一、填空
1、电流互感器二次侧不允许 ;电压互感器二次侧不允许 。开路;短路; 2、电动机所装的保险器整定电流为电动机额定电流的 倍;电动机的热偶继电器是保护电动机的 的保护装置,不允许随便 和 运行,更换热偶继电器应注意其型号与原来相同。在运行中不得打开热偶继电器的盖子。
答:2.5~ 3;过负荷;退出;短接;
3、高压设备发生接地时,室外不得接近故障点 以内,室内不得接近故障点 以内。 答:8m; 4m
二、简答题:
1、断路器拒绝跳闸的原因有哪些?
答:断路器拒绝跳闸的原因有以下几个方面: (1)操动机构的机械有故障,如跳闸铁芯卡涩等;
(2)继电保护故障。如保护回路继电器烧坏、断线、接触不良等; (3)电气控制回路故障,如跳闸线圈烧坏、跳闸回路有断线、熔断器熔断等。
2、运行中的电动机过热的主要原因有哪些?
答:运行中电动机产生过热的现象有以下几种原因:1)电动机过负荷运行,定子电流过大;2)定子绕组缺相运行;3)电源电压过高或过低;4)电动机通风道堵塞或风扇损坏。
三、问答题:
1、直流系统接地的处理原则:
1、首先通过智能化微机监控装置,确认故障回路;
2、在拉路寻找直流接地前,请示有关调度、领导;选择母线、蓄电池组以及影响保护、控制、自动装置等回路时,首先要考虑好安全措施,否则要退出有关保护及自动装置; 3、选择接地时,应采用瞬间逐个断负荷回路,以鉴别具体接地点; 1)先信号和照明部分,后操作部分; 2)先室外部分后室内; 3)先负荷后电源。