按发热条件和机械强度校验;对于高压线路,一般先按经济电流密度选择截面,然后校验其发热条件,允许电压损失和机械强度(只对架空线)。
例.现有一30kw的三相鼠笼式电动机,采用Y/Δ降压起动,试选择其低压断路器、熔体额定电流、交流接触器、热继电器及导线.
解:根据经验公式Ide=2Pe=2x30=60(A) (1)低压断路器的选择
低压断路器的额定电流为:1.3x60=78(A),查附表2,应选DZ10-100型低压断路器,其额定电压Ue=380V,主触头额定电流为100A,脱扣器额定电流为100A,脱扣器整定电流为1.7-2倍脱扣器额定电流,可取200A。
(2)熔断器的选择
熔体额定电流为:(1.2-2)x60=72—120(A)(单台电动机降压启动),查附表1,应选RT0-100型熔体器,其熔体额定电流为100A
(3)交流接触器额定电流的选择
交流接触器额定电流为1.3x60=78(A),应选100A的交流接触器。 (4)热继电器额定电流的选择
热继电器额定电流为100A,整定电流为60A,且带断相保护的热继电器。 (5)导线的选择(按常温25度) A、常温明敷
查附表3,BV铜芯塑料绝缘导线的允许载流量大于60A的一级为75A,导线截面积为10㎜2。
B、常温穿钢管暗敷
查附表4,BV铜芯塑料绝缘导线的允许载流量大于60A的一级为72A,导线截面积为16㎜2(设导线为3根),穿电线管管径为32mm。
C、常温穿硬塑料管暗敷
查附表5,BX铜芯橡皮绝缘导线的允许载流量大于60A的一级为75A,导线截面积为25㎜2(设导线为三火一零,共4根),穿管管径为40mm。
常用电工实用手册 因为专心 所以专业 6、附表
6.1各种型号熔断器的技术规格
名称 主要用途 型 号 熔管额定电压有填料封闭管式熔用于大短路电流网路内作为过载和短RTO-100 RTO-200 RTO-400 RTO-600 RTO-1000 无填料封闭管式熔断器 用于电力网路内作为过载和RM10-15 RM10-60 RM10-100 RM10-350 RM10-600 交流 220 380 500 直流 220 440 无填料封闭管式熔断器 用于电力网路内作为过载和RM7-15 RM7-60 RM7-100 RM7-400 RM7-600 交流 380 直流 440 15 60 100 200 400 600 6,10,15 15,20,25,30,40,50,60 60,80,100 100,125,160,200 200,240,260,300,350,400 400,450,500,560,600 2 5 20 交流 380 直流 400 1000 15 60 100 200 350 600 熔管额定电流100 200 400 600 30,40,50,60,80,100 (80),(100),120,150.200 (150),200,250,300,350,400 (350),(400),450,500,550,600 700,800,900,1000 6,10,15 15,20,25,35,45,60 60,80,100 100,125,160,200 200,225,260,300,350 350,430,500,600 1.2 3.5 10 为全国统 一设计,可取代RM1 RM3等老 产品 全国联合 设计最新 产品,管 体用玻璃 丝粉压制, 可取代RM1,RM3 RM10 螺旋式熔用于电力网路内作RL1-15 RL1-60 RL1-100 RL2-25 RL2-60 交流 500 交流 500 15 60 100 200 25 60 2,4,5,6,10,15 20, 25,30,35,40,50,60 60,80,100 100,125,160,200 2,4,5,6,10,15,20 25,30,50,60 6 6 20 50 1 2 有熔断指 熔体额定电流等级(A) 最大分断能力(kA) 50 括弧内的等级尽量不选用 备 注 (V) (A) 断器 路保护 短路保护 RM10-200 短路保护 RM7-200 断器 为过载和螺旋式熔
短路保护 RL1-200 用于机床配电设备常用电工实用手册 因为专心 所以专业
断器 作过载或短路保护 瓷插式熔用于交流分支线路RC1A-5 RC1A-10 RC1A-15 RC1A-60 RC1A-100 RC1A-200 螺旋式快速熔断器 用于硅整流过载保护 RLS-10 RLS-50 RLS-100 交流 380 500 5 10 15 30 60 100 200 10 50 100 2,4 2,4,6,10 6,10,15 15,20,25,30 30,40,50,60 60,80,100 100,120,150,200 3,5,10 15,20,25,30,40,50 60,80,100 0.3 0.5 0.5 1.5 3 3 3 40 40 取代RC1, 外形尺寸 与相 同 结构同 RL1 RC1RL2-100 100 80,100 3.5 示器 断器 的过载和短路保护 RC1A-30
常用电工实用手册 因为专心 所以专业
6.2低压断路器基本技术参数
型 号 触头额定电流(A) DZ5-10 DZ5-25 10 25 额定电压(V) ~220 ~380 -110 DZ5B-50-100 50, 100 ~380 液式电式 压或磁无辅助触头或带具有公共动触头的一常开一常闭辅助触头 DZ10-100 100 ~500 -220 复或热(无)脱扣 DZ10-250 DZ10-600 250 600 同上 同上 同上 过压励 DW5-400 DW5-1000 1500 DW10-200 DW10-400 400 同上 同上 200 同上 同上 三常开 三常闭 或更多 同上 100,150,200,15(KA) 250,300,350,400
脱器别 扣类辅助触头类别 无 无 脱扣器额定电流 最大分断电流(A有效值) 复式 复式 0.5,1,1.5,1000 2,3,4,6,10 0.5,1,1.6,2000 2.5,4,6,10,15,20,25 1.6,2.5,4,2000 6,10,15,20,30,40,50,70,100 式电一常开 一常闭 20,25,30,40,7000~12000 50,60,80,100,(~380V时) 150 磁式、二常开 二常闭 二常开 二常闭 100,120,140,30000(~380V时) 170,200,250 200,250,300,50000(~380V时) 350,400,500,600 电分流、失400 1000~1500 ~380 -440 同上 同上 同上 二常开 二常闭 四常开 四常闭 100~800 100~1500 10,200(KA) 20,400(KA) 60,100,150,200 10(KA) 常用电工实用手册 因为专心 所以专业
DW10-600 DW10-1000 DW10-1500 DW10-2500 DW10-4000 4000 同上 同上 同上 2500 同上 同上 同上 1000,1500,2000,2500 2000,2500,3000,4000 40(KA) 30(KA) 1500 同上 同上 同上 1000 同上 同上 同上 400,500,600,20(KA) 800,1000 1500 20(KA) 600 同上 同上 同上 500,600 15(KA)