中央空调系统常见控制策略
群控目的:
自动控制,节能及节省人力:
自动判断建筑负荷需求,按需开启冷水机组; 自动维持稳定的水系统压力; 保护设备,延长寿命:
按特定顺序开启设备,保证设备安全运行; 自动完成设备的轮换使用; 控制要求: 压差旁通控制:
空调机组作为末端,并联在供回水间; 每台空调机组按照需求调节水阀开度;
末端水阀的开度变化,造成总流量变化,影响了水系统压差;
自动选择并投入备用设备,大大提高冷冻站系统效率;
对末端来讲,需要稳定的压差;
对冷冻水循环泵来讲,定速泵不能超负荷; 因此设计旁通阀,根据压差随时调节旁通开度; 稳定水系统压差的同时保护水泵; 负荷计算:
建筑物的实际负荷按照如下公式计算得出: 冷负荷=(冷冻水回水温度-冷冻水供水温度)*冷冻水总管流量*1.19
冷负荷的设定值按照当时运行的冷水机组台数决定。
台数 1 2 3 4 负荷上限 1台冷机全负荷的90% 2台冷机全负荷的90% 3台冷机全负荷的90% 4台冷机全负荷的90% 负荷下限 1台冷机全负荷的40% 2台冷机全负荷的40% 3台冷机全负荷的40% 4台冷机全负荷的40% 比较实际负荷与设定值,并当持续判断有效时,决定加减冷水机组; 顺序启停设备:
为保护冷水机组,应确认冷冻水和冷却水充分流动; 为保护循环水泵,应确认管路上的水阀已开启; 当决定开启一台冷机时,应按照一定的延时间隔,顺
序开启设备:
冷却塔蝶阀→冷却水蝶阀→阀位反馈确认→冷却泵→冷却塔可用→冷冻水蝶阀→阀位反馈确认→冷冻泵→冷水机组水流确认→启动机组。
当决定关闭一台冷机时,应按照上述反向顺序关闭设备;
自动投入备用设备:
当正在运行或准备运行的机组或水泵发生故障时; 自动停止与其串联的其他设备; 自动进入设备轮换程序投入其他设备;
设备轮换使用: 累计设备的运行时间;
先启动累计运行时间最短的设备; 先停止累计时间最长的设备; 冷却塔风扇控制:
当决定增加一台冷水机组投入工作时,会相应增加一台冷却水泵,并打开一座冷却塔的进水蝶阀; 此时冷却塔处于可用状态,直至冷却水回水温度高于32℃时;
开启累计时间最短的风扇,保证冷水机组在较高效率下工作; 监控内容:
冷水机组:状态、故障、启停、内部参数; 冷却塔风扇:状态、故障、手自动状态、启停; 冷冻冷却水循环泵:状态、故障、手自动状态、启停 水管路参数:温度、压力、流量、水流状态、蝶阀、旁通阀。 传感器:
将物理量的变化转换为电信号,传递给控制器; 针对不同的被测对象,包括不同类型、原理、介质和精度的传感器;
电信号主要分为模拟量信号和数字量信号,一般使用国际工业标准信号;
PAS-C目前所采用的传感器包括:
水管温度传感器,模拟量,Pt1000标准信号 水管压力传感器,模拟量,0-10V标准信号 电磁水流量计,模拟量,4-20mA标准信号 执行机构:
针对不同的调节对象,包括不同类型、工作方式的执
根据控制器输出的电信号,改变调节对象的物理状态;