的频率最高为38%,砌筑工程质量问题出现的频率最低为12%,砼工程和模板工程质量问题占比均为25%。
由于月南京市溧水区持续高温,作业环境恶劣,影响工人施工,对工程质量
造成很大的影响,相较于之前出现了较多的质量问题。下个月重点检查钢筋工程及模板工程,特别是钢筋工程,必须增大检查力度,对钢筋工人进行班前教育,明确施工质量要点,对于电渣压力焊作业,确实工作比较辛苦,但焊包、焊点距离必须满足规范要求,争取下月钢筋工程质量问题占比有较大下降。对于模板工程,合模之前,增加检查力度,脱模剂覆盖必须是100%,防止拆模时造成混凝土表面脱落,对于不合格的模板坚决更换,清理不干净的模板必须拆除,派人清理,再次检查合格后方能浇筑混凝土,对于一次结构工程加强管理。
人员培训方面,工程技术人员每天上班前向工人进行交底,明确工程质量重点难点部位;对施工人员进行施工工艺培训,对于新进场工人,做到不培训不上岗,专业技能考核合格后才能上岗;要求各个施工班组自检、互检,拒绝走过场,真正发挥三检制度的作用,并加强施工现场巡视检查,同时对施工质量意识较差的人员进行培训、教育,如多次达不到施工质量要求的人员进行调岗或辞退;每周质量例会要求全部分包领导参会,不定期开展质量专题例会。