常用电工实用手册 因为专心 所以专业
KM3线圈失电 KM3主触头断开 制动完成(KT线圈同时也失电)
KM3自锁触头断开
3、接线图
图2101-1的主电路主要由正反转和能耗制动两部分组成。其能耗制动主电路的接线可参考图1103-2,也可根据原理图进行接线。无功电度表的接线如图2102-2所示。
KVar.hUVWQF123456789L1K1K2L1K1K2L1K1K2图2102-2 DX862-2型无功电度表的接线
4、线路检查(取下FU2)
主电路的检查(万用表打到Rx1或数字表的200欧)
1.表笔放在1、2处,分别按KM1、KM2,读数为电动机两绕组的串联电阻值。 2.表笔放在1、3或2、3处,分别按KM1、KM2,读数为电动机两绕组的串联电阻值。
3.表笔放在1、5处,按KM3,读数为电动机两绕组并联后再与另一绕组串联的电阻值。 控制电路的检查(万用表打到Rx10或Rx100或数字表的2K档表笔放在3、4处) 1.此时万用表读数应为无穷大;
2.按SB2(或KM1),读数应为KM1线圈的电阻值,轻按SB1,则变为无穷大。 3.按SB3(或KM2),读数应为KM2线圈的电阻值,轻按SB1,则变为无穷大。 4.按SB1(或KM3),读数应为KM3与KT线圈的并联电阻值。 5.同时按KM1、KM2、KM3、中的任何两个,读数为无穷大。
常用电工实用手册 因为专心 所以专业 5、通电试车
经上述检查无误后,可在教师监护下通电试车。 A、电路送电
合上QF,电源示灯EL亮,电度表不转动。 B、正转制动
按SB2,电动机正转,电度表正转,当需要制动时,按SB1,电动机制动(即立即停)。
C、反转制动
按SB3,电动机反转,电度表正转,当需要制动时,按SB1,电动机制动。 D、电路停电
断开QF,电源指示灯EL灭,电度表不转动。 6、故障分析
A、电源指示灯不亮,应检查FU1、FU2及电源是否缺相;
B、控制回路的KM1(正转)和KM2(反转)都不不吸合,但EL亮,则应检查SB1 及FR的常闭触头,以及两个线圈的公共部分的接线。
C、控制回路的KM1或KM2或KM3不能吸合,则应检查其所在支路的接线。 D、控制回路的KM1、KM2都能动作,但电动机没有反转,则是主电路没有换相。 E、电机能正反转,但无能耗制动(即自由停车),则原因如下: 时间继电器KT整定太短。 二极管VD断路或零线未接好。 KM3主触头未接对。 F、电度表不转或反转。
电度表的电压线圈与电流线圈的相序不一致。 电流互感器的K1、K2接反。
常用电工实用手册 因为专心 所以专业
电动机功率太小,或电流互感器变比太大。
7、注意事项
A、时间继电器的整定不能太长,也不能太短。
B、电流互感器二次侧的一端要接地,K1、K2不能接反。 C、电度表的电压与电流线圈的相序要一致。 D、正反转的主电路要调换相序。
8、分析思考
A、正、反转能耗制动应用在什么场合? B、无功和有功电度表有何区别?
C、二极管的阴阳极能否反过来连接?为什么? D、测量无功电能的目的是什么?
E、深圳市供电局规定功率因数一般要大于多少?否则要罚款。
七、实操项目2102:双速电机控制
UVWQF123FU14FU2FRELSB1SB2KTKM1KM2KM3KTKM1KM3KM2KM3KAFRKAKM3KM1KM2KAKTV1U2V2U1
W2W1 常用电工实用手册 因为专心 所以专业
图2102—1 双速电机控制原理图
1、实操目的
A、了解双速电机的结构及原理 B、掌握双速电机控制的动作原理 C、掌握双速电机的接线及接线工艺。 D、掌握用6只灯泡代替双速电机的原理及接线要领。 2、动作原理
SB2 KM1线圈得电 KM1主触头闭合 电动机作“Δ”连接,低速运行(6只灯泡亮度较暗) KA线圈得电 KA自锁触头闭合自保 KA常开触头闭合 KT线圈得电,并开始延时
KT的延时断开触头断开 KM1线圈失电 KM1主触头断开(低速停止)
延时时间到 KT的延时闭合触头闭合 KM3线圈得电 KM3常开触头闭合 KM2线 KM3主触头闭合 电动机作
圈得电 KM2主触头闭合 双“Y”连接,高速运行(6只灯泡正常发光)
3、接线圈
图2102-1的主电路用6只灯泡代替后,其接线比较复杂,经简化后,可按图2102-2接线,这样接线后,思路就比较清楚了。
常用电工实用手册 因为专心 所以专业
QFFRKM1KM3KM2U1U2V1V2W1W2图2102-2 主电路简化接线图
4、线路检查(取下FU1)
(1)、主电路的检查(万用表打到R×10或R×100或数字表的2K档) A、表笔放在1、2(或1、3或2、3)处,按KM1,读数为4 R灯/3 B、表笔放在1、2(或1、3或2、3)处,同时按KM2和KM3,读数为R灯。 (2)、控制电路的的检查(万用表档位同上,)
A、表笔放在3、4处,按SB2,读数为KM1和KA线圈的并联值。 B、表笔放在时间继电器的线圈的串联值。
或KM3常开触头两端,读数为上述值与KM3或KM2
5、通电试车
经上述检查无误后,在教师的监护下通电试车。 A、电路通电 合上QF,电源指示灯EL亮。 B、电机运行
按SB2,电机低速运行(6只灯亮度较暗),延时后电机高速运行(6只灯正常发光)。
C、电机停止
按SB1,电机停止(6只灯全灭)。