污 水 处 理 站
编制单位:安环部发布日期:
规 程 . 制 度 汇 编
审核单位: 湖北蕲农化工有限公司
目 录
1.污水处理站工艺技术规程 2.污水处理站操作规程 3.污水处理站安全技术规程 4. 曝气接触氧化池操作规程 5. 运转巡查操作规程 6. 曝气接触氧化池操作规程 7. 沉淀池操作规程 8. 气浮池操作规程 9. 污水处理站水泵操作规程 10. 罗茨鼓风机操作规程 11. 污水处理站岗位职责 12. 污水处理站班长岗位职责 13.操作工工作职责
14.污水处理站设备维修工职责 15.运行管理制度
16.污水处理站工作纪律规定 17.平面现场管理制度 18.设备维护保养管理制度 19.污水处理站交接班制度 20.污水处理站岗位责任制 21.污水处理站安全责任制
污水处理站工艺技术规程
1. 范围
本标准规定了污水处理岗位的生产工艺技术 本标准使用于湖北蕲农化工有限公司污水处理岗位 2. 引用标准
2.1《中华人民共和国环境保护法》及其它环境保护相关法律法规;
2.2《污水综合排放标准》GB8978-1996
2.3《室外排水设计规范》GBJ14-87 1997年版。 2.4水处理设备制造条件GB2932-86。 2.5《建设项目环境保护设计规定》; 2.6《给水排水标准规范实施手册》; 2.7《给水排水工程概预算与经济评价手册》; 2.8《供配电系统设计规范》(GB50052-95) 2.9 公司规程类技术标准编写规定 3. 术语、符号、代号 3.1 术语
3.1.1活性污泥:向生活污水中注入空气进行曝气,并持续一段时间以后,污水中即生成一种絮凝体。这种絮凝体主要是由大量繁殖的微生物群体所构成,它易于沉淀分离,并使污水得到澄清,这就是活性污泥。法。
********************3.1.2 活性污泥法:以活性污泥为主体的生物处理方法即为活性污泥3.2 符号、代号
3.2.1COD:即化学需氧量。常规测定用强氧化剂-重铬酸钾,在酸性条件下能够将有机物氧化为H2O和CO2,此时所测定出来的耗氧量成为COD
*******************3.2.2BOD:即生化耗氧量。这是二重间接表示污水被有机物污染程度的指标,首先是借微生物来表示,但是又不是直接用微生物,
而是通过微生物呼吸所消耗的溶解氧量来表示,这个氧量成为BOD
********************3.2.3 MLSS:即混合液悬浮固体或混合液污泥浓度,单位g/L.
3.2.4SV30:即30分钟污泥沉降比。指曝气池出口处混合液在100mLl量筒内,静置沉降30分钟后,沉淀污泥与混合液的体积比(%)。
********************3.2.5 SV1:即污泥指数。指曝气池出口处混合液经30分钟静沉后,
一克干污泥所占的体积,以mL计。 3.2.6 DO:即溶解氧。指溶解在水中的氧的浓度。 4. 原料性质
废水COD20000左右,PH值5-9 5 处理原理
5.1催化微电解的作用:催化微电解,主要利用了铁的还原性、铁的电化学性、铁离子的絮凝吸附三者共同作用来净化废水。
********************其处理原理而言,即在酸性及金属催化剂存在的条件下,铁与炭之间形成无数个微电流反应器,使废水中的有机物在微电流的作用下被还原氧化。
********************当废水通过含铁和炭的填料时,铁成为阳极,碳成为阴极,并有微电流流动,形成无数个小电池,产生腐蚀。 其相关反应如下: 阳极反应
Fe-2e Fe2+ E0(Fe2+/Fe)= -0.44V 阴极反应
2H++2e H2 E0(H2+/H2)= 0.00V 当有氧气时
O2+4H++4e 2H2O E0(O2)= 1.23V O2+4 H2O+4e 4OH- E0(O2/ OH-)= 0.40V
上述反应在酸性和充氧的情况下腐蚀最甚并具有如下被证实了的功能:由于有机物参与阴极的还原反应,使官能团发生了变化,改变了原有机物的性质,降低了色度,降低COD;
********************废水的胶体粒子和微小分散污染物受电场作用,产生电泳现象,向相反电荷的电极移动,并聚集在电极上使水澄清;阳极新生态的Fe2+经石灰中和生成Fe(OH)2、Fe(OH)3有极强的吸附能力,使水得以澄清;阳极生成的氢气,具有还原性,去除废水中有机物。
5.2活性污泥法处理原理:
活性污泥法主要是以微生物形成的絮凝体位载体,对生产废水有机物进行有效的吸附和分解,从而达到有效降解有机物的目的。公司废水处理系统的微生物大部属于好氧菌,包括原生动物、真菌等。6.生产工艺流程
废水先进催化微电解进水池,调节好PH值后进入催化微电解破坏塔进行处理,处理后的水用液碱调节好PH值后进入沉降槽,分离水中的絮凝物,沉降槽下部的絮凝物进沉降池,用板框压滤机压出絮凝物;水相进入沉降池。沉降池的水和清水在调节池进行调节,调节原水的PH达到7-8,同时调节原水的COD、盐分、酚类、单质硫、浮油等成分保证后面的构筑物的完好和不影响污泥的生长。 调节好的废水进入UCBR(又名高效生物反应器)核心反应器去除废水中大部分的有机物。再进脱气池(经UCBR处理后的水溢流进入脱气池,将水中的CO2、NH3、SO2等气体脱除掉)。泥水混合物进入一沉池(UCBR处理后的水经脱气池脱气后进入一沉池,通过填料将泥水分离,活性污泥沉到池底部用泵抽回至UCBR,水通过溢流口进入中间池),然后用提升泵泵入UASB(水进入UASB经活性污泥厌氧处理,将苯环打开做进一步的分解,同时将较难降解的有机物分解为无机物,厌氧菌将中间产物分解为CO2、NH3、SO2等;并调节水的COD和BOD的比值,加大水的可生化性)。主要设备处理完后进入缺氧池。缺氧池过度后经一、二、三级好氧池(好氧池进一步将水中的物质分解,净化水质)。泥水混合物进入二沉池(经好氧池处理的水进入二沉池,通过填料将泥水分离,活性污泥沉入池底,并用污泥回流泵回流至缺氧池,清水通过溢流口进入清水池。再进气浮池(运用压力溶气气浮将水中的细小的悬浮物进一步与水分离,净化水质)。气浮出水经在线监测设施的发射槽进入排放总池,监测达标后排放。
************************************************************