二.4110XMP安装编程例子:
1.硬件配置与系统说明:
4110XMP主机、6127CH中文键盘或6127英文键盘、警号、变压器、各种探头(假定使用双鉴器一个作为内部防区、门磁开关2个作为出入口防区与周边防区、紧急按钮1个作为24小时有声防区、烟感探头1个作为火警防区*)。使用4281H无线扩充器,5701无线紧急按钮1个,5775无线红外探头1个,5716多用途发射器作无线门磁。(或者使用4219有线扩充器,被动红外探头1个作为内部防区,2个烟感)
*火警防区只能用在第5防区上。
需要通讯至电话号码为3456789的报警中心685接收机,内容包括撤布防、探头报警。
2.编程方法:
4110XMP主机编程只增加了扩充器部分,其余与4110DL一致。所以只介绍扩充器部分编程,其他编程参考上面例子。
(1)4281H编程: 编程项 输入内容 ★24 05 说明(按顺序输入) 4281H接收机号码为5。4281H内拨码开关设置为0。 说明(按顺序输入) 内部防区,5775红外,探头开关设置为:接收机号码(HOUSE ID)为5,发射码(XMTR ID)为32。报警通讯。 24小时有声防区,5701紧急按钮,探头开关设置为:接收机号码(HOUSE ID)为5,发射码(XMTR ID)为62。报警通讯。 周边防区,5716门磁,探头开关设置为:接收机号码(HOUSE ID)为5,发射码(XMTR ID)为14。报警通讯。 编程项 输入内容 防区号 ★76 3211 32防区 ★77 6211 62防区 ★78 1411 14防区
(2).4219编程: 编程项 输入内容 ★24 90 说明(按顺序输入) 使用4219扩充器。4219内上下开关设置为0。 说明(按顺序输入) 内部防区,红外探头,报警通讯。 火警防区,烟感。报警通讯。 火警防区,烟感。报警通讯。 编程项 输入内容 防区号 ★76 ★77 ★78 3211 4811 4911 32防区 48防区 49防区
(3).退出编程:输入★99或★98
至此编程结束。
第五章 排错指南
故障 1.键盘无反应 主机型号 所有型号 4110XMP 可能原因 矫正方法 1a.键盘显示*CC*或1a.主机正在通讯,等待通讯完毕 *MODEM COMM* 1b.键盘显示*d1*或*System 1b.主机刚接电源时显示1分钟.或按 # + 0取消 Busy* 1c.键盘显示*E4*或*E8* 1c.编入之防区数多于扩充器/接收器最多防区取消部份防区 接收不到发射器4110XMP 信号 2a.发射器或4281电源问题 2a.检查或更换发射器电池检查主机交流电源 2b.发射器与4281使用不同2b.检查 矫正发射器上下开关 之接收器识别码 2c.发射器距离4281过远 2c.将发射器移近4281 2d.发射器与4281有金属相2d.重置发射器 隔 2e.发射器故障 故障 2g.发射器未编入防区号 3a.*Bat* 3b.*Bat 00* 3c.*Bat nn* 4a主机处于测试模式 2e.以其他发射器查证是否操作正常 2f.试以其他发射器查证4281是否工作 2g.检查编程 3a.系统电压过低或无电池 3b.无线键盘电压过低 3c.第nn防区发射器电压过低 4a.按入 密码 + 1即可离开测试模式 3.键盘显示电池所有型号 电压过低 4110XMP 4.键盘定时发出所有型号 响声 5.误报 4110XMP 所有型号 4110XMP 4b.某发射器电池电压过低 4b.按入 密码 + 1 更换发射器电池 4c.键盘显示*CHECK*检查 4c.检查对应发射器操作情况 5a.感应器安装位置不当, 5a. 检查感应器安装是否合乎标接线不当 准 5b.附近有另一套5700系列5b.检查後更换接收器识别码 (4281)无线系统使用相同接收器识别码 编程错误 6a.布防後门窗曾打开过 6b.用户不了解出入延时 5c.检查5715内双向开关 6a.查询 知会所有使用者系统正确使用方法 6b.检查出入延时是否足够.教导用户正确使用方法 6.发生警报但无所有型号 实际状况 6c.门窗间隙大,门磁相距过6c.检查所有间隙 装好门磁位远,位置未对正 置 6d.门磁接线不当,或线断 6d.检查接线是否正常
6.发生警报但无所有型号 实际状况 4110XMP 6e.出入门口编程为防区种6e.更换编程.重设发射器双向开类3或5等布防後即响防区 关 6f.门窗过于松动,会因风或6f.将磁石移近磁簧开关 其他震动产生过大间隙 7a.发射器于摄氐零度以下7a.更换位置或以门磁代替 环境工作 7b.发射器电池质量差 7c.发射器故障 8.交流电有问题 7b.更换电池 7c.更换发射器 8.检查变压器及电源线 8.键盘LED灯 所有型号 *交流*不亮 9.主机通讯不报所有型号 警 10.不能布防 所有型号 9a.主机处于*TEST*测试状9a.离开*TEST*状态,按入 密码 态 + 1 9b.电话线没接好 9b.检查接线 9c.电话号码未编入外线号9c.编程输入完整电话号码 或区号 9d.编程时未编入通讯码第9d.编程输入通讯码第一位数 一位数 9e.通讯器故障 9e.以另一台主机测试 10.键盘LED灯*READY*没10.尝试布防前旁路 亮 11a.感应腔积满灰尘 11b.安装位置不当 11c.烟感器故障 11a.以真空吸尘器清理感应腔 11b.详见烟感器安装说明书.可能需要更换位置. 11c.更换烟感器 11.烟感器误报 所有型号 12.防火防区不所有型号 正常 13.键盘显示特 殊字符: 13a. CHECK 09 4110XMP 12.烟感探头接线方法不正12.烟感探头应以并接方式连接,确 即探头输出为常开方式与线末电阻并联 13a. 外接扩充器故障 13a. 先检查编程*24项输入的扩充器识别码与扩充器类型是否相符,4219为90,4281为01-31;若编程及线路无误则更换扩充器 13b. FC
所有型号 13b.与报警中心通讯不正常 13b.检查电话线连接是否正常,询问报警中心工作是否正常 13c.键盘与主机接线开路 13c.检查键盘与主机接线
附页:安装电路图
(虚线框内为4110XMP接线增加部分)
黑色 蓄电池 12V/4AH或7AH 红色 接线柱 电池保险丝,请用同型号更换 3A 黑红每绿次只黄能使用黑其红中绿一个黄器件4219有线扩充器 器件的地址开关均设为0 线末电阻1K? 4281L/M/H无线接收机 蓄电池充电电压。 电池后备时间等于其容量除以所有辅助电流输出加上100mA之和。 至少3年更换一次蓄电池。 黑红绿黄黑红绿黄接辅助电源4116布撤输出防开关锁 - + 防区5 编程为火警防区时1K? 电源监控模块 D 烟感探头 H 温感探头 4 5 1 2 20 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1921
在内注意计算总电流时应把键盘计算500mA电源输入 25W 变压器供电。 220VAC 电流,火警暂断电功能。 辅助电源输出,提供,最大黑色,地红色,电源+ 绿色,主机数据入黄色,主机数据出电话线出,接电话机 电话线入,接市话 请将主机板良好接地,以保证可靠运行
报警输出 ,最大2A输出。盗警/劫警时稳定输出,火警时脉冲输出。注意某些警号在未接蓄电池时,因电路过载保护可能不能连续发声。
控制键盘 6127CH中文显示键盘: 20mA 6137带夜光键盘: 80mA 最多可并联使用4个键盘 使用#22线最远距离70米 使用#18线最远距离180米
防区1 1K? 线末电阻 防区2 1K? 线末电阻 防区3 1K? 线末电阻 防区4 1K? 线末电阻 防区5 1K? 线末电阻 防区6 1K? 线末电阻 ?每个防区回路最大电阻:? ?防区1-6响应时间:300毫秒
?防区3可设置对常闭回路做快速反应:10毫秒 ?防区5可编程为火警类型防区
4110系列主机性能更新说明:
重要信息……
ADEMCO 4110DL与4110XMP控制/通讯主机性能更新升级
主板上的微处理器上印有N7185V3或更高型号的4110DL,4110XMP已增加了一些新功能,新功能包括:
1:火警时将发出由三声脉冲及一下短促的停顿组成的警铃声音(例如:“铃”、“铃”、“铃”、停顿 ──“铃”、“铃”、“铃”、停顿…);
2:允许你输入寻呼机号码作为第二通讯号码,这样诸如警情、布/撤防及故障情况都能以唯一的数字代码显示在您的寻呼机上,向您汇报。使用这项功能必须选用ADEMCO CONTACT ID通讯格式,并选用编程表格中*49的6,7,8选项中的任一项。*49分开/多重通讯编程数据域更新为: 第一电话号码报告内容 第二电话号码报告内容 0所有 当第一电话号码不通时报告所有 = 1报警、恢复、取消 其他报告 = 2除布撤防、测试外所有 布撤防、测试 = 3报警、恢复、取消 所有 = 4除布撤防、测试外所有 所有 = 5所有 所有 = 第一电话号码报告内容 寻呼机报告内容 6除布撤防所有 报警、布撤防、故障 = 7所有 报警、故障 = 8所有 报警、布撤防、故障 = 寻呼机的数字代码规定为:
1911=报警 1001=撤防 1002=布防 1811=故障 (V3版) * V4版的数字代码与CONTACT ID格式一样。 注意:恢复信息不报告给寻呼机
3:现在可支持6个二级使用者密码。机主为1号,二级使用者为2号~7号。